01.02.2010, 12:28 | #1 Интрига "Aspera" |
Мастер
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
|
Интрига в том,что после включения и достижения Ткам.=-11,7оС по непонятным причинам останавливается аварийно компрессор,хотя J=2,2ампера ,т.е. ампераж нормальный(при вкл.J=2,7-2,8а). Рвсас.=0,3ати. После начинает щёлкать тепловое реле при этом J=11-12ампер. После отдыха 10 мин. запуск нормальный. Заменил реле-изменений нет! Пробовал менять уставку Ткам.,всё равно аварийно отключается в интервале Ткам.=-13,7 до -11,7. Установил на контроллере Ткам.-11,0оС и увеличил дифференциал с 2оС до 5оС(чтобы дольше отдыхал). Получилось: работает 11мин. и отдыхает 8мин., J=2,8-2,2ампера. Аварийные остановки прекратились! Но логического объяснения этому не нашёл. Итак дано: мор.камера ПВН-0,18-0,75, КМ" Aspera" NЕ2131Е R-22. Постороних звуков не наблюдается,нагрев нормальный(для R-22). Наладка при пустой камере. Тепл.реле KLIXON 743KPYY 024-153AAX3K.
|
|
01.02.2010, 16:50 | #2 |
Мастер
|
Напряжение в сети проверял?
|
|
01.02.2010, 20:47 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 111
Регистрация: 30.06.2009
Адрес: Москва
Репутация: 1
|
Приверь давление в линии нагнетания.
|
|
01.02.2010, 22:51 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
В духе предыдущих постов:
- уровень масла в компрессоре, - замерь температуру обмоток сразу после срабатывания теплушки |
|
01.02.2010, 23:07 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 29
Регистрация: 20.12.2007
Адрес: israel
Репутация: 1
|
похоже на частичный засор фильтра или капиляра. попробуй поменять фильтр и продуть капиляр.
|
|
02.02.2010, 15:06 | #6 |
Мастер
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
|
Нет не проверял,а зачем? Рядом стоял аналогичный прилавок с аналогичным агрегатом-проблем не наблюдалось(виноват,не озвучил" эту инфо ранее). Всё внимание направил на ампераж(как удав на кролика), а он показывал" норм." Ампераж-это тестер с клещами. Хорошо, проверю" напряг"
|
|
02.02.2010, 15:29 | #7 |
Мастер
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
|
Удивлён! Уровень масла-это как? КМ герметичный,визуально пропусков нет,фреоноискатель молчит. Ладно, температуру обмоток могу узнать через замер эл сопротивлений и далее по таблице зависимости..., но это следствие,а причина? Подпалённые обмотки? Тогда почему этот КМ работает в др. диапазоне температур-ампераж тот же! Непонятно!
|
|
02.02.2010, 15:36 | #8 |
Мастер
|
То что рядом стоит и работает точно такой же прилавок - это далеко не показатель, что на клемы проблемного компрессора приходит номинальное напряжение.
|
|
02.02.2010, 15:38 | #9 | |
Мастер
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
|
Цитата:
Понял, согласен! |
|
|
02.02.2010, 15:49 | #10 |
Мастер
|
Если согласен, то продолжу - замерять его следует как при работающем компрессоре, так и в момент пуска для того чтобы по его падению оценить сопротивление питающей цепи. В таких сложных случаях часто приходится откладывать в сторону цифровые приборы и использовать приборы с электромагнитной системой поскольку они передают отдельные факторы более наглядно.
|
|
02.02.2010, 16:02 | #11 | |
Мастер
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
|
Цитата:
|
|
|
02.02.2010, 16:28 | #12 |
Мастер
Сообщений: 216
Регистрация: 03.11.2009
Адрес: Ростовская обл Красный Сулин тел 89185341640
Репутация: 392
|
Я бы откинул клемы от компрессора, а его запустил бы напрямую, через амперметр и вольтметр и наблюдал бы за током, напряжением и показаниями контролера. Будет ли падать температура ниже? После этого можно сузить поиск причины
|
|
02.02.2010, 16:38 | #13 | ||
Мастер
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
|
Цитата:
Цитата:
|
||
|
02.02.2010, 23:21 | #14 |
Мастер
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
|
Я так думаю отдыхает он мало, давление не успевает выровнятся. А первоначальная уставка какая была? И почему вы считате что компрессор отключался аварийно?, скорее он включится не мог нормально. Проверьте конденсатор пусковой. В "асперах" по моему первая цифра это о конденсаторе: 1-нет, 2-есть. Так вот без конденсатора при всех равных характеристиках у нового компрессора повторный пуск очень тяжкий. Отдыха требует не меньше 6-8 минут.
|
|
03.02.2010, 03:23 | #15 | |
Мастер
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
|
Цитата:
|
|
|
03.02.2010, 12:00 | #16 |
Мастер
|
Что то ты не договариваешь. В момент срабатывания теплухи ток вырастает или нет?
Перед выключением двигатель тормозится (на слух) или нет? |
|
03.02.2010, 16:20 | #17 | |
Пользователь
Сообщений: 111
Регистрация: 30.06.2009
Адрес: Москва
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
03.02.2010, 23:15 | #18 |
Мастер
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
|
|
|
04.02.2010, 01:30 | #19 |
Мастер
Сообщений: 121
Регистрация: 08.01.2009
Адрес: Татарстан Н-К
Репутация: 48
|
Немного отступлений...
На днях менял реле в контроллере ID961, витрина не набирала холод, при этом компрессор - плюнь, шипит. То работает, то нет. Потом разобрал реле, контакт обгорел так, что от него почти ничего не осталось. В общем, поменял, поставил пускатель, Теперь работает нормально, компрессор горячий, но рука терпит. Но это так, отступления... Такой вопрос: какое напряжение в сети? При пониженном напряжении и при номинальном токе тепловая также будет выбивать. Кроме этого, я проверил бы и фильтр и капилярку, очень симптомы похожи на частичный засор. |
|
04.02.2010, 14:13 | #20 |
Мастер
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
|
Ещё раз подчёркиваю: ампераж нормальный-значит токи не растут(J=2.2a=const),звуков посторонних нет! За процессом наблюдаю как "удав на кролика". Поэтому и весь " сыр-бор"! Вчера и сегодня звонил клиенту-пока всё OK! НЕ понятно! На днях попробую понизить Ткам.=-12оС и ниже.
|
|