Вместо R12-го R134а
Опции темы
Старый 20.08.2010, 12:06 #1 По умолчанию Вместо R12-го R134а
Мастер
 
Сообщений: 598
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: татарстан
Репутация: 300
уважаемые мастера..вопрос такой..мне недавно сказал один мастер по "секрету" что уже давно .больше года заправляет холодильники вместо R-12 фреоном R-134 a.Теоретическии нельзя а вот в практике говорит работают без проблем.и масла не свертываються по его словам...у кого есть какие мнения по этому поводу?
стрелец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 12:18 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 896
Регистрация: 25.06.2009
Адрес: таллин
Репутация: 1267
Один раз когда то давно попробовал, через несколько дней полетел компрессор.Больше ерундой не занимался.
refel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 12:40 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 714
Регистрация: 15.04.2007
Адрес: Пермь
Репутация: 991
У того мастера наверное на баллоне маркировка от R-134а, а что там за смесь внутри он и не догадывается.
У нас тоже один умелец 406ой в шестисотые компрессора заливает)
Мишган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 12:42 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 598
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: татарстан
Репутация: 300
Цитата:
Сообщение от Мишган Посмотреть сообщение
У того мастера наверное на баллоне маркировка от R-134а, а что там за смесь внутри он и не догадывается.
У нас тоже один умелец 406ой в шестисотые компрессора заливает)
я бы не сказал что он перепутает маркировкой.Но и у меня большое сомнение..нет желание рисковать
стрелец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 12:48 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 714
Регистрация: 15.04.2007
Адрес: Пермь
Репутация: 991
Да не он перепутает, а не чистые на руку барыги продают сейчас такую бодягу: написано 134ый, а внутри бог знает что.
Мишган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 13:17 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 598
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: татарстан
Репутация: 300
Цитата:
Сообщение от Мишган Посмотреть сообщение
Да не он перепутает, а не чистые на руку барыги продают сейчас такую бодягу: написано 134ый, а внутри бог знает что.
да это в полне возможно...
стрелец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 15:03 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 598
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: татарстан
Репутация: 300
Цитата:
Сообщение от Мишган Посмотреть сообщение
У того мастера наверное на баллоне маркировка от R-134а, а что там за смесь внутри он и не догадывается.
У нас тоже один умелец 406ой в шестисотые компрессора заливает)
ну и какой у него результат в место 600 го после 406 ой?)
стрелец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 15:58 #8 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 714
Регистрация: 15.04.2007
Адрес: Пермь
Репутация: 991
Говорит клиенты не беспокоят. Я конечно не знаю на сколько он даёт гарантию и дает ли её вообще, так как расценки у него весьма низкие... Но лично я после него встречал два мертвых шестисотых компрессора: его работу по забивке видно.
Мишган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 18:33 #9 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 353
Регистрация: 21.02.2010
Адрес: Свердловская обл
Репутация: 298
Отправить сообщение для SneGG с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от стрелец Посмотреть сообщение
уважаемые мастера..вопрос такой..мне недавно сказал один мастер по "секрету" что уже давно .больше года заправляет холодильники вместо R-12 фреоном R-134 a.Теоретическии нельзя а вот в практике говорит работают без проблем.и масла не свертываються по его словам...у кого есть какие мнения по этому поводу?
Если он масла не мешает, то будут работать. И даже гарантию многие отработают. Но компрессор ведь не на год работы расчитан. А потерянную репутацию потом ох как трудно вернуть. Лучше уж 406а заливать.
SneGG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 06:09 #10 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 4
Регистрация: 28.07.2008
Адрес: Новосибирск
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от стрелец Посмотреть сообщение
уважаемые мастера..вопрос такой..мне недавно сказал один мастер по "секрету" что уже давно .больше года заправляет холодильники вместо R-12 фреоном R-134 a.Теоретическии нельзя а вот в практике говорит работают без проблем.и масла не свертываються по его словам...у кого есть какие мнения по этому поводу?
работает нормально только зелень потом на стенках компрессора!!
Дед мороз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 09:21 #11 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
Балованные Вы ... R406. Прочие смеси на замену R12...
За R134 вместо R12 - руки бы оторвал по самые колени...
В ЗИЛ -63 54 грамма R600а, и через час-полтора выходит на режим.
Но заправлять с весов и не забывать на стеночке, рядом с шильдиком, начертать R600a.

Первый Зил так заправил лет 5-6 назад.
refer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 18:29 #12 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 598
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: татарстан
Репутация: 300
Цитата:
Сообщение от refer Посмотреть сообщение
Балованные Вы ... R406. Прочие смеси на замену R12...
За R134 вместо R12 - руки бы оторвал по самые колени...
В ЗИЛ -63 54 грамма R600а, и через час-полтора выходит на режим.
Но заправлять с весов и не забывать на стеночке, рядом с шильдиком, начертать R600a.

Первый Зил так заправил лет 5-6 назад.
в те года еше в 90 х бывало некотрые не серьезные мастера запрявляли вместо R-12 обычный пропан.И работал нормально ..А вот час уже R -600 пошел..практическии он тоже самый пропан же.Такой же взрыопасный...Интересно чем он отличается с обычным пропаном?конечено состав не тот и формула..а по пажароопасности тоже самое ...
стрелец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 19:09 #13 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
Цитата:
Сообщение от стрелец Посмотреть сообщение
в те года еше в 90 х бывало некотрые не серьезные мастера запрявляли вместо R-12 обычный пропан.И работал нормально ..А вот час уже R -600 пошел..практическии он тоже самый пропан же.Такой же взрыопасный...Интересно чем он отличается с обычным пропаном?конечено состав не тот и формула..а по пажароопасности тоже самое ...
Эти вопросы уже обсуждены на форуме, ищите, Стрелец, это не лично к вам, а ко всем кого интересует тема. А по сути вопроса, в лихие 90-тые вместо 134 лил 12 и не отслеживал статистику, но претензий не было, а сейчас, есть заменители 12-того, которые успешно работают, не вижу смысла для экспериментов.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ"
Искандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 19:50 #14 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от стрелец Посмотреть сообщение
в те года еше в 90 х бывало некотрые не серьезные мастера запрявляли вместо R-12 обычный пропан.И работал нормально ..А вот час уже R -600 пошел..практическии он тоже самый пропан же.Такой же взрыопасный...Интересно чем он отличается с обычным пропаном?конечено состав не тот и формула..а по пажароопасности тоже самое ...
посмотри на кипение R290. он ближе к 22. http://alldc.ru/article839 (только это опять же не пропан-бутановая бодяга с заправки)
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 19:54 #15 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
изобутан http://alldc.ru/article835
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 23:26 #16 По умолчанию Надо же люди живут! Тоже есть вопро
Мастер
 
Сообщений: 100
Регистрация: 27.10.2007
Адрес: Израиль
Репутация: 8
А я то использую для каждого масла даже свой манометр, как по правилам. То есть на 12, 22 - как я понял минералка, отдельно, и на 410 и 134 отдельно. Или это я уже слишком чистюля ? Много ли через манометр попадёт в систему?
__________________
О опыт! Сын ошибок трудных...
panas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 02:01 #17 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 598
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: татарстан
Репутация: 300
Цитата:
Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
спасибо за информацию!
стрелец вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования