Информация о холодильниках от

Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках
Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках  первый информационный портал о бытовых
  холодильниках и морозильниках
Баннер

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ
Вакуумирование холодильного агрегата
Опции темы
Старый 24.02.2011, 07:37 #61 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
Цитата:
Сообщение от shipa Посмотреть сообщение
Но в начале 80х фреон особенно 12 можно было купить за бутылку итого у нас ремонт выходил 31.80руб.
shipa Цифры приведённые Вами обсолютно правильные.
НО сейчас 1 заправка 406м стоит .....
А ремонт ХА стоит.......
СТОП!! Пошло нарушение правил форума!!!
Вообщем я хотел сказать что экономия не такая уж и большая. Просто в 80-90е капиталок было значительно больше, соответственно заработок был больше чем у шахтёра
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 08:32 #62 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 13
Регистрация: 14.02.2011
Адрес: Дальний Восток
Репутация: -40
В общем-то понятно,что вакуумирование собственным компрессором возможно. Спасибо!
Можно узнать о применение фильтра-осушителя с технологическим отводом и его использование?
Hold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 09:02 #63 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
Цитата:
Сообщение от Hold Посмотреть сообщение
В общем-то понятно,что вакуумирование собственным компрессором возможно. Спасибо!
Можно узнать о применение фильтра-осушителя с технологическим отводом и его использование?

Ни вакуумнасос, ни фильтр-осушитель, что с отводом, что без отвода, при таком подходе к делу Вам абсолютно не нужны.
Все и так будет работать, зачем забивать себе голову ненужными подробностями?-)))
А вот сколько и как будет работать - это уже другой вопрос.

Существуют технологические регламенты ремонта, и отклонения от их требований - это уклон в сторону халтуры. Бывают безвыходные ситуации, когда изредка и неожиданно приходится выполнять ремонт не будучи к нему готовым, не имея на тот момент нужного оборудования и материалов, т.е. где-нибудь в гостях в деревне и т.д. Тогда, чтобы запустить холодильник в работу, возможно пойти на разные хитрости, но и тогда следует предупредить владельца о возможных негативных последствиях.
Мне доводилось ремонтировать холодильник простыми пассатижами, куском проволоки, обрезком резинового шланга и бытовым газом, а это вообще дешево и без лишних проблем -))), и холодильник до моего следующего приезда год работал.
Но я ведь не призываю всех следовать моему примеру.-)))
Ледник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 08:19 #64 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 585
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Балаково, Саратовская обл. 8 (937) 142-10-05
Репутация: 904
Отправить сообщение для romany с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
Одно из моих достижений - полный отказ от домкрата при пробивке засороров КТ в Атлантах.Без применения всякой химии которая влияет на обмотки МК в не зависимости продуваете азотом или нет она всёравно там остаётся.
Так какой Ваш основной метод борьбы с засорами- замена кт?
romany вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 08:23 #65 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
Цитата:
Сообщение от romany Посмотреть сообщение
Так какой Ваш основной метод борьбы с засорами- замена кт?
Считаю заводскую методу по замене кт в 268х и 27ХХ серий путём вклеивания новой поксиполом - полный бред.
Только прочистка.
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 08:48 #66 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 585
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Балаково, Саратовская обл. 8 (937) 142-10-05
Репутация: 904
Отправить сообщение для romany с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
Считаю заводскую методу по замене кт в 268х и 27ХХ серий путём вклеивания новой поксиполом - полный бред.
Только прочистка.
Я так понимаю, спрашивать чем прочищаете, некорректно (секрет)
romany вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 09:04 #67 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,331
Регистрация: 29.09.2007
Адрес: Москва тел. 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01
Репутация: 1970
Отправить сообщение для master-xoloda с помощью ICQ Отправить сообщение для master-xoloda с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от romany Посмотреть сообщение
Я так понимаю, спрашивать чем прочищаете, некорректно (секрет)





поиск рулит эта тема обсуждалась много раз
__________________
Ремонт Холодильников тел 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01 Москва
master-xoloda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 09:49 #68 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 387
Регистрация: 07.10.2010
Адрес: г.Заволжск
Репутация: 65
Отправить сообщение для Валера72 с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от romany Посмотреть сообщение
Я так понимаю, спрашивать чем прочищаете, некорректно (секрет)
Про это столько написано,даже если не хочешь знать всё равно где нибудь упрешься в эту тему!
Валера72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 19:27 #69 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 585
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Балаково, Саратовская обл. 8 (937) 142-10-05
Репутация: 904
Отправить сообщение для romany с помощью ICQ
Валера72,master-xoloda, извините, но я спросил у AGDolg. Меня заинтересовал ЕГО способ прочистки без домкрата и химии. Если ВЫ знаете такой, ответьте без ссылок
romany вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 20:25 #70 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
romany, тема называется "Вакуумирование холодильного агрегата". О засорениях капиллярки и их устранении здесь масса тем. Научитесь пользоваться поиском по форуму и не уводить тему в сторону. Примеры:
Засор КТ в 26хх моделях AGDolg
Изучение засора капиллярной трубки
Удаление засора капилляра
Чем засоряется капиллярная трубка
Поднимайте из подвала уже существующую тему и обсуждайте сколько душе угодно...
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 05:42 #71 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 839
Регистрация: 26.01.2010
Адрес: Донецкая обл. Тел.+380509946441
Репутация: 1275
Отправить сообщение для VIHTER с помощью Skype™
Для ленивых
VIHTER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2011, 10:00 #72 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 585
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Балаково, Саратовская обл. 8 (937) 142-10-05
Репутация: 904
Отправить сообщение для romany с помощью ICQ
СПАСИБО, bali, VIHTER, нашел. Я пока плохо рулю на форуме
romany вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 19:19 #73 По умолчанию
hsm
Пользователь
 
Сообщений: 5
Регистрация: 31.01.2008
Репутация: 1
Господа, хотел поинересоваться, а чем вы вакуумируете хол-ки на R600A? Вчера вакуумируя такой холодильник, произошёл сильный хлопок, чуть пожар не случился, видать искра от электродвигателя выкууматора проскочила и подожгла изобутан. Я в шоке, у заказчика - инфаркт! Пришлось долго извиняться и оправдыватья. Очень неприятный случай. Хотя до этого года 3 так вакуумировал и всё было нормально.
Отсюда вопрос. Наверно существуют специальные вакууматоры для взрывоопасных газов. Полазил в нете - ничего подобного не нашёл. Может кто знает?
hsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 19:52 #74 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
Цитата:
Сообщение от hsm Посмотреть сообщение
Господа, хотел поинересоваться, а чем вы вакуумируете хол-ки на R600A? Очень неприятный случай. Хотя до этого года 3 так вакуумировал и всё было нормально.
Отсюда вопрос. Наверно существуют специальные вакууматоры для взрывоопасных газов. Полазил в нете - ничего подобного не нашёл. Может кто знает?
Опишите пожалуйста поподробней ситуацию. Какой ремонт производили??
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 19:59 #75 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 128
Регистрация: 06.06.2009
Адрес: СПб
Репутация: 312
Цитата:
Сообщение от hsm Посмотреть сообщение
Господа, хотел поинересоваться, а чем вы вакуумируете хол-ки на R600A? Вчера вакуумируя такой холодильник, произошёл сильный хлопок, чуть пожар не случился, видать искра от электродвигателя выкууматора проскочила и подожгла изобутан. Я в шоке, у заказчика - инфаркт! Пришлось долго извиняться и оправдыватья. Очень неприятный случай. Хотя до этого года 3 так вакуумировал и всё было нормально.
Отсюда вопрос. Наверно существуют специальные вакууматоры для взрывоопасных газов. Полазил в нете - ничего подобного не нашёл. Может кто знает?
У меня обычный вакуумник http://www.rasxodka.ru/catalog/tools...mps/gl_2z-1.5/ (вакуумирую им холодильники на R600 и R290). Расскажи как и что делал.
vovden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 20:25 #76 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,331
Регистрация: 29.09.2007
Адрес: Москва тел. 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01
Репутация: 1970
Отправить сообщение для master-xoloda с помощью ICQ Отправить сообщение для master-xoloda с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от hsm Посмотреть сообщение
Господа, хотел поинересоваться, а чем вы вакуумируете хол-ки на R600A? Вчера вакуумируя такой холодильник, произошёл сильный хлопок, чуть пожар не случился, видать искра от электродвигателя выкууматора проскочила и подожгла изобутан. Я в шоке, у заказчика - инфаркт! Пришлось долго извиняться и оправдыватья. Очень неприятный случай. Хотя до этого года 3 так вакуумировал и всё было нормально.
Отсюда вопрос. Наверно существуют специальные вакууматоры для взрывоопасных газов. Полазил в нете - ничего подобного не нашёл. Может кто знает?

надо вам купить кусок шланга втыкаешь его в вакумник и выкидывать его за окошко и в будушем такого не будет

сам один раз горел но по другой причине
__________________
Ремонт Холодильников тел 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01 Москва
master-xoloda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 21:01 #77 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
И стравливать желательно за окошко если помещение маленькое. Малых вакуумнасосов герметичных не видел, а большие (типа 2НВР-5ДМ) делают уже в герметичном исполнении (герметичный кожух электродвигателя) и обзывается уже 2НВР-5ДГ...
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 00:20 #78 По умолчанию
hsm
Пользователь
 
Сообщений: 5
Регистрация: 31.01.2008
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
Опишите пожалуйста поподробней ситуацию. Какой ремонт производили??
Всё как обычно. Хол-к Либхер плохо морозил. Мотор работал, но поступление было очень слабое, прерывестое. Был засор фильтра (как позже выяснилось). До этого был заменён мотор и уже был впаян клапан. Выключил холодильник. На отсосе давления практически не было. Подсоединил выкууматор, чтоб не ждать пока всё неспешно самотёком выйдет и включил. Секунд через 30 хлопок и столб огня из вакууматора (видать чуть пробило систему и появилось давление). Дальше знаете.
hsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 00:31 #79 По умолчанию
hsm
Пользователь
 
Сообщений: 5
Регистрация: 31.01.2008
Репутация: 1
Интересно, а электромотор в выкууматоре обыкновенный, со щётками (искрящими)?
hsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2011, 00:40 #80 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
Мотор у вакумника -обыкновенный, а со щетками - это у дрели))
ded t вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Запчасти для холодильного оборудования. SKaбой Частные объявления о продаже б.у. холодильников и морозильников 1 17.02.2011 12:29
УТЕЧКА В ЗАПЕНЁНОЙ ЧАСТИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЕ Юрий70 БИРЮСА 30 27.10.2010 18:22
литература по ремонут торгового холодильного оборудования Александр111 Форум для мастеров холодильной техники 6 04.06.2010 12:12
Причины длительной работы холодильного агрегата saachaaa Форум для мастеров холодильной техники 4 22.11.2009 00:55
Вопрос по поводу режима работы агрегата. Damon Отзывы 7 15.03.2008 19:05


Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования