18.11.2010, 14:06 | #41 | |
Мастер
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
|
Цитата:
Я на пропане холодильники обычно работать не оставляю, всегда до ума довожу. Бывают крайне редкие исключения, когда прочистить КТ не удалось, а заменить ее или невозможно, или проблематично по последствиям. Режим работы, конечно изменяется: в МК более низкая, чем положено, температура; компрессор, наоборот, работает громче, причем значительно; ток потребляет примерно такой же, я точно и специально не замечал, но теоретически должен быть больше. С маслами, да, дружит с любыми. |
|
|
18.11.2010, 14:10 | #42 |
Мастер
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
|
Ну и я так же дую: обычно не более 10, в самых крайних случаях и когда не жалко, что лопнет - до 15.
|
|
18.11.2010, 15:00 | #43 |
Мастер
Сообщений: 117
Регистрация: 04.09.2010
Адрес: Украина,г.Смела
Репутация: 136
|
Заправил заново 50гр.для начала, 406-го,
ток потребления 0,81А, НД=-0,2ат., ВД=8.0ат. Ледник, спасибо за пояснения! |
|
18.11.2010, 15:24 | #44 |
Мастер
Сообщений: 117
Регистрация: 04.09.2010
Адрес: Украина,г.Смела
Репутация: 136
|
20мин. работы,
ток снизился до 0,7А, НД упало до-0.3ат. ВД 7,0ат, радиатор и фильтр теплые, переохлаждение имеется, в МК -10Гр.С. |
|
18.11.2010, 15:47 | #45 |
Мастер
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
|
|
|
19.11.2010, 11:18 | #46 | |
Мастер
Сообщений: 117
Регистрация: 04.09.2010
Адрес: Украина,г.Смела
Репутация: 136
|
Цитата:
Каждые пол часа добавлял по 5-10гр. и заправил в сумме 140гр.! При этом НД=-0,2, ВД=8,5 ток 0,77А. температура в МК=-26гр.С. Не выдержал и выключил холодильник, решил проверить стартанен ли при такой заправке. Через минут 15 включил, проработал 5минут и сработал термостат, в момент выключения НД=+0,3, ВД=10, ток =0,95А. Наночь выключил,. Утром включил, в течение 2мин ток колебался от1,25 до 1,5А, НДснизилось до +0,5, ВД поднялось до 15!. Передоз!? Через 10мин. работы ток 1,05А НД=0,4, ВД=12, Еще 10мин. работы и ХК выключился при этом температура в МК=-5гр.С. Термостат поставил в среднее положение (до этого был на минимуме). Холодильник включился, и работает уже минут 40, ток=0,75А, НД уже снизилось до -0,2, ВД = 8,5, в температура в МК=-27гр. при таком НД плачущий испаритель врядли достигнет температуры срабатывания термостата!? В чем проблема, подскажите пожалуйста! |
|
|
19.11.2010, 13:47 | #47 | |
Мастер
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
|
Утром включил, в течение 2мин ток колебался от1,25 до 1,5А, НДснизилось до +0,5,
ВД поднялось до 15!. Передоз!? Через 10мин. работы ток 1,05А НД=0,4, ВД=12, Это нормально, сначала процесс идет интенсивно, холодопроизводительность компрессора за счет высокой температуры кипения ХА в испарителе и, следовательно большого количества паров ХА, поступающих в компрессор высокая (НД снизилось до +0,5,ВД поднялось до 15!.), потом, по мере набора температуры, холодопроизводительность системы падает и, соответственно, уменьшаются ток, ВД и НД. Мне кажется, что Вы слишком торопились.-))) Плюньте Вы пока на все температуры и терморегулятор, достаточно контролировать ток и давления.-))) Поставьте терморегулятор на максимум, а лучше или совсем замкните контакты, или отсоедините трубку сильфона терморегулятора от испарителя, если это возможно. Это для того, чтобы он, собака, раньше нужного Вам времени не отключился. И пусть холодильник работает часа 4 и даже больше не отключаясь. Если начнет обмерзать всасывающая трубка, будете стравливать излишки ХА, хотя на 406-ом это плохо. Если всасывающая трубка даже не будет становится прохладной, то будете добавлять ХА до тех пор, пока она не станет прохладной. Это и будет нужная доза заправки. А потом и температуру посмотрите на разных установках терморегулятора. Цитата:
|
|
|
19.11.2010, 13:55 | #48 | |
Мастер
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
|
Цитата:
140 грамм ХА - уже прилично, хотя некоторые старые холодильники и больше "переваривают".-))) |
|
|
23.11.2010, 11:37 | #49 |
Мастер
Сообщений: 117
Регистрация: 04.09.2010
Адрес: Украина,г.Смела
Репутация: 136
|
Двое суток проработал нормально, включается - выключается.
Но старт размороженного х-ка, меня немного волнует, с его перепадами рабочих токов первые 5мин. работы, Или это характерно для компрессора Атлант, и смесевого R406? С ними сталкиваюсь очень редко. Всем спасибо за помощь! |
|
23.11.2010, 22:33 | #50 | |
Мастер
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
|
Цитата:
Компрессора Атлантовские ничем от других компрессоров не отличаются, а про 406-ой ничего подсказать не могу, т.к. с ним не работаю. Вы все же прогоните для надежности холодильник на максимальном холоде, может лишний ХА на всасывании вылезет, тогда стравите. Включается-выключается - это еще не показатель, перезаправленный холодильник тоже будет циклично работать при среднем положении ручки терморегулятора без обмерзания всасывающей трубки. А если стравить немного придется, тогда и запуск ровнее по нагрузке должен стать. |
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема с холодильником Zanussi ZRB 434 WO | alex-b | Концерн Electrolux | 40 | 20.02.2014 08:59 |
После отключения компрессора быстро холодеет фильтр | ANPolter2 | Форум для мастеров холодильной техники | 7 | 27.04.2010 23:47 |
Проблема с CP 4003 | Yarnic | Liebherr (Либхер) | 6 | 26.05.2009 19:52 |
нетипичный тепловой режим морозилки | spb2004@yandex.ru | Форум для мастеров холодильной техники | 27 | 18.02.2008 21:15 |
Проблема с запуском компрессора Норд 214-6 | yara | NORD Group (НОРД) | 8 | 09.06.2007 16:23 |