07.10.2010, 13:00 | #1 Stinol 102 EL заправка R12 вместо R134 |
Пользователь
Сообщений: 51
Регистрация: 06.01.2010
Адрес: Казань
Репутация: 6
|
Stinol 102 EL заправка R12 вместо R134
Стинол на R134 - 2 компрессора, нужно перезаправить морозилку No Frost. В наличии есть R12, на шильдике стоит вес 112 грамм R134. Вопрос - сколько нужно влить по весам R12? Капилярка не укорачивалась. И ещё вопрос: напишите, пожалуйста, примерную норму заправки при изменении марки хладагента: R134 на R406 R12 на R406 R600 на R12 и наоборот R12 на R600 P. S. заправлять по манометру пока мало опыта, поэтому заправляю по весам и слежу за обмерзанием, прогревом конденсатора и изменением давления. |
|
07.10.2010, 13:37 | #2 | |
Мастер
|
Цитата:
Мне понравился вопрос !!!!! если перевести R600 НА R12!!!! А будет ли вообше работать???!!!!!
__________________
Ремонт Холодильников тел 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01 Москва |
|
|
07.10.2010, 13:54 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 51
Регистрация: 06.01.2010
Адрес: Казань
Репутация: 6
|
|
|
08.10.2010, 00:39 | #4 |
Мастер
|
При переводе с 600го на 12й(вместе с установкой нового компрессора на 12м), доза 600го по шильде умножается на 3 и по весам заправляется 12м.
12й вместо 134го заправляется как по шильде с 134м 1к1. 406м ещё не пользовался (хотя видимо прийдётся в скором времени).
__________________
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал . Мой сайт |
|
08.10.2010, 02:07 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 51
Регистрация: 06.01.2010
Адрес: Казань
Репутация: 6
|
Спасибо, завтра попробую
|
|
08.10.2010, 07:45 | #6 |
Мастер
Сообщений: 714
Регистрация: 15.04.2007
Адрес: Пермь
Репутация: 991
|
При замене 12-ого или 134-ого 406-ым, вроде рекомендуют заправлять ~70-80% от той дозы, что на шильдике. На практике на бытовом холоде нужен более точный подход и обязательно опыт.
Вместо 600-ого (при смене компрессора и проведении соответствующих мероприятий) судя из опыта могу сказать, что 406-ого идёт примерно в два раза больше. А вообще при заправке нужно учитывать множество факторов, таких как: родная норма заправки, мощность родного компрессора, мощность нового компрессора и т.д. Я например веду таблицу для 406-ого, в которой превый столбик- марка и модель холодильника, далее прочие параметры..., со временем её редактирую и в итоге получаются колонки прошедшие полный тест и в последнем столбце ставлю красным цветом кол-во 406-ого с пометкой-"норма". На такие холодосы можно смело менять компрессор, заправлять по подобранной норме и не париться- реальная экономия времени. |
|
08.10.2010, 08:44 | #7 |
Мастер
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
|
Хладоны 134 и 406 заменители 12, следовательно холодопроизводительность почти одинакова, как утверждают производители даже больше где-то на%5.Вопрос: Исходя из этого и молекулярного веса хладонов можно наверно рассчитать заправляемую дозу? Например у меня получается при замене 134 на 406 примерно одинаково, разница где-то грамм 5 . И примерно такое различие по молекулярному весу.Я статистики не веду если есть статистика то можно сделать сравнительный анализ.
|
|
08.10.2010, 09:23 | #8 |
Мастер
Сообщений: 714
Регистрация: 15.04.2007
Адрес: Пермь
Репутация: 991
|
|
|
08.10.2010, 15:13 | #9 |
Мастер
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
|
|
|
08.10.2010, 21:46 | #10 |
Пользователь
Сообщений: 52
Регистрация: 21.03.2008
Адрес: RU, SPb
Репутация: 1
|
Вообще-то очень интересная тема. Хотел и раньше задать вопрос.
Существует пересчет с одного газа на другой. При замене компрессора возникает определенная трудность: мощность или объем. Вопрос к модератору. Есть ли возможность повлиять на производителя? Ведь 406 а намного лучше по своим качествам, чем 406 б. В нашем городе исчезли и тот и другой. |
|
09.10.2010, 21:25 | #11 |
Мастер
Сообщений: 714
Регистрация: 15.04.2007
Адрес: Пермь
Репутация: 991
|
|
|
10.10.2010, 10:57 | #12 |
Мастер
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
|
|
|
|
|
|