Возможна ли настройка Моноблока Zanotti Uniblock с Dixell xr60c , так чтобы компрессор работал по времени, а не на основе показаний термостата?
|
|
09.06.2010, 12:06 | #2 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Можно, только зачем?
|
|
09.06.2010, 13:50 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 09.06.2010
Адрес: Кирсанов
Репутация: 1
|
Проблема в том, что компрессор будет работать до достижения нижней контрольной точки (-5 выше не ставится), в реальности такой температуры в камере не достигалось никогда (максимум +2), следовательно приходится его отключать примерно через 2 часа вручную, ждать пока приемлемая температура продержится и запускать снова, дабы он не сгорел.
|
|
09.06.2010, 14:08 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
А вы пробовали поменять параметры LS и US в скрытом меню (hidden menu)?
Это будет "тупой" метод регулирования температуры, который не будет учитывать изменений температуры окружающей среды. В камере у вас температура будет в течении дня гулять постоянно... Если вам нужно +2 и вы не можете изменить US, замените контроллер на тот который может обеспечить поддержание такой температуры. Если вам нужно -5/0 добивайтесь чтобы агрегат обеспечивал данную температуру. |
|
09.06.2010, 14:33 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 09.06.2010
Адрес: Кирсанов
Репутация: 1
|
LS и US пробовал: LS не ставится выше -5.
Еще пробовал сделать P1P=n P2P=n и установил значения Con и COF - безрезультатно (Термостат программно не отключается или есть другой параметр?) А также пробовал ставить оттайку через час - чтото не вышло. Может можно откалибровать термостат в положительную сторону параметром Ot? |
|
09.06.2010, 19:50 | #6 |
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 07.06.2010
Адрес: омск
Репутация: 1
|
а set и US какие значения? и диферинциал(Hy)?
|
|
09.06.2010, 19:52 | #7 | |
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 07.06.2010
Адрес: омск
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
09.06.2010, 20:02 | #8 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
|
|
09.06.2010, 23:05 | #9 |
Мастер
|
bali, а он в скрытое просто не зашёл.. да и не надо наверное. н.т моноблок умрёт на плюсе всё равно.
|
|
09.06.2010, 23:14 | #10 |
Мастер
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
|
|
|
09.06.2010, 23:25 | #11 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
А компрессор минусовый.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
09.06.2010, 23:29 | #12 |
Мастер
|
согласен. не факт. но недоразмеренный конденсатор и минусовой компрессор не есть гут.
|
|
10.06.2010, 05:18 | #13 | |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Судя по исходным данным:
Цитата:
|
|
|
10.06.2010, 09:13 | #14 |
Пользователь
Сообщений: 4
Регистрация: 09.06.2010
Адрес: Кирсанов
Репутация: 1
|
Откалибровал датчик термостата на -6 и с этой поправкой настроил все остальные параметры. Держит нужный интервал температур в камере (+1 +7) и все остальное тоже работает как надо, единственный минус - на дисплее отображается температура на -6 сдвинутая. По поводу "зачем приняли в эксплуатацию и т.д." не мне решать. Я инженер - программист, т.к. больше некому пришлось мне заняться этой проблеммой.
|
|