20.05.2010, 13:05 | #1 сборка холодильной камеры |
Пользователь
Сообщений: 25
Регистрация: 07.05.2010
Адрес: казахстан,Чимкент
Репутация: 1
|
Привет Форумчани вот какой есть вопросик,имеем мы помещение 10 куб,в нем стоят батарейные испарители(диаметр трубы 16мм и общая длинна около 16метров,проще говоря 8 рядов по 2 метра),в холодильники нужна температура от +5 до +10 градуссов,трв стоит правда не знаю модель бирка сгнила,фрион 22,так вот можно ли будет как нибуть подобрать и переделать под эти испарители блок от кондиционера(тоесть получается компрессор м конденсатором оставить от кондиционера и подключить его к имеющемуся испарителю через трв. При чем клиент не хочет ставить испаритель с обдувам,ему нужно холодильная камера статического охлаждения.
|
|
20.05.2010, 17:58 | #2 |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
В наружнем блоке перепаивать надо:убрать капилляр,соленоид убирать или нет -вопрос(я бы убрал),можно под оттайку оставить,хотя для статики она не так часто нужна,но тем не менее,можно оттайку через таймер подключить,ну и по мощности кондер подобрать правильно,я думаю как минимум 24-ку,но как все это будет работать в реале-большой вопрос,компрессор ротационный с рабочим конденсатором,без пускового кондера и реле,в системе с ТРВ(сложный запуск).То есть может продумать дополнительный пусковой кондер,ресивер (на жидкосную линию) надо добавить,докипатель можно увеличить.
|
|
20.05.2010, 20:35 | #3 | |
Пользователь
Сообщений: 25
Регистрация: 07.05.2010
Адрес: казахстан,Чимкент
Репутация: 1
|
Цитата:
Остается правильно расчитать какой мощности нужен компрессор,подскажите или дайте формулы по которым можно это расчитать. Буду признателен. |
|
|
20.05.2010, 22:25 | #4 |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
В кондерах как правило стоят рабочие конденсаторы,они остаются подключенные во время работы компрессора,а надо бы добавить пусковой конденсатор,и реле ,которое бы его отключало.
|
|
20.05.2010, 22:27 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 25
Регистрация: 07.05.2010
Адрес: казахстан,Чимкент
Репутация: 1
|
|
|
20.05.2010, 22:31 | #6 |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
Пусковой конденсатор -для увеличения пускового момента(система с ТРВ).Пусковой конденсатор должен отключаться после запуска,рабочий остается.
|
|
20.05.2010, 22:32 | #7 |
Пользователь
Сообщений: 25
Регистрация: 07.05.2010
Адрес: казахстан,Чимкент
Репутация: 1
|
|
|
20.05.2010, 22:51 | #8 |
Мастер
|
а правильно это собрать так: выкинуть на... этот кондей и поставить нормальный с.т поршневой компрессор (ну по желанию хоть спиральный) предварительно правильно его посчитав. нафиг все капилляры-ставить трв и рессивер. испарители у вас скорее всего ирсн-ещё бы знать какие. идея с кондеем хреновая изначально т.к тебе температура испарения нужна как минимум -10. то что у кого-то такое "работат" ободрять не должно- отвечать то вам. причём думаю что материально.
|
|
20.05.2010, 22:54 | #9 | |
Пользователь
Сообщений: 25
Регистрация: 07.05.2010
Адрес: казахстан,Чимкент
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
20.05.2010, 23:05 | #10 | |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
Так это вы и должны узнать (в своей местности), "доложить" клиенту и пусть он думает. Иначе потом вы будете думать- зачем такую канитель затеяли. |
|
|
20.05.2010, 23:09 | #11 |
Пользователь
Сообщений: 25
Регистрация: 07.05.2010
Адрес: казахстан,Чимкент
Репутация: 1
|
|
|
20.05.2010, 23:20 | #12 |
Мастер
|
в 20 штук рублей должен уложится если впритык. на трв ещё 50 евреев. на соленоид с катушкой около 70евро. цикл то лучше с откачкой делать.. а что то конкретное не посоветовать-инфы мало по испарителям. там что стояло фак-1,5? сколько испарителей?
|
|
21.05.2010, 05:54 | #13 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
|
|
21.05.2010, 09:15 | #14 |
Пользователь
Сообщений: 25
Регистрация: 07.05.2010
Адрес: казахстан,Чимкент
Репутация: 1
|
да там стоял ФАК-1,5 испарителей 2 штуки соеденины последовательно,а как понять про цикл с откачкой,объясните подробней пожайлуста.
|
|
21.05.2010, 23:45 | #15 |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
Испарители судя по длинне(2м) ИРСН-10, значит агрегат нужен х.п. 1,5кВт
при t0=-15С, но перед тем как поставить новый агрегат, я бы испарители промыл, т.к. чего там может быть никто не знает и фильтр на всасывание желательно поставить. Про цикл с вакуумированием. Коротко: когда у вас в объёме установилась требуемая температура, у вас отключается соленоид на жидкостной линии, соответственно весь газ конденсируется в ресивере и компрессор встаёт по низкому.При повышении температуры происходит обратный процесс. То же самое должно происходить, если вздумаете делать автоматическую оттайку. Подробнее можно почитать во всеми любимом французком учебнике имени КотзаогалнианИна. |
|
22.05.2010, 03:17 | #16 |
Мастер
|
аспера NJ9226E -1647 вт при -10 по ASHRAE подойдёт. а если жмот ставь свой кондей. в путь.
|
|
22.05.2010, 07:50 | #17 | |
Пользователь
Сообщений: 25
Регистрация: 07.05.2010
Адрес: казахстан,Чимкент
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Лёд внутри холодильной камеры Атланта | bit | Форум для мастеров холодильной техники | 32 | 22.05.2010 13:57 |
вода на полу холодильной камеры | vaal | Форум для мастеров холодильной техники | 1 | 22.04.2010 15:01 |
Холодильник Bosch KDN36X03. Прошу уточнить ситему разморозки холодильной камеры. | Кот Матроскин | Холодильники и Морозильники | 1 | 13.05.2009 10:34 |
Характика термодатчика (термосенсора) холодильной камеры Liebher. | Olesika | Форум для мастеров холодильной техники | 7 | 27.04.2009 17:55 |
Испаритель холодильной камеры | ДимаВ | АТЛАНТ (МИНСК) | 3 | 20.03.2007 15:44 |