Проблема с заменой компрессора
Опции темы
Старый 18.11.2010, 14:06 #41 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
Цитата:
Сообщение от SergeyRus Посмотреть сообщение
"Где тонко - там и рвется" , чтоб наверняка, и не возвращаться к этому вопросу.
Честно говоря он (холодильник) меня уже немного достал.

А насчет пропана, все-таки прогон или возможна длительная эксплуатация?
Если работает в режиме, потребляет ток меньше, с маслом дружит, компрессор тише работает...
Одни плюсы, настораживает!
SergeyRus, Вы неправильный вывод из моих слов сделали.-)))

Я на пропане холодильники обычно работать не оставляю, всегда до ума довожу. Бывают крайне редкие исключения, когда прочистить КТ не удалось, а заменить ее или невозможно, или проблематично по последствиям.
Режим работы, конечно изменяется: в МК более низкая, чем положено, температура; компрессор, наоборот, работает громче, причем значительно; ток потребляет примерно такой же, я точно и специально не замечал, но теоретически должен быть больше. С маслами, да, дружит с любыми.
Ледник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 14:10 #42 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
Цитата:
Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
Я если Нордовский 214 или 233 давал 16 плачку выгибать начинало и крутить .Я в литературе советских времён читал что больше 12 нельзя давить испаритель порвать можно ,так на тех метал потолще был чем на нынешних.
Ну и я так же дую: обычно не более 10, в самых крайних случаях и когда не жалко, что лопнет - до 15.
Ледник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 15:00 #43 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 117
Регистрация: 04.09.2010
Адрес: Украина,г.Смела
Репутация: 136
Заправил заново 50гр.для начала, 406-го,
ток потребления 0,81А, НД=-0,2ат., ВД=8.0ат.

Ледник, спасибо за пояснения!
SergeyRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 15:24 #44 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 117
Регистрация: 04.09.2010
Адрес: Украина,г.Смела
Репутация: 136
20мин. работы,
ток снизился до 0,7А, НД упало до-0.3ат. ВД 7,0ат,
радиатор и фильтр теплые, переохлаждение имеется,
в МК -10Гр.С.
SergeyRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 15:47 #45 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
Цитата:
Сообщение от SergeyRus Посмотреть сообщение
Заправил заново 50гр.для начала, 406-го,
ток потребления 0,81А, НД=-0,2ат., ВД=8.0ат.

Ледник, спасибо за пояснения!
406-го 50 гр. точно мало будет!

Заправляйте уже сразу до 0,3 -0,4 на всасывании.
Ледник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 11:18 #46 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 117
Регистрация: 04.09.2010
Адрес: Украина,г.Смела
Репутация: 136
Цитата:
Сообщение от Ледник Посмотреть сообщение
406-го 50 гр. точно мало будет!

Заправляйте уже сразу до 0,3 -0,4 на всасывании.
Это точно!
Каждые пол часа добавлял по 5-10гр. и заправил в сумме 140гр.!
При этом НД=-0,2, ВД=8,5 ток 0,77А. температура в МК=-26гр.С.
Не выдержал и выключил холодильник, решил проверить стартанен ли при такой заправке.
Через минут 15 включил, проработал 5минут и сработал термостат,
в момент выключения НД=+0,3, ВД=10, ток =0,95А.
Наночь выключил,.
Утром включил, в течение 2мин ток колебался от1,25 до 1,5А, НДснизилось до +0,5,
ВД поднялось до 15!. Передоз!?
Через 10мин. работы ток 1,05А НД=0,4, ВД=12,
Еще 10мин. работы и ХК выключился при этом температура в МК=-5гр.С.
Термостат поставил в среднее положение (до этого был на минимуме).
Холодильник включился, и работает уже минут 40,
ток=0,75А, НД уже снизилось до -0,2, ВД = 8,5, в температура в МК=-27гр.
при таком НД плачущий испаритель врядли достигнет температуры срабатывания термостата!?

В чем проблема, подскажите пожалуйста!
SergeyRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 13:47 #47 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
Утром включил, в течение 2мин ток колебался от1,25 до 1,5А, НДснизилось до +0,5,
ВД поднялось до 15!. Передоз!?
Через 10мин. работы ток 1,05А НД=0,4, ВД=12,


Это нормально, сначала процесс идет интенсивно, холодопроизводительность компрессора за счет высокой температуры кипения ХА в испарителе и, следовательно большого количества паров ХА, поступающих в компрессор высокая (НД снизилось до +0,5,ВД поднялось до 15!.), потом, по мере набора температуры, холодопроизводительность системы падает и, соответственно, уменьшаются ток, ВД и НД.

Мне кажется, что Вы слишком торопились.-)))
Плюньте Вы пока на все температуры и терморегулятор, достаточно контролировать ток и давления.-)))

Поставьте терморегулятор на максимум, а лучше или совсем замкните контакты, или отсоедините трубку сильфона терморегулятора от испарителя, если это возможно. Это для того, чтобы он, собака, раньше нужного Вам времени не отключился.
И пусть холодильник работает часа 4 и даже больше не отключаясь.
Если начнет обмерзать всасывающая трубка, будете стравливать излишки ХА, хотя на 406-ом это плохо.
Если всасывающая трубка даже не будет становится прохладной, то будете добавлять ХА до тех пор, пока она не станет прохладной.
Это и будет нужная доза заправки.
А потом и температуру посмотрите на разных установках терморегулятора.

Цитата:
В чем проблема, подскажите пожалуйста!
Нет у Вас проблем, просто торопитесь немного.-)))
Ледник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 13:55 #48 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
Цитата:
Если начнет обмерзать всасывающая трубка, будете стравливать излишки ХА, хотя на 406-ом это плохо.
P/S/ Если необходимо стравить часть ХА при работающем компрессоре, а НД в это время уже ниже 0, то нужно кратковременно открыть дверь МК, до тех пор, пока давление в плюс не уйдет, и потом уже стравливать.

140 грамм ХА - уже прилично, хотя некоторые старые холодильники и больше "переваривают".-)))
Ледник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 11:37 #49 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 117
Регистрация: 04.09.2010
Адрес: Украина,г.Смела
Репутация: 136
Двое суток проработал нормально, включается - выключается.
Но старт размороженного х-ка, меня немного волнует,
с его перепадами рабочих токов первые 5мин. работы,
Или это характерно для компрессора Атлант, и смесевого R406?
С ними сталкиваюсь очень редко.

Всем спасибо за помощь!
SergeyRus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2010, 22:33 #50 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
Цитата:
Сообщение от SergeyRus Посмотреть сообщение
Двое суток проработал нормально, включается - выключается.
Но старт размороженного х-ка, меня немного волнует,
с его перепадами рабочих токов первые 5мин. работы,
Или это характерно для компрессора Атлант, и смесевого R406?
С ними сталкиваюсь очень редко.

Всем спасибо за помощь!
Все-таки Вы его победили!-)))
Компрессора Атлантовские ничем от других компрессоров не отличаются, а про 406-ой ничего подсказать не могу, т.к. с ним не работаю.
Вы все же прогоните для надежности холодильник на максимальном холоде, может лишний ХА на всасывании вылезет, тогда стравите. Включается-выключается - это еще не показатель, перезаправленный холодильник тоже будет циклично работать при среднем положении ручки терморегулятора без обмерзания всасывающей трубки.
А если стравить немного придется, тогда и запуск ровнее по нагрузке должен стать.
Ледник вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема с холодильником Zanussi ZRB 434 WO alex-b Концерн Electrolux 40 20.02.2014 08:59
После отключения компрессора быстро холодеет фильтр ANPolter2 Форум для мастеров холодильной техники 7 27.04.2010 23:47
Проблема с CP 4003 Yarnic Liebherr (Либхер) 6 26.05.2009 19:52
нетипичный тепловой режим морозилки spb2004@yandex.ru Форум для мастеров холодильной техники 27 18.02.2008 21:15
Проблема с запуском компрессора Норд 214-6 yara NORD Group (НОРД) 8 09.06.2007 16:23


Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования