Управление производительностью кондиционера
Опции темы
Старый 29.06.2011, 22:34 #1 По умолчанию Управление производительностью кондиционера
Пользователь
 
Сообщений: 8
Регистрация: 11.06.2011
Адрес: г.Реутов
Репутация: 1
Здравствуйте! Всем добра! Мастера, скажите пожалуста, можно ли для управление производительностью кондиционера использовать частотный регулятор, т.е. регулировать обороты двигателя компрессора?
Foill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 22:48 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
то есть вы хотите обычный неинверторный компрессор заставить обороты менять?
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 22:57 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 8
Регистрация: 11.06.2011
Адрес: г.Реутов
Репутация: 1
Ну вобщем да. Кодеционер кональный Mc Quay, компрессор трёх фазный. Если нельзя, то почему?
Foill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 00:01 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от Foill Посмотреть сообщение
... Если нельзя, то почему?
Мне кажется, будут проблемы со смазкой. У обычного компрессора масло подается к узлам трения за счет центробежной силы и разбрызгивания. При малых скоростях вращения центробежной силы может не хватить. ИМХО.
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 00:13 #5 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 8
Регистрация: 11.06.2011
Адрес: г.Реутов
Репутация: 1
В Mc Quay стоит спиральный компрессор, мне думается, что он мало чем отличается от инверторного. Но вот точно не уверен.
Foill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 11:21 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 299
Регистрация: 11.03.2011
Адрес: Ивановская. обл. г.Иваново +7-920-670-8858
Репутация: 281
Отправить сообщение для Santyago с помощью ICQ
А какая цель у сего извращения ?
Santyago вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 12:27 #7 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 8
Регистрация: 11.06.2011
Адрес: г.Реутов
Репутация: 1
Цель простая, поддерживать температуру в помещении не вкл.-выкл. т.е. ступенчато, а аналоговым регулированием. Если в помещении тепло, производительность(обороты) максимальная, похолодало - компрессор не выключается, а просто уменьшает производительность(обороты) системы. Меньше подаёт в испаритель фреона и работает как бы недозаправленным и перепад давлений меньше. Вобщем производительность системы уменьшается пропорционально оборотам мотора компрессора. Это я так думаю. А что думаю Мастера на эту тему, мне бы хотелось узнать.
Foill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 12:30 #8 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от Foill Посмотреть сообщение
В Mc Quay стоит спиральный компрессор, мне думается, что он мало чем отличается от инверторного. Но вот точно не уверен.
У спиральника, кажется, динамическое уплотнение спиралей, при низкой скорости будут большие перетечки. Поэтому Emerson выполняет регулировку производительности разводом спиралей, а не изменением частоты (Digital Scroll).

Из литературы: " ...Компрессор с изменяемой скоростью вращения (Инверторный Scroll)
Распространенное решение. Однако, инверторные scroll компрессора работают эффективно в определенном диапазоне скоростей. Некоторое превышение максимальной скорости является допустимым, но понижение скорости вращения ограничено необходимостью смазки спиралей, которая осуществляется маслом под действием центробежной силы. Таким образом, слишком низкая скорость вращения приводит к недостаточному количеству масла между спиралями, что может нарушить герметичность областей сжатия или заклинивание..."

Кроме того, появляется вероятность залегания масла в испарителе и трубопроводах при низких скоростях работы компрессора.
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 12:54 #9 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 8
Регистрация: 11.06.2011
Адрес: г.Реутов
Репутация: 1
Из литиратуры: "Необходимо учитывать, что масло циркулирует по всей системе. Вязкость масла изменяется в зависимости от температуры. Скорость прохождения газа по системе изменяется в зависимости от температуры и нагрузки. При небольшой нагрузке, скорость газа может быть недостаточной для возврата необходимого количества масла в компрессор."
Это говориться именно про спиральные компрессора. В связи с этим, на очень низких оборотах эксплуатировать не собираюсь.
Foill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 13:42 #10 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,889
Регистрация: 20.05.2006
Адрес: С-Пб
Репутация: 112
Цитата:
Сообщение от Foill Посмотреть сообщение
... В связи с этим, на очень низких оборотах эксплуатировать не собираюсь.
Тогда вам и карты (то есть регуляторы) в руки: http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/...urevlthvac.pdf
Freezer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 17:42 #11 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 8
Регистрация: 11.06.2011
Адрес: г.Реутов
Репутация: 1
Всем спасибо за внимание к теме, но идея к сожалению не состоятельна. Пооизводитель запрещает менять обороты компрессора, спирали в нём демпфированы и при небольшом уменьшении оборотов, резко падает давление всасывания-нагнетания. Не получилось.
Foill вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
крыльчатка кондиционера sergey727 Форум для мастеров холодильной техники 5 28.07.2009 11:22
нетипичный тепловой режим морозилки spb2004@yandex.ru Форум для мастеров холодильной техники 27 18.02.2008 21:15
Независимое управление температурой... aleкс Холодильники и Морозильники 2 15.05.2007 23:56
Управление холодильником. Механика или электроника? Anonymous Холодильники и Морозильники 3 12.07.2004 11:44


Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования