фреон 22 вместо 404 ПРОСТО ВОПРОС
Опции темы
Старый 04.05.2011, 15:51 #1 По умолчанию фреон 22 вместо 404 ПРОСТО ВОПРОС
Пользователь
 
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
Уважаемые !
У меня просто вопрос , не собираюсь я заправлять вместо 404 -го 22 -й ! Просто спросить можно ? Ранее я создал тему про рефрежератор который надо подключить к сети 220 в . Там мне хозяин сказал что они вместо 404 -го газа заправили 22-й , я хотел что-нибудь умное сказать по этому поводу , что , мол , нельзя , но нужных слов , файлов , поиск в голове не нашёл .Подскажите как по-научному обосновать , почему так нальзя делать и какие последствия могут быть . Только не ругайтесь что мне лень поиском по форуму пользоватся : во -первых не умею ( у меня почему-то не находится ничего ...) , во - вторых есть только темы про то как нельзя 12 -й , 134-й фреон заменять , а про 404 -й фреон нету тем !
Ещё раз повторяю : не буду я заливать 22-й вместо 404-го , просто для общего развития спрашиваю ...Спасибо заранее за ответы !
fuodorov1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 17:40 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
Ну не так уж и нельзя, у меня пару рефок переведенных на 22-й бегают. Но в низкотемпературном режиме менять не желательно. Во первых будет выше температура объема, во вторых конденсатора окажется мало и будет рубить по высокой, в третьих головка компрессора будет греться сильнее.

з.ы. 22-го пойдет намного больше чем 404-го. так-шо по теперешним временам экономия призрачная.
ded t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 01:13 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 325
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Россия, УР.
Репутация: 125
Вдобавок менять ТРВ или капилляр.
Crash 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 10:39 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от fuodorov1 Посмотреть сообщение
Уважаемые !
....Подскажите как по-научному обосновать , почему так нальзя делать и какие последствия могут быть .
В принципе, при замене ТРВ или капиллярки можно использовать. Недостатков, по большому счету, только два: дороговизна 22-го (в связи с запретом применения) и более высокая температура конца сжатия.
Сравнение эффективности хладагентов на 1 кВт охлаждения при Ткип -15С, Тконд +30С
R404 - 113.93 кДж/кг, 0.237 кВт, Тнагн 309К и СОР 4.21
R22 - 163.79 кДж/кг, 0.215 кВт, Тнагн 327К и СОР 4.65
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 12:40 #5 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
Спасибо за ответы !
fuodorov1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 17:35 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 598
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: татарстан
Репутация: 300
Цитата:
Сообщение от fuodorov1 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы !
нам приходилось заправлять 22 фреоном..но в течении месяц сгорел компрессор..не знаю в чем была причина конечно...может все таки не совместимость фреонов?
стрелец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 20:51 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 2,107
Регистрация: 07.06.2009
Адрес: г.Солнечногорск. МО. 8-926-591-98-89
Репутация: 1106
Отправить сообщение для frans с помощью Skype™
В бонетах 22й вместо 404го не вытягивает заданную температуру (на другой технике пока не знаю).
__________________
Русский человек, берёт в руки инструкцию, когда понял, что что-то сломал .
Мой сайт http://holod-bydet.ru/ Ремонт любых холодильников в Солнечногорске, Зеленограде, Клину.
frans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 21:06 #8 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 598
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: татарстан
Репутация: 300
Цитата:
Сообщение от frans Посмотреть сообщение
В бонетах 22й вместо 404го не вытягивает заданную температуру (на другой технике пока не знаю).
это был моноблок.
стрелец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 21:31 #9 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
Цитата:
Сообщение от frans Посмотреть сообщение
В бонетах 22й вместо 404го не вытягивает заданную температуру (на другой технике пока не знаю).
На любой. Разница То 6 гр все таки.
ded t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2011, 23:42 #10 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 370
Регистрация: 09.09.2007
Репутация: 70
Цитата:
Сообщение от fuodorov1 Посмотреть сообщение
Уважаемые !
У меня просто вопрос , не собираюсь я заправлять вместо 404 -го 22 -й ! Просто спросить можно ? Ранее я создал тему про рефрежератор который надо подключить к сети 220 в . Там мне хозяин сказал что они вместо 404 -го газа заправили 22-й , я хотел что-нибудь умное сказать по этому поводу , что , мол , нельзя , но нужных слов , файлов , поиск в голове не нашёл .Подскажите как по-научному обосновать , почему так нальзя делать и какие последствия могут быть . Только не ругайтесь что мне лень поиском по форуму пользоватся : во -первых не умею ( у меня почему-то не находится ничего ...) , во - вторых есть только темы про то как нельзя 12 -й , 134-й фреон заменять , а про 404 -й фреон нету тем !
Ещё раз повторяю : не буду я заливать 22-й вместо 404-го , просто для общего развития спрашиваю ...Спасибо заранее за ответы !
Уважаемый fuodorov1, здесь-
http://www.holodilnik.info/forum/f24...1%F2%EE+404+22 ваша же тема ОБ ЭТОМ ЖЕ !!!
Лечите склероз или научитесь ползоваться поиском.
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 16:58 #11 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
Извиняюсь за повтор , правда забыл ...Но ведь это большая разница наверное : компрессор с внешним приводом и герметичный компрессор бытовой !..
fuodorov1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 22:16 #12 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от fuodorov1 Посмотреть сообщение
Извиняюсь за повтор , правда забыл ...Но ведь это большая разница наверное : компрессор с внешним приводом и герметичный компрессор бытовой !..
в чём разница то? другой цикл чтоли?)) между установкой в 150вт и 1 мвт принципиальной разницы нет.
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 12:18 #13 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
Совсем - совсем разницы нет ? (!) У герметичных бытовых компрессоров вообще-то нежная и чувствительная ко всяким окислительным процессам незаменяемая обмотка компрессора внутри , а у компрессоров с внешним приводом вообще- то обмоток внутри нету...Наверное к герметичным компрессорам более жёсткие требования применяются и по фреону и по маслу , да и вообще ...
fuodorov1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 22:21 #14 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от fuodorov1 Посмотреть сообщение
, а у компрессоров с внешним приводом вообще- то обмоток внутри нету...
Что-то за последние 10 лет не довелось видеть компрессор с внешним приводом... разве что в металлоломе. .
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 13:13 #15 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
ну а , например , компрессора в автокондиционерах , рефрежераторах тоже без внешнего привода стали делать ?...
fuodorov1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 14:24 #16 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от fuodorov1 Посмотреть сообщение
ну а , например , компрессора в автокондиционерах , рефрежераторах тоже без внешнего привода стали делать ?...
В рефконтейнерах - да, полугерметики. Транспортные установки и автокондиционеры - особый раздел, там своя специфика, вызванная необходимостью работы от двигателя внутреннего сгорания (внешнего привода), но к взаимодействию обмоток с хладагентом и маслами это отношения не имеет.
Freezer вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фреон 22 Анатолий2009 Форум для мастеров холодильной техники 8 31.03.2011 22:46
Можно ли заправить вместо R600a фреон R12 andrey.sheglov Холодильники и Морозильники 10 28.10.2010 18:34
родам фреон (хладагент) Refrigerant -22 (13.6 кг) amtell Частные объявления о продаже б.у. холодильников и морозильников 1 24.10.2010 17:59
перевод морозильника с 404 на 22 фреон. fuodorov1 Форум для мастеров холодильной техники 31 17.09.2009 16:11