Подскажите по Хелкаме.
Опции темы
Старый 24.05.2010, 22:09 #1 По умолчанию Подскажите по Хелкаме.
Мастер
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 07.06.2009
Адрес: г.Солнечногорск. МО. 8-926-591-98-89
Репутация: 1106
Отправить сообщение для frans с помощью Skype™
Добрый вечер.
Прошу не пинать так как я по бытовым специализируюсь, а этот друг попросил посмотреть.
Пивной-соковый шкаф Но-Фрост. Включил-посмотрел, мало протягивается испаритель за пол-часа пару калачей. Вскрыл, фреон вроде есть но как то маловато пшикнуло для 225 гр заправочных. Поменял фильтр, отвакуумировал, заправил по весам. Сначала вроде нормально зажурчало и испаритель стал покрываться инеем калача три-четыре протянулись минут за 10-15, потом всё стало оттаивать и подниматься давление на всасе, когда давление поднялось до 7бар компрессор вырубило по тепловухе.
Моё предположение, что компрессор включается вместе с разморозкой.
Куда лезть, чего менять?
Подскажите кто-чем богат. Спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg 240510-1803.jpg (158.6 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 240510-1828.jpg (150.4 Кб, 17 просмотров)
__________________
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал .
Мой сайт http://holod-bydet.ru/ Ремонт любых холодильников в Солнечногорске, Зеленограде, Клину.
frans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 22:42 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
Как включается вентилятор испарителя? Или компрессор не справляется (клапана) или вентилятор должен включатся только при минусе на испарителе.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ"
Искандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 22:57 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 07.06.2009
Адрес: г.Солнечногорск. МО. 8-926-591-98-89
Репутация: 1106
Отправить сообщение для frans с помощью Skype™
Вентилятор на испарителе включается сразу при включении в розетку, второй около компрессора и конденсатора вместе с компрессором с задержкой около 5 минут.
__________________
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал .
Мой сайт http://holod-bydet.ru/ Ремонт любых холодильников в Солнечногорске, Зеленограде, Клину.
frans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 23:39 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
Цитата:
Сообщение от frans Посмотреть сообщение
Моё предположение, что компрессор включается вместе с разморозкой.
Куда лезть, чего менять.
Про оттайку найдёте, поищите на шкафе эл. схему
Вложения
Тип файла: pdf Geco.pdf (388.3 Кб, 16 просмотров)
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ"
Искандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2010, 23:58 #5 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 128
Регистрация: 06.06.2009
Адрес: СПб
Репутация: 312
Цитата:
Сообщение от frans Посмотреть сообщение
Включил-посмотрел, мало протягивается испаритель за пол-часа пару калачей. Вскрыл, фреон вроде есть но как то маловато пшикнуло.
Какой компрессор стоит? Проверяли как компрессор качает? Испар дул?
vovden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 00:01 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 07.06.2009
Адрес: г.Солнечногорск. МО. 8-926-591-98-89
Репутация: 1106
Отправить сообщение для frans с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Искандер Посмотреть сообщение
Про оттайку найдёте, поищите на шкафе эл. схему
Спасибо. Сейчас распечатаю, завтра попробую с "умным папиром" проверить настройки. Но смущает одна надпись под шильдиком "система контроля доступа". Ни каких схем на нём нет.

Цитата:
Сообщение от vovden Посмотреть сообщение
Какой компрессор стоит? Проверял как компрессор качает? Испар дул?
Люнит Бразильский 4440.
Я то же грешил на компрессор, поставил С-КО 200, такая же фигня, вернул всё на место.
__________________
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал .
Мой сайт http://holod-bydet.ru/ Ремонт любых холодильников в Солнечногорске, Зеленограде, Клину.
frans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 00:05 #7 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 128
Регистрация: 06.06.2009
Адрес: СПб
Репутация: 312
А и с испаром что? Дуется он? Если его не продуть, то скорее всего его менять нужно.
vovden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 00:11 #8 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 128
Регистрация: 06.06.2009
Адрес: СПб
Репутация: 312
Цитата:
Сообщение от frans Посмотреть сообщение
Но смущает одна надпись под шильдиком "система контроля доступа". Ни каких схем на нём нет.
Ничего сложного. Там с завода должен был стоять замок с ригелем и пультом д/у для дистанционного открытия холодильника. Замок или ригель сняли, а шильдик остался.
vovden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 00:12 #9 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 07.06.2009
Адрес: г.Солнечногорск. МО. 8-926-591-98-89
Репутация: 1106
Отправить сообщение для frans с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от vovden Посмотреть сообщение
А и с испаром что? Дуется он? Если его не продуть, то скорее всего его менять нужно.
И Атланта прям из магазина на помойку. Люнит не пробовал а Атлант качает зашибись, палец не держит на нагнетании.
__________________
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал .
Мой сайт http://holod-bydet.ru/ Ремонт любых холодильников в Солнечногорске, Зеленограде, Клину.
frans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 00:14 #10 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 07.06.2009
Адрес: г.Солнечногорск. МО. 8-926-591-98-89
Репутация: 1106
Отправить сообщение для frans с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от vovden Посмотреть сообщение
Ничего сложного. Там с завода должен был стоять замок с ригелем и пультом д/у для дистанционного открытия холодильника. Замок или ригель сняли, а шильдик остался.
Да есть это-дело. А я подумал всё закодировано в контроллере.
__________________
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал .
Мой сайт http://holod-bydet.ru/ Ремонт любых холодильников в Солнечногорске, Зеленограде, Клину.
frans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 00:43 #11 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
а по какому подбору ты бытовушный н.т ск вместо люнита ставишь? они ж рядом не валялись по всем параметрам? 4440е 362 вт при -15.. да и запуск CSIR.. и что за проверка палец не держит))) проверь на перепуск. подключи манометр высокий. мануал гековского блока тебе дали. удачи.
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 01:02 #12 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 07.06.2009
Адрес: г.Солнечногорск. МО. 8-926-591-98-89
Репутация: 1106
Отправить сообщение для frans с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
а по какому подбору ты бытовушный н.т ск вместо люнита ставишь? они ж рядом не валялись по всем параметрам? 4440е 362 вт при -15.. да и запуск CSIR.. и что за проверка палец не держит))) проверь на перепуск. это как? подключи манометр высокий куда и сколько должно быть? мануал гековского блока тебе дали. удачи.
При запуске качает нормально до 0,5-0,7 бар, звук впрыска постоянный это уже потом давление начинает расти, хотя звук впрыска такой же. Если проблема с клапанами то и впрыска такого небыло бы.
__________________
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал .
Мой сайт http://holod-bydet.ru/ Ремонт любых холодильников в Солнечногорске, Зеленограде, Клину.
frans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 01:16 #13 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
на нагнетание коллектор. вентиль открыт. включил -закрываешь медленно-смотришь-25бар-выключаешь-смотришь-ждёшь-не падает-хорошо. клапана держат. а звук впрыска на торговом это не показатель.
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 01:20 #14 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 07.06.2009
Адрес: г.Солнечногорск. МО. 8-926-591-98-89
Репутация: 1106
Отправить сообщение для frans с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
а по какому подбору ты бытовушный н.т ск вместо люнита ставишь? они ж рядом не валялись по всем параметрам?.
В Морене сказали подойдёт, чуть-чуть слабее, но не критично.
__________________
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал .
Мой сайт http://holod-bydet.ru/ Ремонт любых холодильников в Солнечногорске, Зеленограде, Клину.
frans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 01:36 #15 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
а ты больше верь моренам -элитам -спс и тп. каталоги то есть. ну не живут ск на ср.т режимах. двигатель слабее . запуск слабее рабочий диапазон не тот. запуск конечно можно сделать менее критичным поставив на контроллере задержку между запусками в 3 мин для выравнивания но всё равно не айс.
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 14:29 #16 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 111
Регистрация: 30.06.2009
Адрес: Москва
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от frans Посмотреть сообщение
При запуске качает нормально до 0,5-0,7 бар, звук впрыска постоянный это уже потом давление начинает расти, хотя звук впрыска такой же. Если проблема с клапанами то и впрыска такого небыло бы.
Проверь конроллер,если оттайка тэном,то возможно релюха "залипла "на включение тэна,и он работает одновременно с компрессором. На плюсовом шкафу тэн вообще можно отключить,а вентилятор испоарителя на постоянку.
nmg65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 18:59 #17 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 353
Регистрация: 21.02.2010
Адрес: Свердловская обл
Репутация: 298
Отправить сообщение для SneGG с помощью Skype™
На этом Geco 2 релюхи. Вторая или тен или вентиллятор. Раз вент молотит постоянно, вероятно на нее тен посажен. И в случае залипания может быть такая ситуация. А насчет Атланта в Морене слукавили. Он потянет, но покупателям тогда только любоваться пивом придется. Потому с запасом мощности и ставят компрессора, что дверь постоянно нараспашку.
SneGG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 19:35 #18 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
Цитата:
Сообщение от SneGG Посмотреть сообщение
На этом Geco 2 релюхи. Вторая или тен или вентиллятор. Раз вент молотит постоянно, вероятно на нее тен посажен. И в случае залипания может быть такая ситуация. А насчет Атланта в Морене слукавили. Он потянет, но покупателям тогда только любоваться пивом придется. Потому с запасом мощности и ставят компрессора, что дверь постоянно нараспашку.
А если на неё посажен вентилятор, релюха, что не могла залипнуть и сделать вентилятор постоянно включенным?
А тен, только для ручной разморозки .
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ"
Искандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2010, 14:14 #19 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 07.06.2009
Адрес: г.Солнечногорск. МО. 8-926-591-98-89
Репутация: 1106
Отправить сообщение для frans с помощью Skype™
Всем спасибо. Отдельное спасибо Искандер. Всё заработало после установки параметров (все настройки были сбиты).
Вентилятор испарителя работает и с компрессором и без него, возможно при оттайке выключится.
__________________
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал .
Мой сайт http://holod-bydet.ru/ Ремонт любых холодильников в Солнечногорске, Зеленограде, Клину.
frans вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите пожалуйста по АТЛАНТУ zubr70 Форум для мастеров холодильной техники 6 18.01.2011 00:13
Подскажите по LIEBHERR CN 38030. frans Liebherr (Либхер) 4 22.07.2010 17:39
Подскажите по компрессру Panasonic. Ледник Форум для мастеров холодильной техники 4 14.01.2010 21:43
ХМ-6024-031: вопросы по работе морозильной камеры. Шматко АТЛАНТ (МИНСК) 16 05.01.2010 00:57


Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования