Информация о холодильниках от

Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках
Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках  первый информационный портал о бытовых
  холодильниках и морозильниках
Баннер

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ
расчёт давления на линии всасывания в режиме холод, сплит-ситем. инвертор
Опции темы
Старый 30.03.2011, 00:55 #1 По умолчанию расчёт давления на линии всасывания в режиме холод, сплит-ситем. инвертор
Мастер
 
Сообщений: 641
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Одесская обл. г.КИЛИЯ. тел: +380676632534, АНДРЕЙ
Репутация: 108
Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью ICQ Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью Skype™
Здравсвуйте господа мастера, прошу вашей помощи, кондишн инверторного типа на 410-ом объём хладагента заправленного заводом 1100г. максимальная длина без дозаправки до 5 метров, у меня монтаж составил 7метров, температура воздуха на улице примерно 13град. интиресует как можно расчитать давление на линии всасывания, каким оно должно быть?
Artkomf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 09:09 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 622
Регистрация: 19.09.2007
Адрес: украина
Репутация: 97
Отправить сообщение для fred1 с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от Artkomf1979 Посмотреть сообщение
Здравсвуйте господа мастера, прошу вашей помощи, кондишн инверторного типа на 410-ом объём хладагента заправленного заводом 1100г. максимальная длина без дозаправки до 5 метров, у меня монтаж составил 7метров, температура воздуха на улице примерно 13град. интиресует как можно расчитать давление на линии всасывания, каким оно должно быть?
Смотри по протяжке, чтобы трубы не покрывались инеем .Нужно смотреть минут через пять после включения компрессора,сразу при включении может наблюдаться иней.
fred1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 09:42 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 641
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Одесская обл. г.КИЛИЯ. тел: +380676632534, АНДРЕЙ
Репутация: 108
Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью ICQ Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от fred1 Посмотреть сообщение
Смотри по протяжке, чтобы трубы не покрывались инеем .Нужно смотреть минут через пять после включения компрессора,сразу при включении может наблюдаться иней.
я согласен, по такому принципу обычно я так и делаю, но мне нужно знать какие нибудь данные, знаю что давление должно быть на порядок выше чем на 22-ом фреоне...
Artkomf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 10:38 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 641
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Одесская обл. г.КИЛИЯ. тел: +380676632534, АНДРЕЙ
Репутация: 108
Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью ICQ Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью Skype™
дам-с, я тут поразмыслил, не удастся выяснить так как компрессор может работать не на всю мощность и менять обороты может в любую минуту, что думаете?
клиент начитался в инете, за эту модель и много хочет знать, нужно ли дозаправить и сколько для дополнительных два метра, какое давление должно быть? конечно я успакоил их немного; я проверил разницу температур воздуха между входящим во внутренний блок и выходящим, она составила больше 15 градусов, это очень не плохо, хозяева чуть успакоились, но лучше вооружиться информацией...может есть какие то формулы там или проги для вычисления...
Artkomf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 14:02 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 387
Регистрация: 07.10.2010
Адрес: г.Заволжск
Репутация: 65
Отправить сообщение для Валера72 с помощью Skype™
http://inverter.lge.ua/install/process/ Тут есть информация которая успокоит заказчика(длина и расчет трассы http://www.conditionery.ru/library/2/101/
Валера72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 22:33 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,500
Регистрация: 27.06.2006
Адрес: Украина, Бердянск - жемчужина Приазовья, моб. тел. +380507875558
Репутация: 1173
Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью ICQ Отправить сообщение для Андрей-холодильщик с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Artkomf1979 Посмотреть сообщение
я согласен, по такому принципу обычно я так и делаю, но мне нужно знать какие нибудь данные, знаю что давление должно быть на порядок выше чем на 22-ом фреоне...
ну, не на пордядок, а где-то на около 4 бара:
вот
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О
Андрей-холодильщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 23:32 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 641
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Одесская обл. г.КИЛИЯ. тел: +380676632534, АНДРЕЙ
Репутация: 108
Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью ICQ Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью Skype™
Спасибо, полезная информация...
Artkomf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 00:28 #8 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
Цитата:
Сообщение от Artkomf1979 Посмотреть сообщение
Здравсвуйте господа мастера, прошу вашей помощи, кондишн инверторного типа на 410-ом объём хладагента заправленного заводом 1100г. максимальная длина без дозаправки до 5 метров, у меня монтаж составил 7метров, температура воздуха на улице примерно 13град. интиресует как можно расчитать давление на линии всасывания, каким оно должно быть?
У инверторов обороты компрессора меняются примерно от 1000 до 8000 об/мин.На R410,давление~8-9бар,при~3000об/мин(я имею ввиду на всасе,во время работы на холод).К примеру если обороты повышаются,то и давление подрастает,и наоборот.Добавлять,при длине свыше5- 6 метров,примерно по 15 гр.на лишний метр,но это должно быть оговорено в инструкции(точная доза).Так что в вашем случае ,есть ли смысл добавлять-решать вам.
Лаврентий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 01:29 #9 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 641
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Одесская обл. г.КИЛИЯ. тел: +380676632534, АНДРЕЙ
Репутация: 108
Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью ICQ Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Лаврентий Посмотреть сообщение
У инверторов обороты компрессора меняются примерно от 1000 до 8000 об/мин.На R410,давление~8-9бар,при~3000об/мин(я имею ввиду на всасе,во время работы на холод).К примеру если обороты повышаются,то и давление подрастает,и наоборот.Добавлять,при длине свыше5- 6 метров,примерно по 15 гр.на лишний метр,но это должно быть оговорено в инструкции(точная доза).Так что в вашем случае ,есть ли смысл добавлять-решать вам.
разве при увеличении оборотов давление подрастёт, мне кажется что наоборот на "всасе" оно упадёт
Artkomf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 09:41 #10 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
Цитата:
Сообщение от Artkomf1979 Посмотреть сообщение
разве при увеличении оборотов давление подрастёт, мне кажется что наоборот на "всасе" оно упадёт
На инверторах предусмотрен соленоидный клапан для регулирования производительности.
Лаврентий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 11:54 #11 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от Лаврентий Посмотреть сообщение
На инверторах предусмотрен соленоидный клапан для регулирования производительности.
И где он стоит?
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 12:45 #12 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
Цитата:
Сообщение от Freezer Посмотреть сообщение
И где он стоит?
С теми что я сталкивался -на теплообменнике внутреннего блока.
Лаврентий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 16:00 #13 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 623
Регистрация: 24.03.2009
Адрес: Москва
Репутация: 328
инвертор, при первом включении, будет работать на 3000 оборотах до первого отключения. но не более 50 минут, потом будет изменять обороты. по моему время достаточно для снятия измерений. а сколько добавить в инструкции должно быть
apog вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования