какая защита стоит в danfoss
Опции темы
Старый 10.03.2010, 18:47 #21 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 6
Регистрация: 08.03.2010
Адрес: киев
Репутация: 1
Нашел и поставил новое реле. Результат - 0 (ноль).
Когда поменяю коипрессор отпишусь. А пока всем огромное спасибо!
radkos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 22:34 #22 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от refel Посмотреть сообщение
...Но в моей практике неисправностей пускового реле и компрессора было почти поровну.Имею в виду Danfoss.
В моей - всего одно реле (припалилась "таблетка"), слишком долго остывала. А так даже мощность замкнутого движка более 2 кВт реле не повреждала.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 18:27 #23 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 896
Регистрация: 25.06.2009
Адрес: таллин
Репутация: 1267
Цитата:
Сообщение от 444 Посмотреть сообщение
В моей - всего одно реле (припалилась "таблетка"), слишком долго остывала. А так даже мощность замкнутого движка более 2 кВт реле не повреждала.
Они не переносят сырость.
Весной дачники включают холодильники они и горят или же просто не включается компрессор.Если перед включением не снимешь и не просушишь, то кранты.Много раз встречалась неисправность реле и в нормальных условиях.
refel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 20:11 #24 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 6
Регистрация: 08.03.2010
Адрес: киев
Репутация: 1
Результат: сдох компрессор (вроде проблема с клапанами).
Всем спасибо!!!
radkos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 20:26 #25 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 288
Регистрация: 15.12.2009
Адрес: Ивановская обл.
Репутация: 118
Цитата:
Сообщение от radkos Посмотреть сообщение
Результат: сдох компрессор (вроде проблема с клапанами).
Всем спасибо!!!
О! Уже разрезал что ль? И что, клапан в поршень ушёл?
spets.b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 22:03 #26 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,331
Регистрация: 29.09.2007
Адрес: Москва тел. 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01
Репутация: 1970
Отправить сообщение для master-xoloda с помощью ICQ Отправить сообщение для master-xoloda с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от spets.b Посмотреть сообщение
О! Уже разрезал что ль? И что, клапан в поршень ушёл?


а что обязательно резать что бы проверить клапана!!!!!!
master-xoloda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 00:00 #27 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 288
Регистрация: 15.12.2009
Адрес: Ивановская обл.
Репутация: 118
Цитата:
Сообщение от radkos Посмотреть сообщение
После включения работает 2-3 сек выключается на 25 сек, потом повтор цикла обратно.
а что обязательно резать что бы проверить клапана!!!!!!

Ну если экстрасенс, то можно и без электричества диагностировать.
spets.b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 20:50 #28 По умолчанию
VMG
Мастер
 
Сообщений: 329
Регистрация: 26.06.2009
Адрес: U.A.
Репутация: 436
Цитата:
Сообщение от spets.b Посмотреть сообщение
О! Уже разрезал что ль? И что, клапан в поршень ушёл?
Цитата:
Сообщение от spets.b Посмотреть сообщение
а что обязательно резать что бы проверить клапана!!!!!!

Ну если экстрасенс, то можно и без электричества диагностировать.
Если бы все холодильщики не знали как проверить компрессор на перепуск, то компании выпускающие «болгарки» и диски к ним – озолотись. Поищите по форуму, или в сети, там всё просто.
VMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 00:32 #29 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 288
Регистрация: 15.12.2009
Адрес: Ивановская обл.
Репутация: 118
Цитата:
Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
Если бы все холодильщики не знали как проверить компрессор на перепуск, то компании выпускающие «болгарки» и диски к ним – озолотись. Поищите по форуму, или в сети, там всё просто.
Типа с нагнетания на всас не идёт -хорошие. а наоборот - плохие. А как быть с оборванной внутри нагнетательной трубкой, которая запросто лопнет при клине совсем не связанном с клапанами.
spets.b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 13:20 #30 По умолчанию
VMG
Мастер
 
Сообщений: 329
Регистрация: 26.06.2009
Адрес: U.A.
Репутация: 436
Цитата:
Сообщение от spets.b Посмотреть сообщение
Типа с нагнетания на всас не идёт -хорошие. а наоборот - плохие. А как быть с оборванной внутри нагнетательной трубкой, которая запросто лопнет при клине совсем не связанном с клапанами.
Для диагностики того что компрессор неисправен тоже нужно резать его?
VMG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 17:11 #31 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 288
Регистрация: 15.12.2009
Адрес: Ивановская обл.
Репутация: 118
Цитата:
Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
Для диагностики того что компрессор неисправен тоже нужно резать его?
В данном случае был явный клин. И как ТС определил, что клин из-за клапанов, мне стало интересно, т.к. не думаю, что выход из строя клапанов ведёт всегда к заклиниванию компрессора.
А для диагностики компрессора нужно пустить его со штатным пуско-защитным устройством и посмотреть давление на нагнетании ( более тщательно: ток пусковой, ток рабочий, Рнаг., Рвсас., пуск под нагрузкой и с пониженным напряжением, быть дотошным - то ещё повторный пуск разогретого м/к под нагрузкой).
spets.b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 00:46 #32 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
с клапанами то всё легко определить. просто никто уже повторятся не хочет:отпаяй нагнетание и припаяй к нему шрёдер. подсоедини высокий манометр и на открытом в атмосферу манометре включи компрессор медленно прикрывая вентиль когда давление достигнет 20 бар закрой манометр и выключи компрессор. давление падать не должно. падение укажет на перепуск. тода компрессор в замену. хотя если болгарка рулит то енто ... не надо......

Последний раз редактировалось bali; 18.03.2010 в 20:05. Причина: Аккуратнее с выражениями...И не забываем про клавишу Shift
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена Danfoss FR10A компрессором "Атлант" С-К200Н5 Андрей-холодильщик Форум для мастеров холодильной техники 9 11.07.2007 00:40
Вопрос по компрессорам Danfoss Андрей-холодильщик Форум для мастеров холодильной техники 7 19.12.2006 09:35


Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования