02.07.2010, 22:08 | #21 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Господа, прекращайте... Все "разборки" только по теме... Личное в личку...
|
|
03.07.2010, 02:30 | #22 | |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Цитата:
Как настроить ТРВ ? |
|
|
03.07.2010, 16:32 | #23 |
Мастер
|
Vlad1, ну неправ ты.. могли бы тс многие написать что берёшь термометр электронный да манометр и настраиваешь перегрев на 7к.. но разве человек поймёт не обладая БАЗОВЫМИ знаниями! поэтому и совет -учите матчасть! и книга кота в этом хорошая подмога. да кстати и не промхолод это а коммерческий.. пром это например вот это
|
|
03.07.2010, 17:57 | #24 |
Пользователь
|
С этим согласен. Но, согласитесь, ведь не каждый раз с собой есть этот инструмент, приходится обходиться опытным путём - на ощупь, ручками, ушами слушать есть ли дросселяция или же хладагент от перегрева или от недозаправки парами циркулирует, предварительный диагноз всё таки можно поставить имея базовые знания по бытовому холоду
|
|
03.07.2010, 19:13 | #25 |
Мастер
|
а сей раздел называется "Форум для мастеров холодильной техники-ремонтный цех" а не ликбез для начинающих.))
|
|
04.07.2010, 17:12 | #26 |
Пользователь
|
|
|
06.07.2010, 17:02 | #27 |
Пользователь
|
Еще вопрос по этой же теме: в одном из холодильных шкафов вместо ТРВ впаян кусок капилярки, мастера, что скажете по этому поводу.
|
|
06.07.2010, 17:27 | #28 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Нормально, если правильно подобрано длину то работать будет. В своё время много раз вместо ТРВ на витрины и шкафы ставил капилярку, иногда ресивер удалялся, иногда нет. Основная причина таких действий, нежелание заказчика платить за полноценный ремонт, а чаще оборудование не стоило вложений.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
06.07.2010, 17:46 | #29 |
Пользователь
|
|
|
06.07.2010, 18:15 | #30 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Для оборудования, которое доживает свой срок, есть только один метод подбора, «это метод научного тыка». Тут только по месту, нужно определить состояние компрессора, условия эксплуатации, вариант загрузки продукцией, после этого предупредить хозяина о возможных изменениях в работе изделия, могущих привести к порче продукции. И получив его согласие, вместо ТРВ впаиваете несколько отрезков капилляра длину которых подбираете с учётом вышеизложенного, вводите агрегат в рабочее состояние и наблюдая работу системы пережимаете ненужные отрезки капилляра, добившись оптимальной работы, затем запоминаете длину капилляра оставшегося в работе и используете эти знания в подобной ситуации. НО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ТОРГОВЫМ ХОЛОДОМ ЛУЧШЕ МЕНЯТЬ ТРВ.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
06.07.2010, 23:39 | #31 |
Мастер
|
имхо трв менять. долой рукоблудство!))
|
|
06.07.2010, 23:54 | #32 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Это не рукоблудство, а мера выживания в постсоветский период, потом "научились" заправлять ТРВ и термостаты, а уж потом, потом появились запчасти и умение из дерьма делать пулю, действительно можно назвать рукоблудством.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
07.07.2010, 14:44 | #33 |
Мастер
Сообщений: 288
Регистрация: 15.12.2009
Адрес: Ивановская обл.
Репутация: 118
|
Точно, и возможно некоторые работают и по сей день. Я запаивал заправленный ТРВ м/ф припоем, получалось надёжнее оловянного. А термостаты это уж совсем от плохой жизни..но было, было и это.
|
|
07.07.2010, 17:38 | #34 |
Пользователь
|
Как (чем) периодически отключается компрессор на этом оборудовании, термостат не обнаружил, или он молотит постоянно? Или термостат кто-то скрал?
|
|
07.07.2010, 18:25 | #35 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Уважаемый Пульсар, вы холодильник видели?, если да, то ваши вопросы ставят в тупик.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
08.07.2010, 06:27 | #36 |
Пользователь
|
|
|
08.07.2010, 11:57 | #37 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Ответить не трудно, а не возможно. Не видя, что там установлено, как можно сказать, что управляет агрегатом, а тот человек, который знаком с холодильным делом всегда просто излагает схему, в которой не может найти проблему и тогда можно хот что-то ответить. А на вопрос, что отключает мой компрессор, если нет термостата, ответа без схемы нет.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
08.07.2010, 17:08 | #38 |
Пользователь
|
Со схемой разобрался, стоял контроллер, который за ненадобностью выкинули (сгорел), а агрегат включили напрямую (местный электрик постарался), но он все равно периодически отключается, когда перегреется. С этим разобрались, далее, еще один дилетантский вопрос: какое давление на всасе должно быть? Среднетемпературная камера, хладогент R22.
|
|
12.07.2010, 17:03 | #39 |
Пользователь
|
Выдохлись мастера. ну-ну...
|
|
12.07.2010, 18:08 | #40 |
Мастер
|
Ну а что Вы хотели. Ни марку оборудования, ни марку компрессора Вы так и не озвучили. Возможно все-таки в цепь вместо контроллера поставили термостат? Или РД какое-нибудь? А если нет, то жить компрессору недолго. И то,что он отключается по тепловой защите первый признак. Давление на всасе 1-1,5 bar. Точнее делается по протяжке, т.к. о том " сколько вешать в граммах" разговор, видимо, уже не идет.
|
|
|
|
|