02.07.2010, 19:36 | #1 кондиционер MITSUBISHI SRK28HD |
Пользователь
|
Уважаемые коллеги. Прошу помощи. Помогите определить причину неисправности кондишена. Кондиционер запускается, но через 4-5 мин. отключается компрессор и на внутреннем блоке начинает мигать лампочка таймер. Мигает 6 раз. Проверил все электро-соединения, прозвонил датчики температуры(всё вроде как в норме, датчики звонятся по 3,5 кОм)
|
|
02.07.2010, 23:00 | #2 | |
Мастер
|
Цитата:
меняй датчик который воткнут в испарителе в медной колбе и 2 литра с вас да и прогони в тестовом режиме для начало |
|
|
02.07.2010, 23:05 | #3 |
Пользователь
|
master-xoloda 2 литра с меня если это так , но дело в том, что он звонится около 3 кОм, но всё же попробую. Может для начала дать сопротивление на вывода вместо датчика?
В тестовом режиме аналогично ведёт себя |
|
02.07.2010, 23:23 | #4 |
Мастер
|
|
|
02.07.2010, 23:32 | #5 |
Пользователь
|
попробую завтра подогреть его и замерить изменение сопротивления. Я так понимаю, что в вышедшем из строя датчике сопротивления не должно быть или оно не должно меняться с изменением температуры
|
|
02.07.2010, 23:36 | #6 | |
Мастер
|
Цитата:
не верный ответ!!!!! бывает что он будет показывать сопротивление и меняться тоже будет!!!! лечиться только заменой |
|
|
02.07.2010, 23:41 | #7 |
Пользователь
|
Понял. Спасибо. Завтра выходной, если найду датчик, то заменю, позже отпишусь
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
кондиционер Дайхо | андрей08 | Форум для мастеров холодильной техники | 7 | 05.11.2009 09:23 |
мигают все четыре светодиода кондиционер nord KFR-9000 BTU | dlena | NORD Group (НОРД) | 8 | 30.07.2009 09:18 |
Б.У Кондиционер как быть | MASTER-Владимир | Форум для мастеров холодильной техники | 20 | 18.07.2009 05:13 |
мигают все четыре светодиода кондиционер nord KFR-9000 BTU | dlena | Форум для мастеров холодильной техники | 5 | 17.07.2009 21:23 |
перенести кондиционер | Пульсар | Форум для мастеров холодильной техники | 7 | 10.07.2009 02:55 |