13.08.2010, 22:06 | #1 Компрессор ДХ при попытке пуска выбивает предохранители. Холодильник без маркировки. |
Пользователь
Сообщений: 51
Регистрация: 06.01.2010
Адрес: Казань
Репутация: 6
|
Подскажите, пожалуйста! Холодильник старый, без маркировки. Одна дверь, внутри за маленькой дверцей алюминиевый испаритель.
Компрессор ДХ на двух пружинках - при прозвонке контактов на компрессоре показывает разрыв, а при попытке включения выбивает предохранители. Понятно что компрессор на свалку. Не могу понять где происходит замыкание, если обмотки "в разрыве". |
|
13.08.2010, 22:39 | #2 | |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Цитата:
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
|
13.08.2010, 22:49 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 51
Регистрация: 06.01.2010
Адрес: Казань
Репутация: 6
|
Забыл написать - прозвонил на корпус: не прозваниваются. Поэтому, в принципе, и спрашиваю.
|
|
13.08.2010, 22:58 | #4 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Про обмотки которые разрыв показали в омах пожалуйста, попарно. И поясните, что вы подразумеваете под термином - показали разрыв? И как вы его запускаете?
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
13.08.2010, 22:58 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 51
Регистрация: 06.01.2010
Адрес: Казань
Репутация: 6
|
|
|
13.08.2010, 23:00 | #6 | |
Пользователь
Сообщений: 51
Регистрация: 06.01.2010
Адрес: Казань
Репутация: 6
|
Цитата:
Я вот думаю, может коротит в пускозащитном реле? |
|
|
13.08.2010, 23:22 | #7 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Так Вы вилку звоните, а я думал клеммы на компрессоре, в таком случае КЗ ищите по всей цепи, и в термостате и в реле и в вилке и в проводах. А лучше вызывайте специалиста.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
13.08.2010, 23:31 | #8 |
Пользователь
Сообщений: 51
Регистрация: 06.01.2010
Адрес: Казань
Репутация: 6
|
|
|
13.08.2010, 23:35 | #9 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Три клеммы- и какое межу каждой парой сопротивление.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
13.08.2010, 23:50 | #10 |
Пользователь
Сообщений: 51
Регистрация: 06.01.2010
Адрес: Казань
Репутация: 6
|
|
|
14.08.2010, 00:09 | #11 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
А мультиметр на какой позиции стоит. Проверьте его, обычно компрессора прозваниваю на 200 ом.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
14.08.2010, 08:42 | #12 |
Пользователь
Сообщений: 51
Регистрация: 06.01.2010
Адрес: Казань
Репутация: 6
|
Сперва прозвонил на 200 Ом, потом попробовал на 2 МОм - эффект тот же. Думал даже что-то с мультиметром или щупами, но когда щупы соединяешь показывает контакт, значит с ними всё в порядке.
|
|
14.08.2010, 14:04 | #13 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
Короткое замыкание при полной изоляции проводников (никакой провод и контакт между собой не звонится и на корпусе ни кто ни сидит), это минимум нобелевская премия или сломанный мультиметр, или не зачищены места касания щупов, или дело не в приборах.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
14.08.2010, 14:13 | #14 | |
Мастер
|
Цитата:
|
|
|
14.08.2010, 15:34 | #15 | |
Пользователь
Сообщений: 51
Регистрация: 06.01.2010
Адрес: Казань
Репутация: 6
|
Цитата:
Видимо релюшка сломавшись добила компрессор, скорее всего так. Спасибо всем за помощь |
|
|