Информация о холодильниках от

Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках
Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках  первый информационный портал о бытовых
  холодильниках и морозильниках
Баннер

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ
Атлант мхм-260-0
Опции темы
Старый 30.03.2010, 06:55 #1 По умолчанию Атлант мхм-260-0
Пользователь
 
Сообщений: 110
Регистрация: 13.07.2009
Адрес: г.Тобольск
Репутация: 1
Отправить сообщение для smeh26 с помощью ICQ
подскожите пожалуйста , скачет давление на всасе от0.5 до 2 бар . причем скачет довольно резво. фреон 134 . вчем может быть проблемма???? и какое давление должно быть в через 5 мин после пуска.
p/s/ морозилка работает отлично но холодильное отделение +15.
smeh26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 09:22 #2 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 111
Регистрация: 30.06.2009
Адрес: Москва
Репутация: 1
А можно по подробнее.как меняется давление во время работы компрессора?
nmg65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 09:45 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 191
Регистрация: 19.01.2008
Адрес: Таллин
Репутация: 51
И как нагрев конденсатора?
R-12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 11:17 #4 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 110
Регистрация: 13.07.2009
Адрес: г.Тобольск
Репутация: 1
Отправить сообщение для smeh26 с помощью ICQ
нагрев конденсатора вроде внорме, давление скачет весь процесс работы компрессора пока тепловуха не сработает... подозревал влагу в системе.., впайка осушителя не помогла...
давление какое на всасе должно быть???
smeh26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 11:19 #5 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 110
Регистрация: 13.07.2009
Адрес: г.Тобольск
Репутация: 1
Отправить сообщение для smeh26 с помощью ICQ
процес охлождения мк занимает 4-5 часов
smeh26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 11:24 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,331
Регистрация: 29.09.2007
Адрес: Москва тел. 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01
Репутация: 1970
Отправить сообщение для master-xoloda с помощью ICQ Отправить сообщение для master-xoloda с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от smeh26 Посмотреть сообщение
подскожите пожалуйста , скачет давление на всасе от0.5 до 2 бар . причем скачет довольно резво. фреон 134 . вчем может быть проблемма???? и какое давление должно быть в через 5 мин после пуска.
p/s/ морозилка работает отлично но холодильное отделение +15.

Частичный засор капилярки + сюдаже сколько в нем сейчас фреона????


частичная Потеря производительности компрессора !!!!

Масло в испарителе !!!!!

при норме заправки через 5 мин работы на Холодную давление я так думаю будет 0.8 0.6 бар
master-xoloda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 11:49 #7 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 110
Регистрация: 13.07.2009
Адрес: г.Тобольск
Репутация: 1
Отправить сообщение для smeh26 с помощью ICQ
фреона по норме 140 грамм, копрессор давит 15 бар, тоже думаю насчет масла но как его оттуда убрать????
smeh26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 16:17 #8 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,331
Регистрация: 29.09.2007
Адрес: Москва тел. 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01
Репутация: 1970
Отправить сообщение для master-xoloda с помощью ICQ Отправить сообщение для master-xoloda с помощью Skype™
, копрессор давит 15 бар

15 бар это мало минимум должен 25-30 бар для нормальной работы
так что у вас потеря производительности
master-xoloda вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Атлант МХМ 2706 - 00. При работающей морозилке не работает нижняя камера Колотушкин АТЛАНТ (МИНСК) 32 09.12.2018 23:28
Атлант МХМ 1703 не отключается компрессор ambitious АТЛАНТ (МИНСК) 32 16.10.2015 15:23
Продам Атлант двухкамерный мхм 162 vector Частные объявления о продаже б.у. холодильников и морозильников 6 13.11.2009 22:08
АТЛАНТ МХМ 162 - не отключается, горит красная лампочка adv АТЛАНТ (МИНСК) 2 31.10.2009 02:49
Продается холодильник Атлант МХМ 1734-03 (+) georg_v Частные объявления о продаже б.у. холодильников и морозильников 0 18.08.2009 14:42