Здравствуйте друзья !
Срочно нужна ваша помощь ! Сгорел в детском саду герметичный ВС 1600 (2) на холодильной камере . Опять меня не по своей воле туда кинули . ( напоминаю , я не коммерсант , сижу на окладе ).Подскажите , почему и что я не правильно сделал. Временно вместо сгоревшего приказали поставить ФАК ( маркировку полностью разобрать не удалось на табличке , но он маленький какой-то ).Заправил 22-м фреоном , там ТРВ и сгоревший компрессор работали на 22-м фреоне .Перед этим я его" сваккумировал ": закрыл нагнетательный вентиль на конденсатор ( не путать с жидкостным !) и включил , дал поработать пока воздух не вышел из патрубка на том же нагнетательном вентиле ( разумеется снял перед этим с него заглушку ) Потом началось : немного поработав двигатель греется не в силах прокрутить маховик , выключаю компрессор - руками маховик не провернуть ! А НЕМНОГО ПОСТОИТ СНОВА ЛЕГКО КРУТИТСЯ РУКАМИ (ну ясно -давление через ТРВ сбросит и ему легче ).Такое ощущение что поршень не в силах протолкнуть газ .Но при этом через ТРВ идёт нормально , морозить даже начал , правда не так сильно .Компрессор сильно греется . Понятно что ваккумировать собственным компрессором не дело , но ваккумника нет , да и все кого я знаю из холодильщиков такие негерметичные компрессора так и ваккумируют - собственным компрессором через заглушку . Понятно что для уточнения симптомов нужна дополднительная информация , но это вкратце пока . Ещё по-моему ему не хватает охлаждения , к ТРВ трубка жидкостная подходит очень даже тёплая . Может ФАК -и 22-м фреоном не заправляют ?.. Ответы нужны уже сейчас ,работа очень срочная и ответственная санэпидемстанция грозит садик закрыть, через 12 часов мне снова идти к нему ... Спасибо заранее за ответы ! |
|
18.05.2011, 16:11 | #2 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
А на 12-й фреон подойдёт ТРВ от 22-го фреона ?
Со временем я сделаю всё как положено . мне важно на первое время запустить , на выходные... |
|
18.05.2011, 16:37 | #3 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
ФАКи на 12м работают, и пофиг ему по большому счету, какое там ТРВ.
|
|
18.05.2011, 17:07 | #4 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
сердечное спасибо за ответ !
Ещё могут быть причины ? |
|
18.05.2011, 18:02 | #5 |
Мастер
|
конечно, ещё бы...
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О |
|
18.05.2011, 20:45 | #6 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
|
|
18.05.2011, 21:26 | #7 |
Пользователь
Сообщений: 111
Регистрация: 30.06.2009
Адрес: Москва
Репутация: 1
|
[QUOTE=fuodorov1;81595]А на 12-й фреон подойдёт ТРВ от 22-го фреона ?
Не подойдёт! |
|
18.05.2011, 22:47 | #8 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Жесть... Последний ФАК-1,5 я видел лет 10 назад...
А что, без манометра запускал? Давление нагнетания-то какое??? |
|
18.05.2011, 23:47 | #9 |
Мастер
|
[QUOTE=nmg65;81621]Как не пойдет если некоторые годами работают и всё в норме!Последний с эксплуатации тоже снял пол года назад именно на таком ТРВ и работал. Проверить бы не мешало как движок соединен (треугольник или звезда).РД стоит или нет,проверить давление не мешало а то что вакуумировали им-же так раньше все так делали только аккуратно не любят они этого ,сальник летит махом.Регулируйте ТРВ по всасыванию,может фильтр подбило.
|
|
19.05.2011, 00:18 | #10 | |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
[QUOTE=Валера72;81631]
Цитата:
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
|
19.05.2011, 00:28 | #11 | |
Мастер
|
[QUOTE=Искандер;81635]
Цитата:
|
|
|
19.05.2011, 00:44 | #12 | |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Цитата:
Это ж детсад)) Там перегревы не рулят. |
|
|
19.05.2011, 05:12 | #13 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
Друзья !
Спасибо за скорые ответы ! Точно ! Перезаправил 12-м и нормально всё пошло , Когда газ только начал добавлять первые калачи начали сильно обмерзать ( палец прилипал ) , а потом они оттаяли и чувствуется холод идёт , но какой-то не такой . Трубки мокрые , покрылись испариной . Может охлаждения конденсатору не хватает , или не может так быть что перезаправил я его ? Но тогда бы он до компрессора обмерзал бы ... Главный вопрос: почему трубки мокрые и палец не прилипает ? Как это исправить ? Спасибо за участие , вы мне сильно помогли ! ТРВ закрывают против часовой стрелки ? как бы выкручивая вентиль ? Спасибо за ответы !!! |
|
19.05.2011, 06:37 | #14 | |
Мастер
|
Если только на выходные , то не трогайте ТРВ, пусть так поработает, и быстрее подыскивайте замену .
Цитата:
|
|
|
19.05.2011, 06:53 | #15 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
ТРВ не знаю какой марки , попозже напишу , помню вроде , импортные ПО часовой стрелке закрываются , а наши ПРОТИВ , правильно ?
|
|
19.05.2011, 08:34 | #16 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
|
|
19.05.2011, 16:58 | #17 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
Всё равно при работе остановишь компрессор , руками покрутишь маховик с большим трудом крутится , постоит - закрутится легко ...
Но такого чудовищного перегрева двигателя и компрессора уже нет . И холода нет нормального .Термометр они только завтра повесят , не могу сказать сколько там градусов , но пар изо рта идёт ,прохладно .Трубки холодные но палец не прилипает ... А может быть перезаправка фреоном БЕЗ обмерзания и покрывания инеем всасывающего трубопровода ? Бывает же такое , жидким потоком идёт , дросселировать не успевает ...В бытовых же холодильниках если перезаправишь сильно - тоже "резкого" холода нет , даже термостаты не выключаются , бывает ... А может ещё такое быть : Сразу из компрессора трубка выходит не очень горячая , тёплая , может такой вариант - охлаждения сжатому газу МНОГО , сильно хорошо охлаждается ( жидким фреоном заливает компрессор и ещё я дополнительный вентилятор мощный поставил перед конденсатором , мощный поток воздуха продуват конденсатор )...Значительная часть компрессора вокруг всасывающего вентиля холодная .Значит НЕдозаправка исключается ? Это мои версии ...Подтвердите или опровергните их , пожалуйста ! Конечно я не забываю что надо заменить ТРВ , но ускоренными темпами везут компрессор герметичный на 22-м фреоне на эту камеру , нам бы до его приезда продержатся ... Друзья ! Там ТРВВЕ 22- 2,5 куда бы я не крутил - до упора ЗАкручивал , или до щелчка ВЫкручивал ЭФФЕКТА ДРОССЕЛИРОВАНИЯ НЕТ в любых , даже промежуточных положениях ! КУДА ЕГО КРУТИТЬ ?!!! До конца ВЫкручивать (против час . стрелки ) значит ЗАКРЫВАТЬ вентиль ??? И ДО КАКИХ ПОР ЕГО КРУТИТЬ ? ДО ЩЕЛЧКА ??? После щелчка он до бесконечности крутится ...И всё равно дросселирования ( обмерзания до прилипания пальца ) НЕТ !!! Спасибо большое за оперативность , спасибо что подсказали 12 -й фреон заправлять , вы спасли и двигатель и компрессор ! Спасибо за участие , помогите ещё немножко нам продержатся ! |
|
19.05.2011, 17:11 | #18 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Компрессор "заливает", вот и нет "резкости", вот и холодный вокруг всасывающего вентиля и нагнетание холодное - ТРВ ведь на 22-ой расчитано, не прикрывается...
|
|
19.05.2011, 17:16 | #19 | |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
Цитата:
|
|
|
19.05.2011, 17:19 | #20 |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
А вообще,как помню ,на Фачки ставили ТРВ-2м,на 3 маленьких испарителя,или на 2 ИРСН-10.
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
CNesf40030 постоянно работает компрессор | stado kotov | Liebherr (Либхер) | 9 | 01.08.2011 22:16 |
Компрессор TLES8.7KK.3 | Romano | Форум для мастеров холодильной техники | 2 | 04.08.2010 23:34 |
Вентилятор на компрессор х-ка в жару | devnik1 | Холодильники и Морозильники | 4 | 22.07.2010 12:01 |
ХМ-4012, не выключается компрессор до перегрева | AlexanderK | АТЛАНТ (МИНСК) | 3 | 21.07.2010 10:17 |
Компрессор Атлант СК-100 и реле РКТ-2? | Timonsky | АТЛАНТ (МИНСК) | 4 | 02.06.2010 22:46 |