Вчера запустил напрямую без контроллера-картина та же. Сегодня полностью поменял местами пускотепловые реле с аналогичного КМ: исправный прилавок работает также исправно,а "непонятный" перестал аварийно отключатся! Дифференциал увеличил до 6оС,время стоянки увеличилось до 10 мин. Уставку увеличил до Т=-13,0оС. J=2.2а. Токи у обоих КМ одинаковы. Завтра продолжу наблюдения...по телефону. Эл.конденсатары местами не менял. Пока всё.
|
|
12.02.2010, 19:35 | #24 | |
Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: киев
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
12.02.2010, 23:09 | #25 | |
Пользователь
Сообщений: 111
Регистрация: 30.06.2009
Адрес: Москва
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
13.02.2010, 03:34 | #26 |
Мастер
Сообщений: 97
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: ДНР, Макеевка
Репутация: 2
|
Компрессор низкотемпературный, об этом говорит первая двойка в обозначении, обычно такие компрессора идут без пускового конденсатора и мощность эл.двигателя меньше, чем на среднетемпературном, поэтому ему нужно больше времени простоя для удачного запуска. Выхода два: или ставить пусковой конденсатор (60 мкФ, 250v), возможно с заменой пускового реле, если на нем не предусмотрено подключение конденсатора, либо увеличивать время простоя компрессора для максимального выравнивания давления с целью облегчить его пуск.
|
|
13.02.2010, 10:51 | #27 | |
Мастер
Сообщений: 97
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: ДНР, Макеевка
Репутация: 2
|
Цитата:
|
|
|
13.02.2010, 11:25 | #28 |
Мастер
Сообщений: 97
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: ДНР, Макеевка
Репутация: 2
|
Кстати, а конденсатор пусковой или рабочий, на сколько мкФ? Или озвучьте модель компрессора.
|
|
13.02.2010, 12:17 | #29 |
Пользователь
Сообщений: 111
Регистрация: 30.06.2009
Адрес: Москва
Репутация: 1
|
Мне кажется,пусковой конденсатор здесь не при чем, компрессор же запускается нормально,защита срабатывает уже в процессе работы.
|
|
13.02.2010, 13:21 | #30 |
Мастер
Сообщений: 97
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: ДНР, Макеевка
Репутация: 2
|
Если в процессе, то скорее всего плохой контакт на теплушке, тем более г-н Ферганец пишет, что после того как перекинул местами релюшки аварийные отключения прекратились.
|
|
13.02.2010, 23:33 | #31 |
Мастер
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
|
Я тоже думаю из всех самая реальная причина, при плохом контакте нагревалась клемма, а от нее теплуха, а так как режим работы холодильника не менялся, то и не менялось время срабатывания ( и набранная температура ) до отключения компрессора.
|
|
14.02.2010, 12:06 | #32 | |
Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: киев
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
14.02.2010, 15:02 | #33 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
Проверь заменой на заведомо исправную, и замерь сопротивление цифровым прибором на наличие переходного сопротивления
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
|