Уважаемые , подскажите пожалуйста, проблема с банеттами. Начались морозы- банетты и горки перестали морозить, компрессор встал(битцер R-404), подскажите что можно сделать?
|
|
16.12.2009, 00:09 | #2 |
Мастер
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
|
Как это встал? По давлению, заклинил, нет питания и т.д. Проверьте всю цепь управления, морозы тут ни при чем. Есть несколько вариантов;
1. Утечка хладагента. (отключается по низкому) 2. Проблемы с электрикой. (нет питания пускателя, перекос фаз) 3. Не работает вентилятор конденсатора. (отключается по высокому) 4. При наличии КВР на жидкостной линии, перед ресивером, при хорошем естественном обдуве конденсатора давление нагнетания слишком малое для прохода через КВР (отключается по низкому) И ещё интересно как у вас один компрессор работает на горки (+) и баннеты (-) ? |
|
16.12.2009, 12:37 | #3 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Если есть система зимнего регулирования KVR+NRD, то на 99% нехватка фреона в контуре. По низкому давлению встаёт?
Элементарно, Ватсон! Для этого есть KVP |
|
16.12.2009, 17:50 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 07.10.2008
Репутация: 1
|
Большое спасибо, за помощь. Банетты и горки работают от разных компрессоров веть у них разные температурные режимы(я неправильно сформулировал) Добавил фриона и приоткрыл КВР всё пошло.
|
|
16.12.2009, 23:47 | #5 |
Мастер
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
|
Честно говоря в моей практике системы с одним компрессором пока не встречались и как мне кажется они не очень практичные, т.к. понадобится один мощный компрессор который будт дергаться от каждого прилавка.
Зато была система с одним конденсатором и ресивером, ведь температура конденсации у + и - почти одинаковая, а всас приходил к "своим" группам компрессоров. Да и вообще многоступенчатое регулирование мощности намного лучше, чем один компрессор. |
|
17.12.2009, 02:37 | #6 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Чем больше потребителей, тем меньше "дёрганий", главное оттайку разнести по времени. Как показывает практика, такие системы достаточно надёжны.
|
|