Компрессор может и треснет, а может и не треснит, вопрос спорный.
А вот алюминиевый испаритель? Минимальное внутреннее давление деформации 1,6 МПа (16 Бар) Если R12 или R134 то это давление около +60. Только у R600 при +70 температура испарения при около 10 Бар. Цитата:
расчитанные на давление в 30 бар? |
|
|
08.02.2011, 12:52 | #103 |
Мастер
|
|
|
08.02.2011, 19:05 | #104 |
Пользователь
Сообщений: 181
Регистрация: 30.12.2010
Адрес: г. Москва
Репутация: 40
|
|
|
08.02.2011, 19:58 | #105 | |
Пользователь
Сообщений: 181
Регистрация: 30.12.2010
Адрес: г. Москва
Репутация: 40
|
Цитата:
Вот такие |
|
|
08.02.2011, 21:07 | #106 |
Пользователь
|
Интересная тема. Я тоже на голову больной в этой теме.
Останавливает огромное количество денег на эксперементы. Но кое какие мелкие доработки холодильников делал. Я бы это эксперементировал на кондиционере.. Бытовой холодос слишком слабый. А кондей самый раз. Только надо сразу во фреоновую магистраль пиндюрить прессостат, защиту от высокого давления (давление конденсации), терморегуляторы и автоматику. Потом нужны инструменты холодильщика. Мне полный комплект обощелся в 50 тыс рублей. Это только инструмент. Потом кондиционер надо найти бушный киловатт на 10 если хотите бы быстро нагреть например 250 литров воды что бы помыться. Потом начнется, автоматика, и прочая арматура. Денег думаю этот эксперемент тыщ под 70-80 высосет. Мне проще, у меня все есть для холодильных заморочек. Только времени нет. |
|
08.02.2011, 21:17 | #107 |
Пользователь
|
Блин самое основное не написал.
Я тоже этой темой болел года 2 назад.. Еще хотел автомат очистки воды сделать с помощью заморозки и разморозки воды, типа льдогенератора. В конце концов понял что нет смысла. Купил морозилку мощную и просто замораживаю там в канистрах воду. Оттаиваю и пью. Теперь из колодца своего можно пить не кальций с глиной а чистую воду. |
|
08.02.2011, 22:13 | #108 |
Мастер
|
|
|
08.02.2011, 22:19 | #109 |
Мастер
|
Дааааавайййй покрасим холодильник в черный цвеееет!!!!!
__________________
Принося людям холод, домой несем тепло! Город-герой МОСКВА. |
|
08.02.2011, 22:25 | #110 |
Пользователь
Сообщений: 181
Регистрация: 30.12.2010
Адрес: г. Москва
Репутация: 40
|
|
|
08.02.2011, 22:47 | #111 | |
Пользователь
Сообщений: 181
Регистрация: 30.12.2010
Адрес: г. Москва
Репутация: 40
|
Цитата:
Уважаемый Икандер 12.02.2007 года в 13:15, Вы писали: "Уважаемый Тимофей я ни сколько не сомневался в правилиности Вашей информации, программа подбора капилярной труб ки фирмы Данфос дает следующие результаты. Мощность м.к.-120ват при R-12 диаметр капилярки 0,8 мм длинна 159см, а при R-600 и той же мощности диаметр капилярки 0,8мм ,а длинна уже 175см., увеличение длинны составило 16см, или почти 10%, конечно это существенно,но ведь эти 16 см. можно исключить. За поднятие вопроса о капилярке я Вам искренне благодарен, уже в процессе этого ответа для меня открылся ряд факторов требующих более глубокого анализа. Хочу скопит как можно больше сомнений, на грани пойдёт- не пойдёт, и решить их один раз эксперементально." В связи с тем, что мой "примус" из ""Бирюсы 10" на R-12 точно треснет (характеристики на рекомендуемый R-142 ненашел), попробую заправить R-600a. Прошу Вас рассказать, чем закончились экспирименты? Для меня Ваши замечания будут очень важны. Зарание спасибо. |
|
|
08.02.2011, 22:52 | #112 |
Мастер
Сообщений: 288
Регистрация: 15.12.2009
Адрес: Ивановская обл.
Репутация: 118
|
|
|
08.02.2011, 23:08 | #113 | |
Пользователь
Сообщений: 181
Регистрация: 30.12.2010
Адрес: г. Москва
Репутация: 40
|
Цитата:
я сразу его неоценил. СПАСИБО. При 16 Бар +90, испаритель без парника в жизнь ненагреется. Spartak |
|
|
10.02.2011, 18:03 | #114 |
Пользователь
Сообщений: 181
Регистрация: 30.12.2010
Адрес: г. Москва
Репутация: 40
|
Здравствуйте.
Вот рисунок моего примуса. Извените за качество. |
|
11.02.2011, 10:19 | #115 |
Мастер
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
|
Удивляюсь Вашему "упорству"! Ну, не подходят R-12 и R-134а для нагрева воды в бочке до +65град.С.! Вон куда эти хладагенты Вас увели - в область "неслыханных" давлений : 16 бар! Лучше потрачьте своё время на R-142b или R-600(их параметры примерно одинаковы). К сожалению я не нашёл термодинамическую диаграмму на R-142b,чтобы показать свои доводы в цифрах. Могу Вам подсказать,что давление всасывания и нагнетания компрессора соответственно д.б. примерно 1 и 10 бар! Поэтому компрессор точно не треснет! Температура нагнетания тоже д.б. в норме!
|
|
11.02.2011, 17:11 | #116 | |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
|
|
|
11.02.2011, 18:06 | #117 | |
Пользователь
Сообщений: 181
Регистрация: 30.12.2010
Адрес: г. Москва
Репутация: 40
|
Цитата:
Ну я же уже извенился, ну вот только что 08.02.2011 в 23:08. Я вспомнил про Ваш совет, ну инерция в сознании есть у каждого. Простите, плиз. |
|
|
11.02.2011, 19:52 | #118 |
Пользователь
Сообщений: 181
Регистрация: 30.12.2010
Адрес: г. Москва
Репутация: 40
|
Уважаемые форумчане, простите за вопрос.
А кто нибудь пробовал померить ток компрессора, когда холодильник на морозе, а в морозильной камере вода +10 (+20)? |
|
11.02.2011, 20:09 | #119 | |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
Цитата:
-40.Вот неплохо было бы на том холодильнике ток померить. |
|
|
11.02.2011, 22:03 | #120 | |
Пользователь
Сообщений: 181
Регистрация: 30.12.2010
Адрес: г. Москва
Репутация: 40
|
Цитата:
Предложен эксперимент: Открыть дверь холодильника ( или поставить кастрюлю с водой, или эл. феном подуть) и померить ток на обмотках компрессора. Увы этот эксперимент некоректен (несказать еще хужей). Вот есть книга Котзаогланиана "Пособие для ремонтника", наверно это настольная книга для специалиста (а у вас она есть?). Страница № 136, раздел № 26 "Слишком слабый конденсатор", подраздел № 26.1 "анализ симптомов", парагроф № С "Проявления в компрессоре". Тут сказано то, что если конденсатор несправляется с теплопритоком от испарителя, то компрессор перегривается, ибо Р конденсатора растет ........ ток растет, компрессор греется (не сказать еще хужей). В моем "примусе" этого нет (в принципе)! Так что с компрессором у меня все хорошо. А по секрету скажу, что даже слишком хорошо. Ну ради Вас , СКЕПТИКИ, для спирали конденсатора, я возьму трубку потолще. |
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Практическое применение нулевой зоны | alex23945 | Холодильники и Морозильники | 1 | 01.08.2008 11:27 |