28.03.2010, 22:32 | #1 совместимость синтетических масел |
Пользователь
Сообщений: 18
Регистрация: 02.02.2010
Адрес: Stavropol
Репутация: 1
|
вопрос по совместимости синтетических масел.имеется компрессор л,юните Tfh-2480zbr.необходима дозаправка масла.имеется масло Bitzer Bse32.можно ли долить это масло?может кто смешивал масла разных производителей(естестно производитель не рекомендует)?
|
|
29.03.2010, 00:44 | #2 | |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
Цитата:
Полиэфирные масла смешивать приходилось, в том числе и BSE, негативных последствий не было. Бытует мнение, что масла на одинаковой основе смешивать можно. |
|
|
29.03.2010, 21:45 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 18
Регистрация: 02.02.2010
Адрес: Stavropol
Репутация: 1
|
Обнаружил на старом сгоревшем 2180м(98 года)надпись полиэстерол.На новом такой надписи нет.Так что же там за масло?
|
|
29.03.2010, 21:57 | #4 |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
POE - полиэфирное масло.
|
|
30.07.2011, 19:42 | #5 |
Пользователь
|
Масло bitzer bse170 - полиэфирное.
__________________
Дорогу осилит только идущий! http://holod-proekt.com/ - Проектирование, подбор, поставка, монтаж холодильного и кондиционирующего оборудования |
|
30.07.2011, 20:40 | #6 |
Мастер
|
|
|
30.07.2011, 21:00 | #7 | |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Цитата:
Необходимо сводить к минимуму соприкосновение масел с воздухом; хранить масла следует в герметичном контейнере. Полиэфирные масла не смешиваются с минеральными, поэтому при ретрофите оборудования (работающего на R12 и минеральном масле) с использованием R134a и полиэфирного масла в целях достижения эквивалентной смешиваемости остатки минерального масла должны составлять не более 5 % общего количества смазки, введенной в систему. Это требование делает необходимым включение в процедуру ретрофита многократной промывки системы, чего не приходится делать при использовании сервисных смесей среднего давления и алкилбензольного масла. Допустимое остаточное содержание минерального масла в значительной степени зависит от конструкции системы и условий эксплуатации. Если в холодильном оборудовании наблюдаются признаки низкой теплоотдачи в испарителе или недостаточного возврата масла в компрессор, то может возникнуть необходимость в дальнейшем уменьшении остаточного содержания минерального масла. Серия последовательных промывок с применением сложных эфиров может, как правило, снизить концентрацию минерального масла до низких уровней.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
|
30.07.2011, 21:13 | #8 |
Мастер
|
ну тема то конечно древняя ( 28.03.2010) но вот табличка..
|
|
|
|
|