20.02.2010, 22:20 | #1 кондиционер whirlpool |
Пользователь
Сообщений: 31
Регистрация: 22.07.2009
Адрес: Пермский край
Репутация: 2
|
кондиционер WHIRLPOOL ,модель не помню. нужно описание кодов ошибок.конкретно F 9.
|
|
21.02.2010, 14:34 | #2 |
Мастер
Сообщений: 308
Регистрация: 13.12.2007
Адрес: Белгород
Репутация: 60
|
По "железу" многие кондиционеры Вирпул - клоны DAEWOO, так что коды ошибок у них одинаковые... в данном случае F9, говорит о том, что внутренний блок "не видит" датчика температуры конденсатора в нар. блоке. Очень распространенная ошибка монтажников - забывают при установке подключать соответствующий разьем на "внешке"..........
|
|
12.06.2010, 20:43 | #3 кондиционером Whirlpool AMC 995 |
Пользователь
Сообщений: 3
Регистрация: 12.06.2010
Адрес: Краснодар
Репутация: 1
|
Третий сезон пользуюсь напольным кондиционером Whirlpool AMC 995. Не считая шума, всё было хорошо. А этим летом возникла проблема: через 1-1,5 часа работы кондиционер отключается, требуя слить воду (сливается порядка литра воды). Работает он в одних и тех же условиях, но раньше такого не было, я сливал воду только в конце сезона перед зимним хранением (литра 2). Что с ним произошло?
|
|
14.06.2010, 01:44 | #4 |
Мастер
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
|
Засарился сливной патрубок.Чтобы почистиь надо снять наружние крышки кондиционера. Можно попробовать мягкой проволокой через сливную трубку.
|
|
14.06.2010, 02:04 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 3
Регистрация: 12.06.2010
Адрес: Краснодар
Репутация: 1
|
Спасибо за внимание. Чистить пробовал, вроде всё нормально....ошибку никакую не выдает...пишет "H8", что означает по инструкции надо слить воду...но раньше такого не было...была мысль, что его надо дозаправлять фрионом....может такое быть???
|
|
14.06.2010, 20:19 | #6 |
Пользователь
Сообщений: 3
Регистрация: 12.06.2010
Адрес: Краснодар
Репутация: 1
|
попробовал почистить. Смог снять только заднюю крышку (боковые как-то непонятно крепятся). прошел проволокой все сливные дырки - ничего! Возник другой вопрос: на задней панели слева есть окошко для выламывания, я так понял, что туда к сливу можно подключить шланг. Это так? Тогда вопрос, как активировать слив через это место? И еще, тогда снизу сливать не надо будет?
|
|
15.06.2010, 00:17 | #7 |
Мастер
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
|
По любому вам надо добраться до поддона, окошки не ломайте. В некоторых случаях надо искать защелки хитрые чтобы снять крышки
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Bosch KGS 36X25, Whirlpool ARC 4178 IX, альтернативы | _Vetal_ | Холодильники и Морозильники | 5 | 29.01.2012 21:53 |
Whirlpool ARC 7657 IX или Whirlpool ARC 7658 IX | larisav7 | Холодильники и Морозильники | 3 | 01.08.2008 15:45 |
Siemens KG 39NA71 или Whirlpool ARC 7698 IX | Alewka | Холодильники и Морозильники | 0 | 09.04.2008 11:54 |
Whirlpool ARC 8140 IX | Lisa1Volk1Medved | Холодильники и Морозильники | 2 | 01.07.2007 16:33 |