смесь холодонов
Опции темы
Старый 27.05.2010, 10:02 #1 По умолчанию смесь холодонов
Пользователь
 
Сообщений: 16
Регистрация: 21.05.2010
Адрес: республика Коми
Репутация: 1
можно-лы смешивать холодон-12 с холодоном-22 и какие последствия могут быт при этом я их перепутал и дозаправил холодон 22 холодоном 12 агрегат перестал холодит пришлось заменить трв агрегат заработал но режим работы стал хуже
мажид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 10:09 #2 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
А результаты вашего "эксперимента" вам не дают ответ на ваш же вопрос?
Ответ "можно". Смешать можно между собой много чего, только агрегат нормально работать на "этом" не обязан...
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 11:32 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 16
Регистрация: 21.05.2010
Адрес: республика Коми
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
А результаты вашего "эксперимента" вам не дают ответ на ваш же вопрос?
Ответ "можно". Смешать можно между собой много чего, только агрегат нормально работать на "этом" не обязан...
спасибо Вам
мажид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2010, 18:35 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 353
Регистрация: 21.02.2010
Адрес: Свердловская обл
Репутация: 298
Отправить сообщение для SneGG с помощью Skype™
Холодить стал хуже еще и потому, что у 12 рабочие давления существенно ниже. И чем больше доза , тем хуже охлаждение. Кстати, на днях перебирал старые бумаги и нашел циркуляр начала 2000гг. Там рекомендация для снижения использования озоноразрушающего 12 добавлять в системы 22. Но то было жуткое время в торговом холоде.
SneGG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2010, 14:50 #5 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 16
Регистрация: 21.05.2010
Адрес: республика Коми
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от SneGG Посмотреть сообщение
Холодить стал хуже еще и потому, что у 12 рабочие давления существенно ниже. И чем больше доза , тем хуже охлаждение. Кстати, на днях перебирал старые бумаги и нашел циркуляр начала 2000гг. Там рекомендация для снижения использования озоноразрушающего 12 добавлять в системы 22. Но то было жуткое время в торговом холоде.
оказалось что ТРВ на 22 был установлен он мало пропускал фреон
мажид вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования