16.03.2011, 17:16 | #1 Второй раз взорвался конденсатор. |
Пользователь
Сообщений: 17
Регистрация: 11.07.2010
Адрес: актау
Репутация: 1
|
Всем здравствовать.Столкнулся с проблемой такого характера:Витринный холодильник турецкой сборки так скажем" самоделкин".Стоит Комрессор Еmbraco NE7215Н.По каталогу должен быть один пусковой конденсатор на 17uf .однако тут стоит два кондера, второй на 60uf.Подключено все через какуюто релюшку отдельную.Так вот добавленый кондер на 60uf уже второй раз взрывается. Мож кто знает причины взрывов? И что если я подсоединю напрямую без дополнительного кондера. Кстати рядом стоят два точь таких же холодоса и работают бес проблем,да и это тож работал до недавнего времени.Есть какиенить мысли.?Заранее спс.Буду рад любым мыслям.
|
|
16.03.2011, 17:29 | #2 |
Мастер
|
на 60uf.Подключено все через какуюто релюшку отдельную.Так вот добавленый кондер на 60uf уже
а напряжение у кондёра какое??? вольт 400 должен быть
__________________
Ремонт Холодильников тел 8-965-250-41-48 8-909-964-07-01 Москва |
|
16.03.2011, 17:47 | #3 |
Мастер
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
|
А что мешает выкинуть лишний кондёр и релюшку???
__________________
|
|
16.03.2011, 18:24 | #4 |
Мастер
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
|
|
|
16.03.2011, 18:31 | #5 |
Мастер
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
|
|
|
16.03.2011, 18:39 | #6 |
Мастер
Сообщений: 3,133
Регистрация: 16.03.2008
Адрес: Россия.Москва.
Репутация: 2375
|
На пусковых ёмкостях ограничено время включения 1-2 мин.
|
|
16.03.2011, 18:49 | #7 |
Мастер
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
|
Я извиняюсь,соврал. Не токовое реле, а реле напряжения. После старта отключается, в Вашем случае, повидимому, залипает.
|
|
16.03.2011, 20:58 | #8 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
|
|
16.03.2011, 22:32 | #9 |
Мастер
|
|
|
17.03.2011, 04:25 | #10 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Россия, УР.
Репутация: 125
|
Компрессор NE7215H не имеет пускового конденсатора, есть рабочий 17,5 мF. Кстати, компрессор судя по маркировке, для кондиционирования!
NE -серия 7 - AC (кондиционирование) 215 - cooling capacity H - R134a |
|
17.03.2011, 23:25 | #11 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Наврядле, считаю причиной плохой или затрудненный пуск компрессора. В принципе это любые условия вызывающие прохождение больших токов и более длительное аремя через конденсатор, о них ребята уже сказали.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
18.03.2011, 00:29 | #12 |
Мастер
|
Немного почитайте о принципе работы конденсатора при переменном токе(для чего он служит и для чего ставят)!
|
|
18.03.2011, 16:13 | #13 |
Мастер
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
|
Ну тогда и Вы почитайте о потерях в конденсаторах. Допустимых токах, допустимой температуре и допустимой рассеиваемой мощности. Пусковой конденсатор работает ограниченное время, поэтому имеет небольшие габариты. Длительное включение вызывает перегрев оного и, как следствие, разгерметизацию(взрыв). А перенос его в нештатное место - бред, ИМХО.
|
|
18.03.2011, 16:48 | #14 |
Мастер
Сообщений: 3,133
Регистрация: 16.03.2008
Адрес: Россия.Москва.
Репутация: 2375
|
Про допустимые токи ничего нет... Остальное верно.
|
|
18.03.2011, 20:22 | #15 | |
Мастер
|
Цитата:
|
|
|
19.03.2011, 17:11 | #16 | |
Мастер
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
|
Я имел ввиду вообще конденсаторы. Для представленного ток нормировать нет смысла, так как он работает на синусоиде 50/60 Гц. В этом режиме при номинальном напряжении, ток и так не превысит предела.
Цитата:
|
|
|
20.03.2011, 11:14 | #17 |
Пользователь
Сообщений: 17
Регистрация: 11.07.2010
Адрес: актау
Репутация: 1
|
Всем спасибо.Вообщем решили поменять компр.
|
|
20.03.2011, 12:20 | #18 |
Мастер
|
|
|
21.03.2011, 20:51 | #19 | |
Мастер
|
Цитата:
__________________
век живи век учись - всё ровно дураком помрёшь! gsm 069137518 чудо не бывает - бывают чудотворцы. |
|
|
21.03.2011, 23:36 | #20 | |
Мастер
|
Цитата:
|
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рабочий конденсатор компрессора бытового холодильника | Андрей-холодильщик | Форум для мастеров холодильной техники | 63 | 17.10.2010 12:49 |
Помогмте ен ошибиться второй раз или на что менять Samsung 36EBSW | konstantin941 | Форум для мастеров холодильной техники | 1 | 09.06.2010 12:20 |
Nord 244-6-440 Первый раз включается, а потом только реле срабатывает. | gugijuma | NORD Group (НОРД) | 28 | 17.05.2010 14:00 |
второй раз на теже грабли | мамаАнжела | Отзывы | 2 | 09.08.2009 18:26 |
Смоленск 414 сломался второй раз | and86 | Холодильники и Морозильники | 2 | 27.06.2009 19:56 |