26.11.2012, 01:36 | #1061 |
Мастер
|
|
|
26.11.2012, 10:15 | #1062 |
Мастер
Сообщений: 246
Регистрация: 28.10.2010
Адрес: Украина, Луганск, теперь Краснодар, Россия
Репутация: 295
|
|
|
26.11.2012, 22:19 | #1063 |
Мастер
|
согласен. это просто статистика отказов по той конторе где я работаю.. 1118-1121 практически никогда не дохнут. бараны и АСС мрут-вот и всё. было "под наблюдением" около 400 ларей озёрских типа "италфрост" всё было новое-через годик полтора куча "мертвяков" типа 99AA-причём все как на подбор-потеря производительности.
|
|
27.11.2012, 08:40 | #1064 |
Пользователь
|
У поставщика С-КО нету, что конкретно посоветуете. Спасибо.
|
|
28.11.2012, 01:34 | #1065 |
Мастер
Сообщений: 916
Регистрация: 04.01.2012
Адрес: ДОНБАСС
Репутация: 859
|
У Вас ларь до 200-сот литров , на 134 -ом .Потберите на этом ХА до 180Ват,по холодопроизводительности.
Мнение не навязываю , что-то типа Асс 66-ой , без напряга будет вытягивать летом в любую жару. |
|
16.12.2012, 11:32 | #1066 Перевод с R600a на R12 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Россия, УР.
Репутация: 125
|
Накрылся компрессор С-КН130 на Атланте, в наличии нет. Хочу перевести на R12 удлиннив капиллярнукю трубку Что скажете по замене на С-К140?
Такая же ерунда на Liebherr G1221(101) h-850, стоит EMU40CLC?Хочу поставить С-К100. Поправьте, если не так. |
|
16.12.2012, 12:08 | #1067 |
Мастер
Сообщений: 916
Регистрация: 04.01.2012
Адрес: ДОНБАСС
Репутация: 859
|
|
|
16.12.2012, 14:37 | #1068 |
Мастер
|
|
|
16.12.2012, 17:01 | #1069 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Россия, УР.
Репутация: 125
|
Мое мнение - давление конденсации разное, это по капиллярке. А по компрессорам никто не выскажет свое мнение?
|
|
16.12.2012, 21:09 | #1070 |
Пользователь
Сообщений: 133
Регистрация: 25.01.2010
Адрес: нижневартовск
Репутация: -24
|
послушайте опытные или начинающие мастера мой учитель говорил ставь такой мощьности компрессор какая доза хладагента указана на шильдике 150 гр -ставь140 вт или 160 я сейчас всегда придерживаюсь этому закону и ведь он прав как не крути
|
|
16.12.2012, 21:49 | #1071 |
Мастер
Сообщений: 768
Регистрация: 09.05.2012
Адрес: Харьков
Репутация: 1431
|
EMU40CLC и C-K100 по Cooling Capacity практически одно и то же. Разница в несколько %. Другое дело доза. Обычно перевожу на шестисотый. При переводе с R134a на R600a. при примерно одинаковой холодильной мощности компрессора, доза R600a уменьшается в 2,25 раза по сравнению с дозой R134a. Капиллярку не трогаю(разве только минимальное укорочение при замене фильтра). При замене R600a на R12 пропорция, наверное, обратная, порядка 2. Ну. подождать немножко, и проконтролировать по температуре отсоса(что бы избежать перезаправки).
|
|
17.12.2012, 00:20 | #1072 |
Мастер
Сообщений: 768
Регистрация: 09.05.2012
Адрес: Харьков
Репутация: 1431
|
Вот инфа. смотри.
|
|
17.12.2012, 00:34 | #1073 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Россия, УР.
Репутация: 125
|
|
|
17.12.2012, 18:00 | #1074 | ||
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
Цитата:
|
||
|
17.12.2012, 18:13 | #1075 |
Мастер
|
Ерунда какая-то, поняли сами что написали?
__________________
Принося людям холод, домой несем тепло! Город-герой МОСКВА. |
|
17.12.2012, 20:09 | #1076 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Россия, УР.
Репутация: 125
|
Докладываю Всем уважаемым форумчанам, поставил компрессоры. Мой вывод - 1 метр многовато, 0,8м будет самое то. Токи в норме, давление практически в ноле, компресооры не греются. Когда не добавлял длину КТ давление на всасе Было выше и компрессор грелся. Это только мои наблюдения, я и раньше так делал, просто хотел узнать мнения своих коллег. Повторов пока не было.
|
|
17.12.2012, 20:25 | #1077 | |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
Вообще-то, если уж быть дотошным, при переводе с R12 на R600a капиллярку нужно немного удлинить. Ну у вас всё наоборот... К чему эти нелепые телодвижения |
|
|
17.12.2012, 22:53 | #1078 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Россия, УР.
Репутация: 125
|
Если судить по проге Данкап для ХП 140W на R600a длина КП 1,49 м*0,9мм, а для R12 1,83м*0,9мм. Да, я лоханулся на метр, но 0, 8м нормально, хотя по проге 30 см. Я этой проге не доверяю, лучше Tecumseh, но она по более мощному холоду. Опровергайте, очень рад услышать все мнения, может я ошибаюсь.
|
|
17.12.2012, 23:19 | #1079 | |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
- DanCap не для расчета капиллярки под бытовой холод, впрочем как и прога от Tecumseh
- где "лоханулся" не знаю, но при, например, общей длине капиллярки 3 м, эти 20 см ни что- ротаметр даже не покажет изменения в расходе - сами же производители компрессоров говорят, что не надо изменять производительность капиллярки при переводе с R12 на R600a, а значит и обратно. Цитата:
потому и нелепые телодвижения с капилляркой- пустая трата материалов и времени... |
|
|
17.12.2012, 23:23 | #1080 |
Мастер
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
|
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите пожалуйста по АТЛАНТУ | zubr70 | Форум для мастеров холодильной техники | 6 | 18.01.2011 00:13 |
Подскажите по LIEBHERR CN 38030. | frans | Liebherr (Либхер) | 4 | 22.07.2010 17:39 |
Подскажите по компрессру Panasonic. | Ледник | Форум для мастеров холодильной техники | 4 | 14.01.2010 21:43 |
ХМ-6024-031: вопросы по работе морозильной камеры. | Шматко | АТЛАНТ (МИНСК) | 16 | 05.01.2010 00:57 |