22.05.2011, 08:14 | #1 Какой компрессор приобрести ? |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
Здравствуйте коллеги !
Скоро меня отправят в командировку закупать компрессор для камеры взамен сгоревшего . Мне надо к этому хорошенько подготовится . Главный вопрос : какой компрессор брать ? На бирке только марка всего агрегата , а мне нужна точная марка компрессора . Посмотрите пожалуйста фотографии . Подскажите правильное название - маркировку компрессора . Премного благодарен за внимание ! ( объёма камеры не знаю . просьба при ответе руководствоватся имеющимися данными ) |
|
22.05.2011, 09:41 | #2 |
Мастер
|
Если среднетемпературный режим то "Компрессор NJ 9232 E" ,
а на низкотемпературный режим "Компрессор NJ 2190 E" |
|
22.05.2011, 09:52 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
ну у нас наверное низкотемпературный режим , раз всё " в кость " морозило ...
Трубки - соединения все подойдут ? Присоеденительная арматура такая же ? Спасибо за ответ . будем искать ... |
|
22.05.2011, 10:16 | #4 | |
Мастер
|
Цитата:
Вот миниатюра компрессора |
|
|
22.05.2011, 12:44 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
Ой ...он какой-то маленький , сильно уж на бытовой похож ...Он точно на 22-м фреоне ? точно на большую камеру его хватит ?..
|
|
22.05.2011, 15:10 | #6 |
Мастер
|
ну это не его фотка. тот чутка поболе будет...
|
|
22.05.2011, 15:41 | #7 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
А точно такой 1600 калорий выдаст( как и прежний ?) ? А то куплю не тот с меня потом голову снимут ...
Спасибо за ответ и за фотографии ! |
|
22.05.2011, 16:05 | #8 |
Мастер
|
NJ 2190 E... при -15 1662вт при конденсации 54,4.... и 1820вт при конденсации 45.... килокалории в ватты сам переведи
|
|
22.05.2011, 16:40 | #9 |
Мастер
|
Да с миниатюркой то я лоханулся .
|
|
22.05.2011, 17:48 | #10 | |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
Цитата:
|
|
|
22.05.2011, 18:39 | #11 | |
Мастер
|
Цитата:
Вообще как то интересно получается , начальство загружает вас , а вы форум, а кто будет отвечать за конечный результат? |
|
|
22.05.2011, 18:40 | #12 |
Мастер
|
должен пойти. если не запорешь сам)) это не совеццкие агрегаты которым всё пофигу было..
|
|
23.05.2011, 18:01 | #13 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
Поздно друзья ...
Оказывается заявка ещё на той неделе ушла в снабжение ...Они там у продавцов спросили и купили . Молодцы форумчане ! точно такой же как вы и писали NJ 2190 E ! Уже спаял , уже запускаю. Не знаю куда вопрос писать , то ли в тему" ФАК запускаю " то ли сюда ...Давайте пока сюда ... Последний , наверное , вопрос по этой теме ...Заправляю - ориентируюсь по всасывающей трубке ( больше никак ... извините ...) а в каком положении должен быть вентиль ТРВ? Ясное дело полностью открыт должен быть , так он БЕСКОНЕЧНО закручивается ! Откручу против часовой стрелки до щелчка , а потом на сколько оборотов крутить ПО часовой стрелке ? я на 4 оборота крутанул , хватит ? Мне главное газ поймать , дозу ...В каком положении его оставить , чтоб поймать дозу ? Вопрос крайне важен , понимаю что я вам надоел , но всё же надеюсь на вашу поддержку , больше мне никто не подскажет ... Друзья , помогите ещё немножко , ваши советы очень мне помогают ! Пишите ! |
|
23.05.2011, 18:40 | #14 |
Мастер
|
fuodorov1 , судя по вашему ресиверу, заправляешь 3(три) кг R 22 , предварительно отвакуумировав систему , закрываешь ТРВ до шелчка и открываешь на 2 оборота , запускаешь машину , и начинаешь ловить настройку что бы компрессор не заливало , а когда температура в камере опустится почти до температуры отключения ( останется набрать 2-3 градуса) производишь окончательную настройку ТРВ , поищи по инету " настройка ТРВ " , должны быть статьи , а то я не знаю тут можно давать ссылки или нет.
|
|
23.05.2011, 21:19 | #15 |
Мастер
|
кстати fuodorov1 если там нет соленоида то я бы посоветовал его поставить. когда три кг газа влетит в компрессор после длительной стоянки ему может поплохеть.. можно даже без откачки. просто чтобы перекрывал на стоянке имхо. ещё раз повторюсь эта техника требует более бережного обращения чем всякие разные ВС-ВН..
|
|
24.05.2011, 12:29 | #16 | ||
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
Спасибо за скорые ответы !
Оставил на ночь работать ,утром пришёл - обмёрз до компрессора , срочно стравил лишнее. Цитата:
Цитата:
Пишите , спасибо за ответы ! |
||
|
24.05.2011, 12:54 | #17 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
Конечно так не должно быть. Варианта два -полное отсутствие (или поломка) терморегулятора или недостаточная производительность агрегата.
|
|
24.05.2011, 13:42 | #18 |
Пользователь
Сообщений: 396
Регистрация: 07.04.2009
Репутация: 91
|
нет там терморегулятора ...Вообще нет ...Я им предлагаю хотя бы день пусть работает , ночь отдыхает , так они орут " так не должно быть , замучаемся воду таскать которая за ночь сбежит ..." ...
|
|
24.05.2011, 13:53 | #19 |
Мастер
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
|
|
|
24.05.2011, 21:00 | #20 | |
Мастер
|
Цитата:
А для нормальной эксплуатации вашей камеры необходимо установить соленоид на отсечку жидкого фреона перед ТРВ или на худой конец за фильтром, установить контроллер температуры который будет управлять процессом оттайки и поддерживать заданную температуру в камере, то-есть ту которую сможет набрать данная машина в зависимости от её мощности, а не ту которую хочет заказчик(иногда эти показатели сильно отличаются) . |
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой компрессор лучше в Либхерах - ACC или бразильский Эмбарко? | Руслан 999 | Форум для мастеров холодильной техники | 6 | 26.05.2011 22:27 |
Компрессор Атлант СК-100 и реле РКТ-2? | Timonsky | АТЛАНТ (МИНСК) | 4 | 02.06.2010 22:46 |
Какой компрессор Liebherr надежнее и тише | -Константин- | Liebherr (Либхер) | 5 | 13.04.2009 16:24 |
Подскажите какой компрессор стоит? | Maximus_NSK | Концерн Electrolux | 6 | 22.10.2008 06:09 |
компрессор (какой ждать сюрприз) | and21104 | Форум для мастеров холодильной техники | 4 | 14.11.2007 06:43 |