08.08.2010, 10:12 | #1 Ремонт мобильных кондиционеров |
Мастер
|
Начали обслуживать это чудо техники.
Попался с утечкой - ничего страшного, легко устраняется. Но не написано сколько фреона лить, сколько ампер должен потреблять, ничего не написано. Из инфы о аппарате только вот этот шильдик. Спасибо производителю, что хоть на компрессоре написано "R22". Испаритель/конденсатор по величине похожи на испарители/конденсаторы "9-х" оконных кондиционеров, может чуть больше. Т.е. заправлять 500-600гр? И ориентироваться только по давлению? Какое рабочее давление должно быть? 4 бара? Может кому приходилось такие ремонтировать? Прошу поделиться опытом и соображениями по данному случаю. Заранее большое спасибо. |
|
08.08.2010, 16:54 | #2 |
Мастер
|
Заправляйте по перегреву паров - должен быть 5...8 градусов (разница между температурой паров на выходе испарителя и температурой по манометру). При недозаправке перегрев будет гораздо больше. Давление кипения 4 бара (для R22), ИМХО для кондиционера маловато, 5.5...6 бар, т.е температура кипения ~+8С
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О Последний раз редактировалось bali; 08.08.2010 в 17:42. Причина: так понятнее |
|
08.08.2010, 17:16 | #3 |
Мастер
|
|
|
08.08.2010, 22:32 | #4 |
Мастер
|
Вы же писали в барах 5.5...6 бар - избыточное давление кипения
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О |
|
09.08.2010, 22:38 | #5 | |
Мастер
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
|
Цитата:
|
|
|
10.08.2010, 18:29 | #6 |
Мастер
|
Самое интересное что этот гад даже на 5,5 бар испаритель полностью не протягивает. Времени нет с ним разобраться с ним...
|
|
10.08.2010, 19:48 | #7 |
Мастер
|
|
|
11.08.2010, 22:46 | #8 | |
Мастер
Сообщений: 288
Регистрация: 15.12.2009
Адрес: Ивановская обл.
Репутация: 118
|
Цитата:
парожидкостная - температура окружающей среды, всасывающая - прохладная. |
|
|
12.08.2010, 22:36 | #9 | |
Мастер
|
Цитата:
А вообще - мобильный кондиционер, ИМХО, бесполезная вещь, ну типа USB-пылесоса для клавиатуры. ЗЫ. для сплита, с Вами, Мастер COOL, согласен оптимальная темпреатура кипения 4...5С.
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О |
|
|
28.11.2010, 11:56 | #10 Delonghi PAC F16 DGT |
Мастер
|
Мобильный кондиционер Delonghi PAC F16 DGT. Всё рабочее, но почему то мигает жёлтая лампочка.
Инфы вообще никакой не могу найти Что она означает? Прошу подсказать, кто чем может. |
|
28.11.2010, 20:39 | #11 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Что такое "желтая лампочка"? Значок возле неё есть какой-нибудь? Или описание этого индикатора в Инструкции по эксплуатации?
|
|
28.11.2010, 20:45 | #12 |
Мастер
|
Инструкция если и была, то не сохранилась. Есть возможность найти? У меня не получилось...
Что нарисовано? - завтра посмотрю/фото выложу. |
|
28.11.2010, 21:10 | #13 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
На аналогичный можно найти инструкцию и по ней ориентироваться. Например, посмотрите
|
|
29.11.2010, 11:03 | #14 |
Мастер
|
Вот он, ничего не нарисовано. На охлаждение и обогрев работает.
|
|
29.11.2010, 16:43 | #15 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Поиск инструкции в инете ни к чему не привел...
|
|
29.11.2010, 17:10 | #16 |
Мастер
|
Хозяин аппарата нашёл инструкцию, перевёл, говорит: "пишут фильтра нужно почистить". Фильтра они чистили, они чистые. Вот только не пойму как он (кондиционер) "видит" чистые фильтра или нет и вообще установлены ли они.
На фильтрах нет ни контактов ни каких либо датчиков. Походу нужно как то обнулить счётчик времени (если таковой имеется) или ещё мож. какие могут быть идеи? |
|
29.11.2010, 19:32 | #17 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Например, по падению давления на всасывании (как у пылесосов)
А совсем без фильтра тоже горит индикатор? |
|
29.11.2010, 21:32 | #18 |
Мастер
|
Тоже вариант, но к сожалению понятия не имею как эта система может быть устроена. Какие электр. элементы при этом используются? какой принцип работы этой системы?
Да, моргает при установленных фильтрах и без них |
|
30.11.2010, 14:40 | #19 |
Мастер
|
Возможно дело уже не в фильтре, а в забитом испарителе? Или канал у датчика засорился ?
|
|
01.12.2010, 19:58 | #20 |
Мастер
|
Кажется нашёл то, чем он "щупает".
Его сопротивление 11,7 кОм при +20*С. При повышении температуры сопротивление понижается, при понижении температуры - повышается. При включённом кондиционере на датчик подаётся 3В. На нём написано: 103АТ - II (или 11) DFO И перед этими двумя строчками большая пятёрка. Что это? Как его проверить? На него подаётся 3В - это нормально? Прошу помочь, кто чем может. |
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расценки за ремонт. | M@sterholod | Форум для мастеров холодильной техники | 18 | 15.02.2016 18:48 |
Продается б\у 2х-компрессорный холодильник Whirlpool ARZ 519/G (требуется ремонт) СПБ | tatiana_2010 | Частные объявления о продаже б.у. холодильников и морозильников | 1 | 29.03.2010 23:03 |
Продается б\у 2х-компрессорный холодильник Whirlpool ARZ 5200/G (требуется ремонт) | Mar | Частные объявления о продаже б.у. холодильников и морозильников | 1 | 24.01.2010 21:47 |
Ремонт Liebherr в сервисном центре | LelikOz | Liebherr (Либхер) | 9 | 03.08.2009 15:39 |
кто может дать коды ошибок для кондиционеров TOSHIBA inverter | Наиль | Форум для мастеров холодильной техники | 0 | 22.06.2009 22:56 |