Информация о холодильниках от

Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках
Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках  первый информационный портал о бытовых
  холодильниках и морозильниках
Баннер

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ
Ремонт мобильных кондиционеров
Опции темы
Старый 08.08.2010, 10:12 #1 По умолчанию Ремонт мобильных кондиционеров
Мастер
 
Сообщений: 2,357
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: Луганск
Репутация: 1460
Отправить сообщение для -=RefMaster=- с помощью ICQ Отправить сообщение для -=RefMaster=- с помощью Skype™
Начали обслуживать это чудо техники.
Попался с утечкой - ничего страшного, легко устраняется.
Но не написано сколько фреона лить, сколько ампер должен потреблять, ничего не написано. Из инфы о аппарате только вот этот шильдик.
Спасибо производителю, что хоть на компрессоре написано "R22".
Испаритель/конденсатор по величине похожи на испарители/конденсаторы "9-х" оконных кондиционеров, может чуть больше. Т.е. заправлять 500-600гр? И ориентироваться только по давлению? Какое рабочее давление должно быть? 4 бара?
Может кому приходилось такие ремонтировать? Прошу поделиться опытом и соображениями по данному случаю.
Заранее большое спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg PIC_0086.jpg (87.0 Кб, 50 просмотров)
-=RefMaster=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 16:54 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,500
Регистрация: 27.06.2006
Адрес: Украина, Бердянск - жемчужина Приазовья, моб. тел. +380507875558
Репутация: 1173
Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью ICQ Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью Skype™
Заправляйте по перегреву паров - должен быть 5...8 градусов (разница между температурой паров на выходе испарителя и температурой по манометру). При недозаправке перегрев будет гораздо больше. Давление кипения 4 бара (для R22), ИМХО для кондиционера маловато, 5.5...6 бар, т.е температура кипения ~+8С
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О

Последний раз редактировалось bali; 08.08.2010 в 17:42. Причина: так понятнее
Андрей-холодильщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 17:16 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,357
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: Луганск
Репутация: 1460
Отправить сообщение для -=RefMaster=- с помощью ICQ Отправить сообщение для -=RefMaster=- с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
5.5...6
В смысле 5.5...6 грамм фреона?
Спасибо за ответ!
В компрессоре, по ходу, ещё клапана не качают. Завтра посоветуюсь с одним человечком, потом отпишусь.
-=RefMaster=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 22:32 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,500
Регистрация: 27.06.2006
Адрес: Украина, Бердянск - жемчужина Приазовья, моб. тел. +380507875558
Репутация: 1173
Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью ICQ Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от -=RefMaster=- Посмотреть сообщение
В смысле 5.5...6 грамм фреона?
Вы же писали в барах 5.5...6 бар - избыточное давление кипения
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О
Андрей-холодильщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 22:38 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 418
Регистрация: 03.06.2009
Адрес: Ульяновск
Репутация: 92
Цитата:
Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
Заправляйте по перегреву паров - должен быть 5...8 градусов (разница между температурой паров на выходе испарителя и температурой по манометру). При недозаправке перегрев будет гораздо больше. Давление кипения 4 бара (для R22), ИМХО для кондиционера маловато, 5.5...6 бар, т.е температура кипения ~+8С
На 22ом еще ни разу не видел кондей с таким высоким давлением. Обычно в пределах 3,8-4.5 бар в зависимости от температуры воздуха.
Мастер COOL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 18:29 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,357
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: Луганск
Репутация: 1460
Отправить сообщение для -=RefMaster=- с помощью ICQ Отправить сообщение для -=RefMaster=- с помощью Skype™
Самое интересное что этот гад даже на 5,5 бар испаритель полностью не протягивает. Времени нет с ним разобраться с ним...
-=RefMaster=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 19:48 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,331
Регистрация: 29.09.2007
Адрес: Москва тел. 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01
Репутация: 1970
Отправить сообщение для master-xoloda с помощью ICQ Отправить сообщение для master-xoloda с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от -=RefMaster=- Посмотреть сообщение
Самое интересное что этот гад даже на 5,5 бар испаритель полностью не протягивает. Времени нет с ним разобраться с ним...



компрессору кирдык
master-xoloda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 22:46 #8 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 288
Регистрация: 15.12.2009
Адрес: Ивановская обл.
Репутация: 118
Цитата:
Сообщение от Мастер COOL Посмотреть сообщение
На 22ом еще ни разу не видел кондей с таким высоким давлением. Обычно в пределах 3,8-4.5 бар в зависимости от температуры воздуха.
Два дня назад 33-тий с таким давлением был, компрессор поменять пришлось. Интересно трубки стыли:
парожидкостная - температура окружающей среды, всасывающая - прохладная.
spets.b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 22:36 #9 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,500
Регистрация: 27.06.2006
Адрес: Украина, Бердянск - жемчужина Приазовья, моб. тел. +380507875558
Репутация: 1173
Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью ICQ Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Мастер COOL Посмотреть сообщение
На 22ом еще ни разу не видел кондей с таким высоким давлением. Обычно в пределах 3,8-4.5 бар в зависимости от температуры воздуха.
Вообщето я имел ввиду в качестве кондиционера именно мобильный кондиционер (по теме), приходилось сталкиваться с ремонтом этий чудо-техники и х.з. чем объяснить, но лучше работали при поднятии температуры кипения до 8С, может из-за своеобразного режима работы кондесатора...
А вообще - мобильный кондиционер, ИМХО, бесполезная вещь, ну типа USB-пылесоса для клавиатуры.

ЗЫ. для сплита, с Вами, Мастер COOL, согласен оптимальная темпреатура кипения 4...5С.
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О
Андрей-холодильщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 11:56 #10 По умолчанию Delonghi PAC F16 DGT
Мастер
 
Сообщений: 2,357
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: Луганск
Репутация: 1460
Отправить сообщение для -=RefMaster=- с помощью ICQ Отправить сообщение для -=RefMaster=- с помощью Skype™
Мобильный кондиционер Delonghi PAC F16 DGT. Всё рабочее, но почему то мигает жёлтая лампочка.
Инфы вообще никакой не могу найти Что она означает?
Прошу подсказать, кто чем может.
-=RefMaster=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 20:39 #11 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Что такое "желтая лампочка"? Значок возле неё есть какой-нибудь? Или описание этого индикатора в Инструкции по эксплуатации?
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 20:45 #12 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,357
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: Луганск
Репутация: 1460
Отправить сообщение для -=RefMaster=- с помощью ICQ Отправить сообщение для -=RefMaster=- с помощью Skype™
Инструкция если и была, то не сохранилась. Есть возможность найти? У меня не получилось...
Что нарисовано? - завтра посмотрю/фото выложу.
-=RefMaster=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 21:10 #13 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
На аналогичный можно найти инструкцию и по ней ориентироваться. Например, посмотрите инструкция на Кондиционер мобильный De Longhi PAC N120
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 11:03 #14 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,357
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: Луганск
Репутация: 1460
Отправить сообщение для -=RefMaster=- с помощью ICQ Отправить сообщение для -=RefMaster=- с помощью Skype™
Вот он, ничего не нарисовано. На охлаждение и обогрев работает.
Изображения
Тип файла: jpg PIC_0028.jpg (98.3 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg PIC_0026.jpg (83.6 Кб, 15 просмотров)
-=RefMaster=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 16:43 #15 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Поиск инструкции в инете ни к чему не привел...
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 17:10 #16 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,357
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: Луганск
Репутация: 1460
Отправить сообщение для -=RefMaster=- с помощью ICQ Отправить сообщение для -=RefMaster=- с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
Поиск инструкции в инете ни к чему не привел...
Хозяин аппарата нашёл инструкцию, перевёл, говорит: "пишут фильтра нужно почистить". Фильтра они чистили, они чистые. Вот только не пойму как он (кондиционер) "видит" чистые фильтра или нет и вообще установлены ли они.
На фильтрах нет ни контактов ни каких либо датчиков. Походу нужно как то обнулить счётчик времени (если таковой имеется) или ещё мож. какие могут быть идеи?
-=RefMaster=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 19:32 #17 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Например, по падению давления на всасывании (как у пылесосов)
А совсем без фильтра тоже горит индикатор?
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2010, 21:32 #18 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,357
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: Луганск
Репутация: 1460
Отправить сообщение для -=RefMaster=- с помощью ICQ Отправить сообщение для -=RefMaster=- с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
Например, по падению давления на всасывании (как у пылесосов)
Тоже вариант, но к сожалению понятия не имею как эта система может быть устроена. Какие электр. элементы при этом используются? какой принцип работы этой системы?
Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
А совсем без фильтра тоже горит индикатор?
Да, моргает при установленных фильтрах и без них
-=RefMaster=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 14:40 #19 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 353
Регистрация: 21.02.2010
Адрес: Свердловская обл
Репутация: 298
Отправить сообщение для SneGG с помощью Skype™
Возможно дело уже не в фильтре, а в забитом испарителе? Или канал у датчика засорился ?
SneGG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 19:58 #20 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,357
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: Луганск
Репутация: 1460
Отправить сообщение для -=RefMaster=- с помощью ICQ Отправить сообщение для -=RefMaster=- с помощью Skype™
Кажется нашёл то, чем он "щупает".
Его сопротивление 11,7 кОм при +20*С. При повышении температуры сопротивление понижается, при понижении температуры - повышается.
При включённом кондиционере на датчик подаётся 3В.
На нём написано:
103АТ - II (или 11)
DFO
И перед этими двумя строчками большая пятёрка.
Что это? Как его проверить? На него подаётся 3В - это нормально?
Прошу помочь, кто чем может.
Изображения
Тип файла: jpg PIC_0034.jpg (143.7 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg PIC_0037.jpg (76.2 Кб, 24 просмотров)
-=RefMaster=- вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расценки за ремонт. M@sterholod Форум для мастеров холодильной техники 18 15.02.2016 18:48
Продается б\у 2х-компрессорный холодильник Whirlpool ARZ 519/G (требуется ремонт) СПБ tatiana_2010 Частные объявления о продаже б.у. холодильников и морозильников 1 29.03.2010 23:03
Продается б\у 2х-компрессорный холодильник Whirlpool ARZ 5200/G (требуется ремонт) Mar Частные объявления о продаже б.у. холодильников и морозильников 1 24.01.2010 21:47
Ремонт Liebherr в сервисном центре LelikOz Liebherr (Либхер) 9 03.08.2009 15:39
кто может дать коды ошибок для кондиционеров TOSHIBA inverter Наиль Форум для мастеров холодильной техники 0 22.06.2009 22:56


Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования