23.07.2011, 20:50 | #1 что посоветуете |
Пользователь
Сообщений: 117
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Россия Белгород
Репутация: -10
|
Решил прикупить проточные весы.Что посоветуете для бытовки?Кроме заправки только по маном.!
|
|
23.07.2011, 20:54 | #2 |
Заблокирован
Сообщений: 182
Регистрация: 06.03.2010
Адрес: Москва
Репутация: 20
|
1 Купить колбу 2 Заправлять по протяжке испарителя
|
|
23.07.2011, 21:02 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 117
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Россия Белгород
Репутация: -10
|
|
|
23.07.2011, 22:13 | #4 | |
Мастер
Сообщений: 2,511
Регистрация: 07.12.2004
Адрес: Visaginas
Репутация: 2597
|
Цитата:
Лучше электронные весы с точностью 1 гр. Цены доступные. Качество работы на порядок выше. |
|
|
23.07.2011, 22:24 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 117
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Россия Белгород
Репутация: -10
|
Ежели только жидкарём,то вариант отпадает.По эл.весам,какие посоветуете,с крючком или под тару сверху?
|
|
23.07.2011, 23:30 | #6 |
Мастер
Сообщений: 3,131
Регистрация: 16.03.2008
Адрес: Россия.Москва.
Репутация: 2375
|
Проточные по отзывам - не очень....
Тара сверху. |
|
25.07.2011, 10:53 | #7 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Россия, УР.
Репутация: 125
|
Заправляю по весам жидкарем через капиллярную трубку. Все равно не всегда попадаю.
|
|
26.07.2011, 14:42 | #8 |
Пользователь
Сообщений: 55
Регистрация: 24.07.2011
Адрес: Москва
Репутация: 81
|
Проточные весы не дают точности. Вариант бесполезный.
Самый лучший вариант - напольные весы с точностью 5-10 гр и пределом по весу 50-100 кг. Ставить на них баллон вверх ногами, жмешь обнулить показания, открываешь вентиль и когда набежит сколько нужно грамм закрываешь. Точно как в аптеке . С колбами одно мудоханье. Фреон в нее закачай, кончается быстро, грохнуть ее как нефиг делать. Вариант для извращенцев. |
|
26.07.2011, 14:50 | #9 |
Пользователь
Сообщений: 117
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Россия Белгород
Репутация: -10
|
[QUOTE=Glorya;85232]Проточные весы не дают точности. Вариант бесполезный.
Самый лучший вариант - напольные весы с точностью 5-10 гр и пределом по весу 50-100 кг. ок! |
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
беда с холодильником pozis | pen.82 | Форум для мастеров холодильной техники | 28 | 24.05.2017 16:42 |
Сломался холодильник Bosch kgs39v00 | fifi777 | Форум для мастеров холодильной техники | 36 | 17.01.2011 09:43 |
Что посоветуете с капельной технологии на сумму 600$ | medoliz | Холодильники и Морозильники | 1 | 20.11.2009 13:28 |
Что посоветуете? (Бош или Сименс) | Djigit | Холодильники и Морозильники | 6 | 10.11.2009 19:15 |
Indesit C238T Прошу совета, что делать? | dima_l_p | Холодильники и Морозильники | 1 | 23.02.2009 16:43 |