03.11.2010, 18:03 | #1 Проблема с кондиционером Sharp AE-A24CE |
Пользователь
Сообщений: 17
Регистрация: 29.09.2010
Адрес: Липецк
Репутация: 1
|
Здравствуйте, такая вот странная ситуация: после замены компрессора и заправки хладагентом, собрал систему, запустил, работает. Привезли к клиенту, смонтировали, а он не работает... Компрессор запускается на несколько секунд 10-20, а потом наружный блок отключается. Так продолжается 3 раза, потом начинает моргать ошибка: 2 раза таймер, пауза 4сек, 2 раза таймер и один раз таймер вместе с operation. Что это может быть??? Буду благодарен за любые мысли по этому поводу...
|
|
08.11.2010, 22:13 | #2 |
Пользователь
Сообщений: 1
Регистрация: 08.11.2009
Адрес: Ryazan
Репутация: 1
|
Если не ошибаюсь, дело в датчике, точно не могу сказать какой на англицком short state. Возможно датчик наружного блока.
|
|
09.11.2010, 08:33 | #3 |
Мастер
Сообщений: 344
Регистрация: 06.12.2009
Адрес: УКРАИНА Свердловск
Репутация: 453
|
|
|
10.11.2010, 20:44 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 17
Регистрация: 29.09.2010
Адрес: Липецк
Репутация: 1
|
Всем спасибо за советы! Проблема решена... Прокинул новый провод питания3*4, установил отдельный автомат, всё заработало...
|
|
|
|
|