20.02.2010, 12:41 | #1 коды ошибок блоков управления |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 20.02.2010
Адрес: россия
Репутация: 1
|
Доброго времени суток.
столкнулся со следующей проблемой: холодильный стол SCYCOLD выдаёт ошибку "C5d" не обозначенную в мануале и сопровождающуюся срабатыванием аларма (пищит). холодильный агрегат скомпонован моноблоком, при работе ни каких посторонних шумов не прослушивается, вентиляторы испарителя и конденсатора работают, испаритель охлаждается, конденсатор нагревается. выглядит вот так |
|
20.02.2010, 21:59 | #2 |
Пользователь
Сообщений: 31
Регистрация: 22.07.2009
Адрес: Пермский край
Репутация: 2
|
вы можете определить тип контроллера?пищит он по тревоге:высокая или низкая температура.нужно смотреть заданные параметры. |
|
22.02.2010, 18:35 | #3 | |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 20.02.2010
Адрес: россия
Репутация: 1
|
Цитата:
параметры сбрасывались к заводским (согласно мануалу), после чего задавалась рабочая температура +4, после включения работал 2-3 минуты и выдавал аларм ( температуру внутри камеры понижал за это время на 2-3 градуса) если правильно всё посмотрел то предел высокой температуры стоит 27 градусов, низкой устанавливаешь сам,( звучит как бред - логично ведь выставлять и верхний и нижний предел, но получается только так P.S. забыл сразу сказать, что холодильника таких два, и оба почти одновременно (разница порядка 5 дней) стали себя так вести |
|
|
22.02.2010, 22:08 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 111
Регистрация: 30.06.2009
Адрес: Москва
Репутация: 1
|
Скорее всего причина в установках контроллера,надо узнать какая модель,если вскрывать нельзя,можно увидить его фото поближе,может кто и узнает,что за модель.
|
|
23.02.2010, 20:20 | #5 коды ошибок | |
Пользователь
Сообщений: 31
Регистрация: 22.07.2009
Адрес: Пермский край
Репутация: 2
|
Цитата:
|
|
|
28.02.2010, 16:57 | #6 | |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 20.02.2010
Адрес: россия
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
28.02.2010, 17:24 | #7 |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 20.02.2010
Адрес: россия
Репутация: 1
|
вот вобщем-то так, фасад снимается, отдаются 2 болта, и весь холодильный агрегат извлекается из стола
|
|
02.03.2010, 22:46 | #8 коды ошибок | |
Пользователь
Сообщений: 31
Регистрация: 22.07.2009
Адрес: Пермский край
Репутация: 2
|
Цитата:
|
|
|
03.03.2010, 00:12 | #9 |
Пользователь
Сообщений: 66
Регистрация: 13.08.2009
Адрес: Москва
Репутация: 118
|
а что если испаритель зарос шубой и вентилятор не продувает его полностью,было на шкафу такое -больше +12 не давал,думал утечка,вскрыл термос испарителя ,а он весь в шубе и оттайка проходилаи все работало ,однако вот.
|
|
07.03.2010, 11:14 | #10 | |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 20.02.2010
Адрес: россия
Репутация: 1
|
Цитата:
2. датчики не менял, проверял каждый подключив к мультиметру с функцией измерения температуры, и сравнив показания 3. распределение холодного воздуха от испарителя по охлаждаемому объему принудительно вентилятором запускаемым контроллером |
|
|
07.03.2010, 11:19 | #11 |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 20.02.2010
Адрес: россия
Репутация: 1
|
наиболее вероятные причины (забитость конденсатора, испарителя) проверялись в первую очередь
|
|
07.03.2010, 11:36 | #12 |
Пользователь
Сообщений: 7
Регистрация: 20.02.2010
Адрес: россия
Репутация: 1
|
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО
В конечном итоге пришлось разобрать всё, что можно, и выяснилось - вентилятор принудительного охлаждения конденсатора вращается с частотой явно меньшей чем указана на его шильде. а дальше всё просто - разборка, промывка и смазка подшипников, сборка установка и - ВСЁ ЗАРАБОТАЛО таким образом - "холодильный стол SCYCOLD выдаёт ошибку "C5d" можно констатировать , что это предупреждение о перегреве конденсатора (?), либо хладогента (?) спасибо всем принявшим участие |
|
07.03.2010, 21:57 | #13 |
Пользователь
Сообщений: 31
Регистрация: 22.07.2009
Адрес: Пермский край
Репутация: 2
|
УПОРСТВО И ТРУД-ВСЕ ПЕРЕТРУТ!!! МОЛОДЕЦ MENANIK77!!!СТРАННО.ДАННЫЙ ВИД ОШИБКИ В ПАСПОРТЕ СТОЛА ОБОЗНАЧАЕТСЯ КАК " HA2".ВОВРЕМЯ НУЖНО ДЕЛАТЬ ППР!!!
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
кто может дать коды ошибок для кондиционеров TOSHIBA inverter | Наиль | Форум для мастеров холодильной техники | 0 | 22.06.2009 22:56 |
Коды ошибок в Whirlpool ARC6708/IX | Игорь Александрович | Форум для мастеров холодильной техники | 4 | 18.03.2009 21:30 |
Коды ошибок F1...F5 необходимо описание | Fater | Liebherr (Либхер) | 3 | 20.07.2006 12:59 |