10.05.2010, 21:52 | #1 R600A вместо R134 |
Пользователь
Сообщений: 21
Регистрация: 02.07.2009
Репутация: 1
|
Уважаемые коллеги,прошу совета! Небольшое отступление:сегодня утром позвонил друг с криком о помощи:не работает холодильник,а там дорогостоящее лекарство!Умолял посмотреть.Приехал,Стинол242-клин компрессора.А у меня в наличии только компрессор на R600A.Продул азотом всё что смог,поставил компроссор,фильтр,погонял 1 час,ещё раз поменял фильтр-всё вроде работает.Вопрос-кто-нибудь производил подобные замены,какие могут быть" подводные камни",кстати капиллярную трубку вместо родной 0,66мм заменил на 0,71мм той же длины.
|
|
10.05.2010, 22:00 | #2 |
Пользователь
|
Год назад меняли на 107 стиноле, поставили КВР-ку на 600-ом, и нечего работает слава богу по сей день. Правда дозу заправки долго подгоняли.
|
|
10.05.2010, 22:02 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 21
Регистрация: 02.07.2009
Репутация: 1
|
Спасибо за ответ(терзали сомнения), с дозой заправки тоже повозился.
|
|
10.05.2010, 23:33 | #4 |
Заблокирован
Сообщений: 88
Регистрация: 06.05.2010
Адрес: Астрахань
Репутация: -20
|
Можно было не менять капилярку. С дозой проблема. Приходилось подгонять постепенно по граммам.
|
|
10.05.2010, 23:38 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 21
Регистрация: 02.07.2009
Репутация: 1
|
По капиллярке:стоял компрессор КВО-140,частичная закупорка,решил не рисковать с устранением,друг хороший!
|
|
11.05.2010, 06:10 | #6 |
Заблокирован
Сообщений: 88
Регистрация: 06.05.2010
Адрес: Астрахань
Репутация: -20
|
Изменение диаметра капилярки ведёт к изменению параметров работы холодильника в существенном образом. Объём прохода увеличивается в квадрате.
|
|
11.05.2010, 07:44 | #7 |
Пользователь
Сообщений: 21
Регистрация: 02.07.2009
Репутация: 1
|
Дак вроде на 600-м сечение капилляра побольше.
|
|
11.05.2010, 19:38 | #8 |
Заблокирован
Сообщений: 88
Регистрация: 06.05.2010
Адрес: Астрахань
Репутация: -20
|
Нет, посмотрите кол-во фреона и пропана в холодильниках на этих хладоагентах и всё станет ясно без слов.
|
|
11.05.2010, 19:46 | #9 |
Пользователь
Сообщений: 21
Регистрация: 02.07.2009
Репутация: 1
|
Спасибо за совет.Кстати,работает холодильник отменно,заезжал,проверял,в морозилке-22,в холодильном отделении+3.6 на среднем положении терморегулятора,компрессор сильно не греется,да и друг говорит,что вроде потише стал(поставил ему TLES7.5KK)
|
|
11.05.2010, 19:56 | #10 |
Заблокирован
Сообщений: 88
Регистрация: 06.05.2010
Адрес: Астрахань
Репутация: -20
|
Рад за Вас.
|
|
11.05.2010, 20:28 | #11 | |
Пользователь
Сообщений: 111
Регистрация: 30.06.2009
Адрес: Москва
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
11.05.2010, 21:25 | #12 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
|
|
12.05.2010, 05:40 | #13 |
Заблокирован
Сообщений: 88
Регистрация: 06.05.2010
Адрес: Астрахань
Репутация: -20
|
Вообще-то капилярка это очень ответственный элемент холодильной системы. Расчёт её производят в институтах. Есть таблицы по расчёту капилярки отдельно для каждого компрессора или холодильной установки. Поэтому менять её нет необходимости.
|
|
12.05.2010, 07:45 | #14 |
Пользователь
Сообщений: 21
Регистрация: 02.07.2009
Репутация: 1
|
1)почему заменил капилляр.лет5-6 назад Липецк ставил компрессора КВО,много отказов по закупорке,была даже рекомендация завода при устранении закупорки менять компрессор на TLES,решил не рисковать.2)посавил капиллярку большего сечения-да банально,какая была под рукой,делал-то в выходной.3)как заменил:вскрыл сверху запенку,обрезал на впрыске,впаял,запенил,запариваться с обматыванием по всей длине обратки не стал(ВЫХОДНОЙ!!!),протянул по внешней стенке под конденсатором,плотно обмотал виток к витку по вышодящей из шкафа обратке(намоталось где-то 0,7 м)и всё.
|
|
13.05.2010, 05:24 | #15 |
Заблокирован
Сообщений: 88
Регистрация: 06.05.2010
Адрес: Астрахань
Репутация: -20
|
При замене капилярки надо пользоваться таблицами в которой учтены факторы холодильных агрегатор и холодильный агент. Могу выслать на МЫЛО.
|
|
13.05.2010, 08:50 | #16 |
Пользователь
Сообщений: 25
Регистрация: 07.05.2010
Адрес: казахстан,Чимкент
Репутация: 1
|
|
|
16.05.2010, 15:53 | #17 | |
Пользователь
Сообщений: 21
Регистрация: 02.07.2009
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
16.05.2010, 16:14 | #18 |
Пользователь
|
Если можна скиньте и мне.
|
|
16.05.2010, 17:00 | #19 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
|
16.05.2010, 19:27 | #20 |
Заблокирован
Сообщений: 88
Регистрация: 06.05.2010
Адрес: Астрахань
Репутация: -20
|
Капилярка это как ТРВ. При увеличении диаметра площадь сечения увеличивается а квадрате, увеличение длинны капилярки находится в прямолинейной зависимости от объёма пропускаемого фреона.
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
R134 и R600 | Pion@10 | Холодильники и Морозильники | 65 | 04.05.2016 17:25 |
Изобутан R600a | Nickbad | Холодильники и Морозильники | 23 | 24.01.2012 22:11 |
Можно ли заправить вместо R600a фреон R12 | andrey.sheglov | Холодильники и Морозильники | 10 | 28.10.2010 18:34 |
Проблема с R600A | westmaxx | Форум для мастеров холодильной техники | 10 | 29.09.2009 12:09 |
Компрессора Matsushita (каталоги R134 и R600). Может кому пригодится... | Андрей-холодильщик | Форум для мастеров холодильной техники | 1 | 20.01.2009 01:30 |