Информация о холодильниках от

Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках
Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках  первый информационный портал о бытовых
  холодильниках и морозильниках
Баннер

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ
Интрига "Aspera"
Опции темы
Старый 04.02.2010, 14:22 #21 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
Цитата:
Проверь, подается ли напруга в момент отключения, может всё-таки контроллер...
Тоже начинаю посматривать в его сторону.... На днях(может даже завтра) попробую без него-напрямую!Спасибо!
Ферганец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 14:38 #22 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
Цитата:
Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
Немного отступлений...
На днях менял реле в контроллере ID961, витрина не набирала холод, при этом компрессор - плюнь, шипит. То работает, то нет. Потом разобрал реле, контакт обгорел так, что от него почти ничего не осталось. В общем, поменял, поставил пускатель, Теперь работает нормально, компрессор горячий, но рука терпит.
Но это так, отступления...
Такой вопрос: какое напряжение в сети? При пониженном напряжении и при номинальном токе тепловая также будет выбивать.
Кроме этого, я проверил бы и фильтр и капилярку, очень симптомы похожи на частичный засор.
Рассуждения про тепловую понятны,про засор-нет. Это,что симптомы засора,если Рвсас.=0.2ати,скорость падения температуры и Тнагн. в норме. Извините,но для меня это не симптомы.
Ферганец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 17:36 #23 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
Вчера запустил напрямую без контроллера-картина та же. Сегодня полностью поменял местами пускотепловые реле с аналогичного КМ: исправный прилавок работает также исправно,а "непонятный" перестал аварийно отключатся! Дифференциал увеличил до 6оС,время стоянки увеличилось до 10 мин. Уставку увеличил до Т=-13,0оС. J=2.2а. Токи у обоих КМ одинаковы. Завтра продолжу наблюдения...по телефону. Эл.конденсатары местами не менял. Пока всё.
Ферганец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 19:35 #24 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 15
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: киев
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от Ферганец Посмотреть сообщение
Вчера запустил напрямую без контроллера-картина та же. Сегодня полностью поменял местами пускотепловые реле с аналогичного КМ: исправный прилавок работает также исправно,а "непонятный" перестал аварийно отключатся! Дифференциал увеличил до 6оС,время стоянки увеличилось до 10 мин. Уставку увеличил до Т=-13,0оС. J=2.2а. Токи у обоих КМ одинаковы. Завтра продолжу наблюдения...по телефону. Эл.конденсатары местами не менял. Пока всё.
Непонятно както получается,может ему нужно время чтоб он себя показал,а ток 2.2 ето его норма по мануалу?
стрелок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2010, 23:09 #25 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 111
Регистрация: 30.06.2009
Адрес: Москва
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от Ферганец Посмотреть сообщение
Вчера запустил напрямую без контроллера-картина та же. Сегодня полностью поменял местами пускотепловые реле с аналогичного КМ: исправный прилавок работает также исправно,а "непонятный" перестал аварийно отключатся! Дифференциал увеличил до 6оС,время стоянки увеличилось до 10 мин. Уставку увеличил до Т=-13,0оС. J=2.2а. Токи у обоих КМ одинаковы. Завтра продолжу наблюдения...по телефону. Эл.конденсатары местами не менял. Пока всё.
Скорее всего причина неисправности была в плохом контакте пускового или термолере на "штырях"компрессора,если не изменились внешние условия эксплуатации.
nmg65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 03:34 #26 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 97
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: ДНР, Макеевка
Репутация: 2
Компрессор низкотемпературный, об этом говорит первая двойка в обозначении, обычно такие компрессора идут без пускового конденсатора и мощность эл.двигателя меньше, чем на среднетемпературном, поэтому ему нужно больше времени простоя для удачного запуска. Выхода два: или ставить пусковой конденсатор (60 мкФ, 250v), возможно с заменой пускового реле, если на нем не предусмотрено подключение конденсатора, либо увеличивать время простоя компрессора для максимального выравнивания давления с целью облегчить его пуск.
M@sterholod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 10:51 #27 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 97
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: ДНР, Макеевка
Репутация: 2
Цитата:
Сообщение от Ферганец Посмотреть сообщение
Вчера запустил напрямую без контроллера-картина та же. Сегодня полностью поменял местами пускотепловые реле с аналогичного КМ: исправный прилавок работает также исправно,а "непонятный" перестал аварийно отключатся! Дифференциал увеличил до 6оС,время стоянки увеличилось до 10 мин. Уставку увеличил до Т=-13,0оС. J=2.2а. Токи у обоих КМ одинаковы. Завтра продолжу наблюдения...по телефону. Эл.конденсатары местами не менял. Пока всё.
Ага, не заметил, все таки компрессор с пусковым конденсатором, думаю стоит их местами поменять и сразу покажет либо в конденсаторе дело, либо во времени простоя.
M@sterholod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 11:25 #28 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 97
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: ДНР, Макеевка
Репутация: 2
Кстати, а конденсатор пусковой или рабочий, на сколько мкФ? Или озвучьте модель компрессора.
M@sterholod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 12:17 #29 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 111
Регистрация: 30.06.2009
Адрес: Москва
Репутация: 1
Мне кажется,пусковой конденсатор здесь не при чем, компрессор же запускается нормально,защита срабатывает уже в процессе работы.
nmg65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 13:21 #30 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 97
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: ДНР, Макеевка
Репутация: 2
Цитата:
Сообщение от nmg65 Посмотреть сообщение
Мне кажется,пусковой конденсатор здесь не при чем, компрессор же запускается нормально,защита срабатывает уже в процессе работы.
Если в процессе, то скорее всего плохой контакт на теплушке, тем более г-н Ферганец пишет, что после того как перекинул местами релюшки аварийные отключения прекратились.
M@sterholod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 23:33 #31 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
Цитата:
Сообщение от M@sterholod Посмотреть сообщение
Если в процессе, то скорее всего плохой контакт на теплушке, тем более г-н Ферганец пишет, что после того как перекинул местами релюшки аварийные отключения прекратились.
Я тоже думаю из всех самая реальная причина, при плохом контакте нагревалась клемма, а от нее теплуха, а так как режим работы холодильника не менялся, то и не менялось время срабатывания ( и набранная температура ) до отключения компрессора.
Мастер COOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 12:06 #32 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 15
Регистрация: 22.09.2009
Адрес: киев
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от M@sterholod Посмотреть сообщение
Компрессор низкотемпературный, об этом говорит первая двойка в обозначении, обычно такие компрессора идут без пускового конденсатора и мощность эл.двигателя меньше, чем на среднетемпературном, поэтому ему нужно больше времени простоя для удачного запуска. Выхода два: или ставить пусковой конденсатор (60 мкФ, 250v), возможно с заменой пускового реле, если на нем не предусмотрено подключение конденсатора, либо увеличивать время простоя компрессора для максимального выравнивания давления с целью облегчить его пуск.
На работе одно время фирма занималась только морозильными ларями одной марки все компресора были аспера и все почемуто с пусковым конденсатором
стрелок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 15:02 #33 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от Мастер COOL Посмотреть сообщение
Я тоже думаю из всех самая реальная причина, при плохом контакте нагревалась клемма, а от нее теплуха, а так как режим работы холодильника не менялся, то и не менялось время срабатывания ( и набранная температура ) до отключения компрессора.
Вариант на эту тему - уже припалена сама теплушка, тогда ее сопротивление будет не 0 Ом, а единицы. При наличии переходного сопротивления на контактах она разогревает сама себя (или появилась деформация элементов, встречал). Причиной такого могут быть проблемы с питанием - частые отключения, дерганья, перепады. Расспроси хозяина.
Проверь заменой на заведомо исправную, и замерь сопротивление цифровым прибором на наличие переходного сопротивления
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 22:36 #34 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 31
Регистрация: 22.07.2009
Адрес: Пермский край
Репутация: 2
Цитата:
Сообщение от M@sterholod Посмотреть сообщение
Компрессор низкотемпературный, об этом говорит первая двойка в обозначении, обычно такие компрессора идут без пускового конденсатора и мощность эл.двигателя меньше, чем на среднетемпературном, поэтому ему нужно больше времени простоя для удачного запуска. Выхода два: или ставить пусковой конденсатор (60 мкФ, 250v), возможно с заменой пускового реле, если на нем не предусмотрено подключение конденсатора, либо увеличивать время простоя компрессора для максимального выравнивания давления с целью облегчить его пуск.
Согласен с тем что нужно увеличивать время простоя. А скорее всего компрессор не "жилец"- клин при нагреве.
вован35 вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования