R134а вместо R600а?
Опции темы
Старый 04.05.2011, 08:41 #1 По умолчанию R134а вместо R600а?
Пользователь
 
Сообщений: 28
Регистрация: 30.12.2010
Адрес: Tallinn
Репутация: -4
Можно ли заправлять холодильник фреоном р134а если до этого в системе был пропан и какие могут быть последствия???
Aleksandr1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 09:27 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 308
Регистрация: 13.12.2007
Адрес: Белгород
Репутация: 60
Когда-же это прекратится.........
Константин Александрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 10:27 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от Константин Александрович Посмотреть сообщение
Когда-же это прекратится.........
Видимо, никогда...
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 10:44 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
жёстко... а откуда там взялся пропан?))
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 13:49 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
Во первых это не бутан,а изобутан... Нельзя по тем же причинам,что и "впихивать" R-22 вместо R-12(придётся повышать мощность эл.двиг. на 60%,что нереально!). Да и по маслу у них разные требования.
Ферганец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 15:08 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 28
Регистрация: 30.12.2010
Адрес: Tallinn
Репутация: -4
2 Ферганец
Прошу прощения, перепутал! С Р22 и Р12 всё понятно! Просто очень часто люди заправляют вместо изобутана Р134а и говорят, что всё будет нормально!

Вчера был случай, что утечка в системе была. Холодильник на изобутане был! Объяснил клиенту, что изобутаном у нас нет, но могу заправить фреоном, но никаких гарантий по поводу компрессора не даю!

Благодарю за ответ!
Aleksandr1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 15:22 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 598
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: татарстан
Репутация: 300
Цитата:
Сообщение от Aleksandr1984 Посмотреть сообщение
2 Ферганец
Прошу прощения, перепутал! С Р22 и Р12 всё понятно! Просто очень часто люди заправляют вместо изобутана Р134а и говорят, что всё будет нормально!

Вчера был случай, что утечка в системе была. Холодильник на изобутане был! Объяснил клиенту, что изобутаном у нас нет, но могу заправить фреоном, но никаких гарантий по поводу компрессора не даю!

Благодарю за ответ!
не стоит этого делать..
стрелец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 15:24 #8 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 28
Регистрация: 30.12.2010
Адрес: Tallinn
Репутация: -4
Понятно. Это было в первый и последний раз!
Aleksandr1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 16:35 #9 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 204
Регистрация: 09.02.2007
Репутация: 378
Цитата:
Сообщение от Aleksandr1984 Посмотреть сообщение
2 Ферганец
Вчера был случай, что утечка в системе была. Холодильник на изобутане был! Объяснил клиенту, что изобутаном у нас нет, но могу заправить фреоном, но никаких гарантий по поводу компрессора не даю!
Благодарю за ответ!
И шо, во всем Таллине нету изобутана? Че то не верится.
zandoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 16:37 #10 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 28
Регистрация: 30.12.2010
Адрес: Tallinn
Репутация: -4
Сам не знаю! В фирме тоже не знают, конкуренты - тоже не знают Было бы хорошо узнать!
Aleksandr1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 17:47 #11 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 896
Регистрация: 25.06.2009
Адрес: таллин
Репутация: 1267
Цитата:
Сообщение от zandoff Посмотреть сообщение
И шо, во всем Таллине нету изобутана? Че то не верится.
Ребята успокойтесь проблему решим.С изобутаном нет проблем.С Александром все уладим.Я с ним свяжусь.
refel вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Холодильник Минск 12 вместо холода дает тепло. SergeyKLIM АТЛАНТ (МИНСК) 5 30.11.2010 11:11
Stinol 102 EL заправка R12 вместо R134 Айдар Форум для мастеров холодильной техники 11 10.10.2010 10:57
Компрессор TLES 6.5 KK.3 R600а Сергей05021964 Холодильники и Морозильники 0 22.09.2010 10:40
Вместо R12-го R134а стрелец Форум для мастеров холодильной техники 16 30.08.2010 02:01
R600A вместо R134 kdv-nov Форум для мастеров холодильной техники 51 22.05.2010 03:23