Холодильник практически новый, лет 5 ему, из них три года не работал. Хозяева отключили его, т.к. перестала охлаждать ХК, а теперь вот решили отремонтировать.
Сегодня посмотрел его, все указывает на засорение КТ. Почти 100% уверенность. Ни разу с засорением КТ на этих холодильниках не встречался. Договорились лечить его на той неделе. Может кто знает характер засорения именно по этому холодильнику? А то я в раздумьях: какую методику применить с самого начала?-))) Zanussi ZK 20/10, простой, как Атлант, и проблема та же, -))) на 134, компрессор GL 90 AA. |
|
28.01.2010, 00:51 | #2 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Засоры на 134 все одинаковы , так что по стандартной технологии (домкрат и тд...)
|
|
28.01.2010, 08:24 | #3 | |
Мастер
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
|
Цитата:
Для засорения продуктами разложения масла или материалов компрессора (назовем их так), все-таки характерен гораздо больший срок эксплуатации. Хотя всякое может быть.-))) |
|
|
28.01.2010, 09:12 | #4 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
|
|
28.01.2010, 09:22 | #5 |
Мастер
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
|
|
|
09.02.2010, 05:29 | #6 |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 01.01.2010
Адрес: россия тамбовская обл моршанск
Репутация: 1
|
А почему бы не попробовать заправить ФРЕОНОМ -ПР и подождать он прочисьтит засор меньше работы
|
|
09.02.2010, 09:18 | #7 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Cорине этот промывочный фреон, как слону дробина.
|
|
09.02.2010, 10:04 | #8 |
Мастер
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
|
Продавил уже, с первого раза и очень легко.
Видимо какая-то твердая частичка застряла. Хорошо, что легко проскочила, бывает, что и застрянет - ни туду, ни сюда.-))) Старый фильтр вскрывал. Все в нем хорошо: сеточка целая, следов износа цеолита не обнаружил, КТ в сеточку не упиралась, никаких отложений нет. Откуда соринка - не понятно. |
|
09.02.2010, 10:49 | #9 |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 01.01.2010
Адрес: россия тамбовская обл моршанск
Репутация: 1
|
Недавно делал LG засор кт ему 1.5г обмерзала 1трубка из 12 заправил ПР через 3-4ч вышел на рабочий режим.При частичном засоре ни разу не пробивал промывалось ПР .Заправляю вместо 134 только ПР ни разу после небыло засора
|
|
09.02.2010, 21:36 | #10 | ||
Мастер
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
|
Цитата:
Цитата:
Это не та смесь R290 и R600 которой горелку питают?-))) |
||
|
10.02.2010, 04:42 | #11 |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 01.01.2010
Адрес: россия тамбовская обл моршанск
Репутация: 1
|
Фреон марки ПР -это смесь 142и22. Есть несколько марок этих смесей.ПР пользуюсь лет 6 заправка в жидком виде.Температура кипения -29 град.Выпускается в РОССИИ.Пробовал сперва китайскую БУРДУ R406 брал 2 бал. непонравился .Недавно знакомый взял R-12 китай заправил им морозильник пошел перегрев комп.работает под нагрузкой .Взял у меня ПР заправил пошло говорит отлично.Часто слышу заправляю R-12 это китай а наши желтые братья окромя ДЕРЬМА нам ничего не поставляют.На форуме говорили промывать кт жидким 22 .Говорили и о 142 для промывки системы.А ПР все это в 1флаконе
|
|
10.02.2010, 06:08 | #12 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
А марка "ПР" где-то на баллоне написана?
|
|
10.02.2010, 06:33 | #13 |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 01.01.2010
Адрес: россия тамбовская обл моршанск
Репутация: 1
|
Нет марку на баллоне не пишут .Насколько я знаю его привозят в больших емкостях и в МОСКВЕ раскачивают
|
|
10.02.2010, 08:23 | #14 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
"ПР" не означает "промывочный". Выпускаются эти смеси R22/R142b Кирово-Чепецким химкомбинатом по ТУ 2412-008-07623164-99 (кажется еще Волгоградский "Каустик" производит). В зависимости от содержания R22 и R142b у этих смесей различное применение.
R22/R142 (60%/40% масс)- хладагент для ретрофита R12 (сравните кстати с R406а...) R22/R142 "КЖ" (65%/35%)- для использования в качестве хладагента в установках кондиционирования воздуха пассажирских вагонов и холодильно-отопительных установок рефрижераторных вагонов R22/R142 "ПР" (40%/60%)- для использования в качестве пропеллента в аэрозольных упаковках, порообразователя при изготовлении пенополистирольных плит (нового высокоэффективного теплоизоляционного материала) и специального растворителя Лучше всего использовать R22/R142 (60%/40% масс) поскольку его свойства и применение в холодильных агрегатах бытовых ХП лучше всего "изучены" (POZIS использует в серийном производстве) и он наиболее близок к R406а. Используя "ПР" вы однозначно не выдерживаете температурные режимы в камерах холодильника |
|
10.02.2010, 12:44 | #15 |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 01.01.2010
Адрес: россия тамбовская обл моршанск
Репутация: 1
|
компрессор работает без нагрузки.конденсатор ровно прогревается.термостат выкл. это для меня нормальный режим.я практик а не теоретик.нельзяR-22 вместо 12. можно.в морозильный ларь поставил 2 агрегата от б.х. добавил по 1м. к.т. и заправил 22 .работает уже 3 года.хотя по теории не должен долго протянуть .точно также и пропан .объясню.сейчас некогда
|
|
10.02.2010, 13:24 | #16 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Вам обьяснили, что для чего придумано, а извращатся нас учить не надо , мы сами могем , только в отличии от вас этим не хвалимся.
|
|
10.02.2010, 13:56 | #17 | |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
ded t +1 |
|
|
10.02.2010, 15:57 | #18 |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 01.01.2010
Адрес: россия тамбовская обл моршанск
Репутация: 1
|
никаких извращений не предлогаю привел пример .когда говорят одно а на деле получается другое.предложил фреон который промывает к.т. ипосле проблем нету.и что получил в ответ -это для слона дробинка -не будет держать температуру.и это говорят мастера которые незнают что это за ... и счем ее едят этотПР
Последний раз редактировалось bali; 10.02.2010 в 16:28. Причина: Выражения надо подбирать... И у клавиатуры есть клавиша Shift |
|
10.02.2010, 16:27 | #19 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Имхо, это вы не знаете чем промываете и что заправляете. У ПР не будет температуры кипения -29оС, хотя бы потому, что у этой смеси температурный глайд большой...
|
|
10.02.2010, 18:22 | #20 |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 01.01.2010
Адрес: россия тамбовская обл моршанск
Репутация: 1
|
Давление около 0.1 и термостат откл. А разве еще что нушно . Никому своего мнения не навязываю .Каждый идет своей дорогой и спотыкаться ему.И если некоторые поделятся своим опытом неважно удачным или нет .Вот тогда и другим спотыкаться придется меньше.
|
|
|
|
|