Второй раз взорвался конденсатор.
Опции темы
Старый 16.03.2011, 17:16 #1 По умолчанию Второй раз взорвался конденсатор.
Пользователь
 
Сообщений: 17
Регистрация: 11.07.2010
Адрес: актау
Репутация: 1
Всем здравствовать.Столкнулся с проблемой такого характера:Витринный холодильник турецкой сборки так скажем" самоделкин".Стоит Комрессор Еmbraco NE7215Н.По каталогу должен быть один пусковой конденсатор на 17uf .однако тут стоит два кондера, второй на 60uf.Подключено все через какуюто релюшку отдельную.Так вот добавленый кондер на 60uf уже второй раз взрывается. Мож кто знает причины взрывов? И что если я подсоединю напрямую без дополнительного кондера. Кстати рядом стоят два точь таких же холодоса и работают бес проблем,да и это тож работал до недавнего времени.Есть какиенить мысли.?Заранее спс.Буду рад любым мыслям.
Цех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 17:29 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,331
Регистрация: 29.09.2007
Адрес: Москва тел. 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01
Репутация: 1970
Отправить сообщение для master-xoloda с помощью ICQ Отправить сообщение для master-xoloda с помощью Skype™
на 60uf.Подключено все через какуюто релюшку отдельную.Так вот добавленый кондер на 60uf уже





а напряжение у кондёра какое??? вольт 400 должен быть
__________________
Ремонт Холодильников тел 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01 Москва
master-xoloda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 17:47 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
А что мешает выкинуть лишний кондёр и релюшку???
AGDolg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 18:24 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
Конденсатор 60мкФ - пусковой. Включается параллельно рабочему через токовое реле. Причины неисправности:1. залипание контактов реле,2. превышение рабочего тока, приводящее к "подрабатыванию" реле.
Разбирайтесь.
При исключении этого конд. возможны проблемы с запуском.
партизан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 18:31 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
Вот вкратце.
партизан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 18:39 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,133
Регистрация: 16.03.2008
Адрес: Россия.Москва.
Репутация: 2375
На пусковых ёмкостях ограничено время включения 1-2 мин.
2alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 18:49 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
Я извиняюсь,соврал. Не токовое реле, а реле напряжения. После старта отключается, в Вашем случае, повидимому, залипает.
партизан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 20:58 #8 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от партизан Посмотреть сообщение
Я извиняюсь,соврал. Не токовое реле, а реле напряжения. После старта отключается, в Вашем случае, повидимому, залипает.
Наиболее частая причина - пониженное напряжение сети или недостаточное сечение питающего провода.
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 22:32 #9 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 387
Регистрация: 07.10.2010
Адрес: г.Заволжск
Репутация: 65
Отправить сообщение для Валера72 с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Freezer Посмотреть сообщение
Наиболее частая причина - пониженное напряжение сети или недостаточное сечение питающего провода.
Первопричина перегрев,уберите подальше от компрессора и конденсатора и будет вам счастье!
Валера72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 04:25 #10 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 325
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Россия, УР.
Репутация: 125
Компрессор NE7215H не имеет пускового конденсатора, есть рабочий 17,5 мF. Кстати, компрессор судя по маркировке, для кондиционирования!
NE -серия
7 - AC (кондиционирование)
215 - cooling capacity
H - R134a
Crash 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2011, 23:25 #11 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
Первопричина перегрев, ...
Наврядле, считаю причиной плохой или затрудненный пуск компрессора. В принципе это любые условия вызывающие прохождение больших токов и более длительное аремя через конденсатор, о них ребята уже сказали.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 00:29 #12 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 387
Регистрация: 07.10.2010
Адрес: г.Заволжск
Репутация: 65
Отправить сообщение для Валера72 с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от 444 Посмотреть сообщение
Наврядле, считаю причиной плохой или затрудненный пуск компрессора. В принципе это любые условия вызывающие прохождение больших токов и более длительное аремя через конденсатор, о них ребята уже сказали.
Немного почитайте о принципе работы конденсатора при переменном токе(для чего он служит и для чего ставят)!
Валера72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 16:13 #13 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
Цитата:
Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
Немного почитайте о принципе работы конденсатора при переменном токе(для чего он служит и для чего ставят)!
Ну тогда и Вы почитайте о потерях в конденсаторах. Допустимых токах, допустимой температуре и допустимой рассеиваемой мощности. Пусковой конденсатор работает ограниченное время, поэтому имеет небольшие габариты. Длительное включение вызывает перегрев оного и, как следствие, разгерметизацию(взрыв). А перенос его в нештатное место - бред, ИМХО.
партизан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 16:48 #14 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,133
Регистрация: 16.03.2008
Адрес: Россия.Москва.
Репутация: 2375
Цитата:
Сообщение от партизан Посмотреть сообщение
. Допустимых токах, допустимой температуре и допустимой рассеиваемой мощности. Пусковой конденсатор работает ограниченное время, поэтому имеет небольшие габариты. Длительное включение вызывает перегрев оного и, как следствие, разгерметизацию(взрыв).
Про допустимые токи ничего нет... Остальное верно.
Изображения
Тип файла: jpg 100_1345.JPG (303.5 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 100_1348.JPG (302.2 Кб, 27 просмотров)
2alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 20:22 #15 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 387
Регистрация: 07.10.2010
Адрес: г.Заволжск
Репутация: 65
Отправить сообщение для Валера72 с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от партизан Посмотреть сообщение
Ну тогда и Вы почитайте о потерях в конденсаторах. Допустимых токах, допустимой температуре и допустимой рассеиваемой мощности. Пусковой конденсатор работает ограниченное время, поэтому имеет небольшие габариты. Длительное включение вызывает перегрев оного и, как следствие, разгерметизацию(взрыв). А перенос его в нештатное место - бред, ИМХО.
Покажите статью по этой теме прочитаю!
Валера72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 17:11 #16 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
Цитата:
Сообщение от 2alex Посмотреть сообщение
Про допустимые токи ничего нет... Остальное верно.
Я имел ввиду вообще конденсаторы. Для представленного ток нормировать нет смысла, так как он работает на синусоиде 50/60 Гц. В этом режиме при номинальном напряжении, ток и так не превысит предела.
Цитата:
Покажите статью по этой теме прочитаю!
Если оплатите репетирство.
партизан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 11:14 #17 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 17
Регистрация: 11.07.2010
Адрес: актау
Репутация: 1
Всем спасибо.Вообщем решили поменять компр.
Цех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 12:20 #18 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 387
Регистрация: 07.10.2010
Адрес: г.Заволжск
Репутация: 65
Отправить сообщение для Валера72 с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от партизан Посмотреть сообщение

Если оплатите репетирство.
Да вроде и так в этой теме ориентируюсь нормально.а у вас по моему путаница в голове.
Валера72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 20:51 #19 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 209
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Атаки
Репутация: 124
Отправить сообщение для po-sto-gram с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
Да вроде и так в этой теме ориентируюсь нормально.а у вас по моему путаница в голове.
Почитай пригодится.
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=40
__________________
век живи век учись - всё ровно дураком помрёшь!
gsm 069137518 http://chisinau-frig.ucoz.ru/?lFPU53?lc0Iot
чудо не бывает - бывают чудотворцы.
po-sto-gram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 23:36 #20 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 387
Регистрация: 07.10.2010
Адрес: г.Заволжск
Репутация: 65
Отправить сообщение для Валера72 с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от po-sto-gram Посмотреть сообщение
Почитай пригодится.
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=40
тоже почитайте.http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_конденсатор
Валера72 вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рабочий конденсатор компрессора бытового холодильника Андрей-холодильщик Форум для мастеров холодильной техники 63 17.10.2010 12:49
Помогмте ен ошибиться второй раз или на что менять Samsung 36EBSW konstantin941 Форум для мастеров холодильной техники 1 09.06.2010 12:20
Nord 244-6-440 Первый раз включается, а потом только реле срабатывает. gugijuma NORD Group (НОРД) 28 17.05.2010 14:00