Обошлись одним циркуляционным рессивером, это же не двухступка....
|
|
22.01.2010, 00:44 | #24 |
Пользователь
Сообщений: 31
Регистрация: 13.02.2009
Адрес: Бендеры, Приднестров
Репутация: 1
|
Наконец-то добрался до этого злосчастного Шиваки.
при 24 С давление 2,8 бар, после запуска Т исп. дошла до - 14 при давл 0.4. Значит в системе что-то близкое к R-12. Всас начал обмерзать, стравил немеренное к-во х/а. Ушло обмерзание при Т исп. - 32 и давл. - 20 см. рт. ст. (-0,27 бар) (так у меня проградуирован манометр). Вошёл в режим с Т морозилки - 24, Т холодилки 3, давл. - 10 см. (-0,13 бар), потребляет при этом 380 Вт., а на шильдике холодильника указано 165. При этом не сказать что компрессор перегрет, рука терпит 4-5 сек. Последний раз редактировалось bali; 22.01.2010 в 08:27. Причина: Ссылка |
|