10.08.2011, 10:12 | #1 Зимний комплект кондиционера |
Мастер
|
Коллеги, представим что все обычные кондиционеры (я говорю про сплит-системы зима\лето) должны использоваться при минус 5-7 градусов, рекомендации завода-изготовителя, теперь по сути: достаточно ли тепла будет от нагревательного элемента плачущего испарителя холодильника или нагревательного элемента подогрева резины, обмотанного на нижней части компрессора, думаю что подключение такого элемента будет параллельно соленоидального клапана, ведь при переключении сплита в режим тепло, плата клапан включает сразу, только через время идёт пуск компрессора, что скажете, кто нибудь над этим думал?
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников |
|
10.08.2011, 10:32 | #2 |
Мастер
Сообщений: 1,280
Регистрация: 13.12.2006
Адрес: Украина г Сумы
Репутация: 259
|
А по мне так тэном должен управлять термостат и он не должен давать включить компрессор не достигнув оговорённого градуса.
__________________
Мой дед учил "ДЕЛАЙ ДОБРО И БРОСАЙ ЕГО В ВОДУ" |
|
10.08.2011, 22:06 | #3 | |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
Цитата:
|
|
|
11.08.2011, 00:45 | #4 |
Мастер
|
а зачем этот гемор?
|
|
11.08.2011, 09:04 | #5 | |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
Цитата:
В состав зимнего комплекта входят: Регулятор давления конденсации (регулятор скорости вращения вентилятора), Нагреватель дренажа, Нагреватель картера компрессора Но регулятор скорости,если не ошибаюсь,нужен лишь при работе на "холод",т.к. он только замедляет скорость вращения внешнего вентилятора,чтобы было хоть какое-то давление конденсации,т.е применяется для охлаждения серверных зимой.А увеличивает ли он скорость потока внеш.вентилятора больше штатной,при работе на тепло?Могу ошибаться ,но регулятор вроде бы только замедляет обороты ,а увеличивает до пределов штатных оборотов вентилятора,а если так,то зимой на обогрев он как бы не работает,только ТЭНы,если ошибаюсь,поправьте. |
|
|
11.08.2011, 21:52 | #6 |
Мастер
|
задача зимнего комплекта работать на "холод" при работе на тепло регулятор должен блокироваться-т.е запустить на полные обороты вентилятор. выше чем написано на вентиляторе он не разгонит. это не частотник.
|
|
11.08.2011, 22:54 | #7 |
Мастер
|
спасибо всем, а скорость вращения вентилятора чем регулируется? верней спрошу так: в зависимости от чего вращение меняться должно?
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников |
|
12.08.2011, 00:39 | #8 |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
А я за шо,вот при работе на тепло ,из зимнего комплекта, получается,работают только ТЭНы.
|
|
12.08.2011, 00:55 | #9 | |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
Цитата:
Зимой,при работе на "тепло",штатная автоматика работает следущим образом:при росте Рконд выше 24бар,для предохранения компрессора от клина,отключается внешний вентилятор,Рвсас начинает падать,Рконд соответственно тоже,при 22бар внеш.вентилятор включается.Срабатывает это дело на малых моделях по датчику температуры,на больших по датчику давления. Вот поэтому зимой ,при работе на тепло ,замедлитель оборотов и не требуется. |
|
|
12.08.2011, 01:08 | #10 |
Мастер
|
да кстати стоит почитать про тепловой насос..толку то гонять при -15 кондей на "тепло"-проще нагреть конвектором или каким нибудь другим электрообогревателем. сложно отобрать тепло от намного более холодного тела)) и чем ниже температура забортная тем это сложнее...ну конечно есть исключения типа зубадана от мицубиши.. оно и в -25 греет.. ценничек опять же)) да и ухищрения не те что в бытовке..
|
|
12.08.2011, 10:07 | #11 | |
Мастер
|
Цитата:
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников |
|
|
12.08.2011, 10:14 | #12 | |
Мастер
|
Цитата:
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников |
|
|
12.08.2011, 17:53 | #13 |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
|
|
13.08.2011, 00:00 | #14 |
Мастер
|
Извини, а можно по подробней о серверной, я просто не понял о чём речь?
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников |
|
13.08.2011, 00:49 | #15 |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
|
|
13.08.2011, 00:54 | #16 |
Мастер
|
аааааааа.... ясно)))) ну раз так , то думаю использовать зимой природную температуру былоб дешевле на много, учитывая что кондиционер скорей всего зимой тоже не отключается, сколько же он зжирает электричества за месяц, ну да ладно, эт уже другая тема...
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников |
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Управление производительностью кондиционера | Foill | Форум для мастеров холодильной техники | 10 | 30.06.2011 17:42 |
крыльчатка кондиционера | sergey727 | Форум для мастеров холодильной техники | 5 | 28.07.2009 11:22 |
Перегрев компессора кондиционера | sn62 | Форум для мастеров холодильной техники | 35 | 10.06.2009 23:06 |
Проблема в работе кондиционера | Cаша2007 | Форум для мастеров холодильной техники | 2 | 14.02.2009 00:04 |
нетипичный тепловой режим морозилки | spb2004@yandex.ru | Форум для мастеров холодильной техники | 27 | 18.02.2008 21:15 |