Подскажите по компрессору.
Опции темы
Старый 17.12.2012, 23:52 #1081 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 325
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Россия, УР.
Репутация: 125
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
- DanCap не для расчета капиллярки под бытовой холод, впрочем как и прога от Tecumseh Почему же, данные вводятся, но не это главное.

- сами же производители компрессоров говорят, что не надо изменять производительность капиллярки при переводе с R12 на R600a, а значит и обратно.

Это что критерии нормальной работы: "холодный" компрессор и низкое давление на всасывании...
потому и нелепые телодвижения с капилляркой- пустая трата материалов и времени...
А вот с этим согласен поспорить(тут конечно и масса остальных параметров), ну для бытовика давления конденсации и низкого давления, температуры конденсации, перегрева для начала достаточно?
Crash 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 23:54 #1082 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 325
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Россия, УР.
Репутация: 125
"- сами же производители компрессоров говорят, что не надо изменять производительность капиллярки при переводе с R12 на R600a, а значит и обратно."
Bali наведи на эту точку, можно в личку.


Больше хотел это увидеть, если можно.
Crash 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 04:00 #1083 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 57
Регистрация: 16.09.2009
Адрес: Хабаровск
Репутация: 114
Господа, при переходе на другой газ, если меняете компрессор, никаких манипуляций с капилляркой делать не НАДО.
Изображения
Тип файла: jpg бирюса.jpg (171.7 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (72.0 Кб, 78 просмотров)
povhnv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 06:25 #1084 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Цитата:
Сообщение от Crash 1 Посмотреть сообщение
Bali наведи на эту точку, можно в личку.
Известный файл от Danfoss R600a tech data.pdf (поиском найдется), страница 9:
4.2 Capillary
When changing a refrigeration system with capillary from R 12 to R 134a, very often the capillary flow rate, expressed in litres of nitrogen per minute at specific conditions, was reduced by elongating the capillary, or by taking a smaller inner diameter. For R 600a experience and theoretical modelling show the need for a flow rate almost similar to R 12 again.

Цитата:
А вот с этим согласен поспорить(тут конечно и масса остальных параметров), ну для бытовика давления конденсации и низкого давления, температуры конденсации, перегрева для начала достаточно?
С чем по-спорить? Для начала, вы не знаете в этом атланте ни температуру конденсации, ни тем более перегрев...
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 13:14 #1085 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 242
Регистрация: 03.04.2012
Адрес: Тюмень 8-922-481-0231
Репутация: 260
Отправить сообщение для SAVAS с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Crash 1 Посмотреть сообщение
Накрылся компрессор С-КН130 на Атланте, в наличии нет. Хочу перевести на R12 удлиннив капиллярнукю трубку Что скажете по замене на С-К140?
Такая же ерунда на Liebherr G1221(101) h-850, стоит EMU40CLC?Хочу поставить С-К100. Поправьте, если не так.
Вообще в последнее время актуальна обратная замена ) Мы все чаще при замене компрессора переводим с 12 на 600 Капиляры оставляем без изменений. работает все нормально. Проверено не раз.
SAVAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 13:17 #1086 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 585
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Балаково, Саратовская обл. 8 (937) 142-10-05
Репутация: 904
Отправить сообщение для romany с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от север86 Посмотреть сообщение
послушайте опытные или начинающие мастера мой учитель говорил ставь такой мощьности компрессор какая доза хладагента указана на шильдике 150 гр -ставь140 вт или 160 я сейчас всегда придерживаюсь этому закону и ведь он прав как не крути
Север86, у меня в Атланте в хк 22 грамма хладоагента. Подскажи мне, пжлста, какой мотор поставить на 20-25 ватт?
romany вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 23:02 #1087 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 306
Регистрация: 20.09.2011
Адрес: Казахстан Шымкент
Репутация: 380
Достался холодильник НОРД ДХ245-010 на R600 БЕЗ КОМПРЕССОРА,подскажите пожалуйста какой компрессор там стоял,и чем его можно заменить из АТЛАНТОВ серии С-К.
riby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 23:35 #1088 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 242
Регистрация: 03.04.2012
Адрес: Тюмень 8-922-481-0231
Репутация: 260
Отправить сообщение для SAVAS с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от riby Посмотреть сообщение
Достался холодильник НОРД ДХ245-010 на R600 БЕЗ КОМПРЕССОРА,подскажите пожалуйста какой компрессор там стоял,и чем его можно заменить из АТЛАНТОВ серии С-К.
а система давно вскрыта??? а то может сразу на помойку его?? а то поставите компрессор.. еще там чего нибудь поделаете.. а потом также и выбросите. и если стоял на R600 то зачем переводить на С-К ставьте С-КН. 130-го хватит за глаза. даже 110 будет нормально работать.
SAVAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 06:30 #1089 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Цитата:
Сообщение от riby Посмотреть сообщение
Достался холодильник НОРД ДХ245-010 на R600 БЕЗ КОМПРЕССОРА,подскажите пожалуйста какой компрессор там стоял,и чем его можно заменить из АТЛАНТОВ серии С-К.
Норд ставит на него компрессора от 130 до 160 Вт холодопроизводительности.
С-К120 (С-К140) или С-КН110 (С-КН130).
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 07:56 #1090 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 306
Регистрация: 20.09.2011
Адрес: Казахстан Шымкент
Репутация: 380
Цитата:
Сообщение от SAVAS Посмотреть сообщение
а система давно вскрыта??? а то может сразу на помойку его?? а то поставите компрессор.. еще там чего нибудь поделаете.. а потом также и выбросите. и если стоял на R600 то зачем переводить на С-К ставьте С-КН. 130-го хватит за глаза. даже 110 будет нормально работать.
концы были заглушены,опрессовал утечки нет.из С-КН у нас ничего нет,можно ли поставить С-К и заправить R600?
riby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 09:04 #1091 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Цитата:
Сообщение от riby Посмотреть сообщение
из С-КН у нас ничего нет,можно ли поставить С-К и заправить R600?
Не стоит так делать
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 18:17 #1092 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 07.06.2009
Адрес: г.Солнечногорск. МО. 8-926-591-98-89
Репутация: 1106
Отправить сообщение для frans с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от riby Посмотреть сообщение
,можно ли поставить С-К и заправить R600?
Можно поставить С-К и заправить 12м по протягу.
__________________
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал .
Мой сайт http://holod-bydet.ru/ Ремонт любых холодильников в Солнечногорске, Зеленограде, Клину.
frans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 19:35 #1093 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 306
Регистрация: 20.09.2011
Адрес: Казахстан Шымкент
Репутация: 380
Цитата:
Сообщение от riby Посмотреть сообщение
концы были заглушены,опрессовал утечки нет.из С-КН у нас ничего нет,можно ли поставить С-К и заправить R600?
буду ставить С-К140 заправлать R12,спасибо за советы.
riby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 19:55 #1094 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 133
Регистрация: 25.01.2010
Адрес: нижневартовск
Репутация: -24
Цитата:
Сообщение от romany Посмотреть сообщение
Север86, у меня в Атланте в хк 22 грамма хладоагента. Подскажи мне, пжлста, какой мотор поставить на 20-25 ватт?
скорей всего увас хладагент r600 в переводе на r12 нужно примерно 66 грамм следовательно ставьте бревно бу с САРАТОВа 2 либо СК100 либо на хладоне r134 ско 75
север86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 20:41 #1095 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 586
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Кыргызстан Бишкек
Репутация: 595
Цитата:
Сообщение от север86 Посмотреть сообщение
скорей всего увас хладагент r600 в переводе на r12 нужно примерно 66 грамм следовательно ставьте бревно бу с САРАТОВа 2 либо СК100 либо на хладоне r134 ско 75
ЗЫ представляю себе АТЛАНТ С компрессором бревно от Саратова только как его туда впиндюрить ума не приложу
толян мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 20:58 #1096 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 133
Регистрация: 25.01.2010
Адрес: нижневартовск
Репутация: -24
Цитата:
Сообщение от толян мастер Посмотреть сообщение
ЗЫ представляю себе АТЛАНТ С компрессором бревно от Саратова только как его туда впиндюрить ума не приложу
естественно на крышу
север86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 21:23 #1097 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 586
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Кыргызстан Бишкек
Репутация: 595
Цитата:
Сообщение от север86 Посмотреть сообщение
естественно на крышу
Это что ? Новогодний прикол. Или новые нанотехнологии?
толян мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 22:41 #1098 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 839
Регистрация: 26.01.2010
Адрес: Донецкая обл. Тел.+380509946441
Репутация: 1275
Отправить сообщение для VIHTER с помощью Skype™
Наверное как то так.
Изображения
Тип файла: jpg __51.jpg (88.6 Кб, 106 просмотров)
VIHTER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 23:25 #1099 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 242
Регистрация: 03.04.2012
Адрес: Тюмень 8-922-481-0231
Репутация: 260
Отправить сообщение для SAVAS с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от riby Посмотреть сообщение
буду ставить С-К140 заправлать R12,спасибо за советы.
ну чем закончилось то??? и что реально до сих пор R-12 работаете??? у меня баллон стоит конечно, на всякий пожарный.. только я его не трогаю. он как раритет.. ну и если спросят, то скажу- да 12ый у меня все еще есть ))))

Цитата:
Сообщение от север86 Посмотреть сообщение
скорей всего увас хладагент r600. ставьте бревно бу с САРАТОВа 2
)))) а на самом то деле, ну а чем бревно отличается от "новых" "линейных" компрессоров?? ))) да и масло минералка...
Поди еще и работать будет!!!! Представляю, заходишь так к клиенту на какой, нить современненький холодос, а там ТТТРР..Р...р.ррр бочка запускается )))) сколько мастеров возле такого холодоса с открытым ртом встанет???
SAVAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 08:15 #1100 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 586
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Кыргызстан Бишкек
Репутация: 595
Цитата:
Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
Наверное как то так.
УУУУУ моторный отсек похож на ОРСК это приемлемо Но речь шла про АТЛАНТ romany спросил у север 86
Цитата:
Сообщение от romany Посмотреть сообщение
Север86, у меня в Атланте в хк 22 грамма хладоагента. Подскажи мне, пжлста, какой мотор поставить на 20-25 ватт?
значит там есть мотор и на М.К. Вот я и сижу жду когда он мне фотку выложит а он только посоветовал на верх закинуть А мне подбрасывать ни чё не льзя ручонки болят
толян мастер вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста по АТЛАНТУ zubr70 Форум для мастеров холодильной техники 6 18.01.2011 00:13
Подскажите по LIEBHERR CN 38030. frans Liebherr (Либхер) 4 22.07.2010 17:39
Подскажите по компрессру Panasonic. Ледник Форум для мастеров холодильной техники 4 14.01.2010 21:43
ХМ-6024-031: вопросы по работе морозильной камеры. Шматко АТЛАНТ (МИНСК) 16 05.01.2010 00:57


Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования