Как настроить Моноблок Zanotti Uniblock с Dixell xr60c?
Опции темы
Старый 09.06.2010, 11:44 #1 По умолчанию Как настроить Моноблок Zanotti Uniblock с Dixell xr60c?
Пользователь
 
Сообщений: 4
Регистрация: 09.06.2010
Адрес: Кирсанов
Репутация: 1
Возможна ли настройка Моноблока Zanotti Uniblock с Dixell xr60c , так чтобы компрессор работал по времени, а не на основе показаний термостата?
Фрост вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 12:06 #2 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Можно, только зачем?
Инструкция Dixell xr60c
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 13:50 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 4
Регистрация: 09.06.2010
Адрес: Кирсанов
Репутация: 1
Проблема в том, что компрессор будет работать до достижения нижней контрольной точки (-5 выше не ставится), в реальности такой температуры в камере не достигалось никогда (максимум +2), следовательно приходится его отключать примерно через 2 часа вручную, ждать пока приемлемая температура продержится и запускать снова, дабы он не сгорел.
Фрост вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 14:08 #4 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
А вы пробовали поменять параметры LS и US в скрытом меню (hidden menu)?
Это будет "тупой" метод регулирования температуры, который не будет учитывать изменений температуры окружающей среды. В камере у вас температура будет в течении дня гулять постоянно... Если вам нужно +2 и вы не можете изменить US, замените контроллер на тот который может обеспечить поддержание такой температуры. Если вам нужно -5/0 добивайтесь чтобы агрегат обеспечивал данную температуру.
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 14:33 #5 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 4
Регистрация: 09.06.2010
Адрес: Кирсанов
Репутация: 1
LS и US пробовал: LS не ставится выше -5.
Еще пробовал сделать P1P=n P2P=n и установил значения Con и COF - безрезультатно (Термостат программно не отключается или есть другой параметр?)
А также пробовал ставить оттайку через час - чтото не вышло.

Может можно откалибровать термостат в положительную сторону параметром Ot?
Фрост вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 19:50 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2
Регистрация: 07.06.2010
Адрес: омск
Репутация: 1
а set и US какие значения? и диферинциал(Hy)?
капян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 19:52 #7 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 2
Регистрация: 07.06.2010
Адрес: омск
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
А вы пробовали поменять параметры LS и US в скрытом меню (hidden menu)?
Это будет "тупой" метод регулирования температуры, который не будет учитывать изменений температуры окружающей среды. В камере у вас температура будет в течении дня гулять постоянно... Если вам нужно +2 и вы не можете изменить US, замените контроллер на тот который может обеспечить поддержание такой температуры. Если вам нужно -5/0 добивайтесь чтобы агрегат обеспечивал данную температуру.
согласен полностью!
капян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 20:02 #8 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Цитата:
Сообщение от Фрост Посмотреть сообщение
LS и US пробовал: LS не ставится выше -5.
А US пробовали?
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 23:05 #9 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
bali, а он в скрытое просто не зашёл.. да и не надо наверное. н.т моноблок умрёт на плюсе всё равно.
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 23:14 #10 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
Цитата:
Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
bali, а он в скрытое просто не зашёл.. да и не надо наверное. н.т моноблок умрёт на плюсе всё равно.

Не факт, там же капиллярка, а не ТРВ , кипение остаётся неизменным.
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 23:25 #11 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
Цитата:
Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
Не факт, там же капиллярка, а не ТРВ , кипение остаётся неизменным.
А компрессор минусовый.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ"
Искандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 23:29 #12 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
согласен. не факт. но недоразмеренный конденсатор и минусовой компрессор не есть гут.
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 05:18 #13 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Судя по исходным данным:
Цитата:
Проблема в том, что компрессор будет работать до достижения нижней контрольной точки (-5 выше не ставится), в реальности такой температуры в камере не достигалось никогда (максимум +2)
имхо, у него проблема не в контроллере, а в моноблоке. Вопросов куча (а зачем его приняли в эксплуатацию если он не дает свои -5/0, или им вообще не нужны такие температуры, или подбор моноблока не верный, или ... Кто есть Фрост- ремонтник, заказчик, исполнитель, пользователь?). Но Фрост, вместо этого решает другую проблему- как загнать это оборудование в совершенно "дикий" способ регулирования. Если заказчик- может поймет через свои руки и кошелек, что каждый должен заниматься своим делом...
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 09:13 #14 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 4
Регистрация: 09.06.2010
Адрес: Кирсанов
Репутация: 1
Откалибровал датчик термостата на -6 и с этой поправкой настроил все остальные параметры. Держит нужный интервал температур в камере (+1 +7) и все остальное тоже работает как надо, единственный минус - на дисплее отображается температура на -6 сдвинутая. По поводу "зачем приняли в эксплуатацию и т.д." не мне решать. Я инженер - программист, т.к. больше некому пришлось мне заняться этой проблеммой.
Фрост вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования