04.02.2012, 11:28 | #21 |
Мастер
|
Для верхнего соединения использую "нордовское" соединение и спаиваю Кастолином 192
|
|
04.02.2012, 11:35 | #22 |
Мастер
|
Далее соединяю медной трубой диаметром 8 мм. Для теплообмена с капилляркой плотно обматываю скотчем и укладываю на своё прежнее место. После запенивания добавлю фото. (после выходных).
|
|
04.02.2012, 11:41 | #23 |
Пользователь
|
У меня было подобное. Обмыливание не показало при 15бар. Помог течек cps 3000. Утечка была на локринге.
|
|
04.02.2012, 13:03 | #24 |
Пользователь
Сообщений: 128
Регистрация: 06.06.2009
Адрес: СПб
Репутация: 312
|
Был у меня MBA 4041 C с аналогичной проблемой. Сгнила вся обратка под термоусадкой.
|
|
04.02.2012, 14:31 | #25 | |
Мастер
|
Цитата:
|
|
|
04.02.2012, 15:28 | #26 |
Пользователь
Сообщений: 9
Регистрация: 02.02.2012
Адрес: МСК
Репутация: 1
|
Для замены обратки необязательно пахать весь холодильник.По рекомендации Мерлони впаиваем трубу на выходе из испарителя и снаружи шкафа (за конденсатором) опускаем до компрессора (одев на неё теплоизоляцию).Так будет лучше,потому,что ремонтная пена намного хуже заводского циклопентана и года через 3-4 имеет свойство намокать...
|
|
04.02.2012, 15:55 | #27 | |
Мастер
|
Цитата:
А что касается рекомендаций (только не Мерлони, а INDESIT compani), они зачастую противоречат сами себе. |
|
|
04.02.2012, 18:05 | #28 | |
Пользователь
Сообщений: 9
Регистрация: 02.02.2012
Адрес: МСК
Репутация: 1
|
Цитата:
Согласен , совет касаем отечественного "холодпрома". |
|
|
04.02.2012, 21:51 | #29 |
Пользователь
Сообщений: 77
Регистрация: 07.12.2010
Адрес: Алматы
Репутация: 1
|
Только мое мнение. А может легче испаритель новый или б.у пришпандорить внутрь хк. Ато все както замудренно. Я даже от 22 бирюсы ставил и ничего жалоб не бало.
|
|
04.02.2012, 22:01 | #30 | |
Пользователь
Сообщений: 128
Регистрация: 06.06.2009
Адрес: СПб
Репутация: 312
|
Цитата:
|
|
|
04.02.2012, 22:05 | #31 | |
Пользователь
Сообщений: 77
Регистрация: 07.12.2010
Адрес: Алматы
Репутация: 1
|
Цитата:
Много раз приходилось после кондерщиков перезаправлять витрины. |
|
|
04.02.2012, 22:46 | #32 |
Мастер
|
|
|
04.02.2012, 23:38 | #33 | |
Пользователь
Сообщений: 77
Регистрация: 07.12.2010
Адрес: Алматы
Репутация: 1
|
Цитата:
вообше обалдеете№ |
|
|
05.02.2012, 08:00 | #34 |
Мастер
Сообщений: 916
Регистрация: 04.01.2012
Адрес: ДОНБАСС
Репутация: 859
|
Можно испаритель внутрь х\к поставить.Если рука набита, почему не сделать аккуратно,думаю клиент то-же мастерство отметит и другим этого мастера посоветует.
|
|
05.02.2012, 15:42 | #35 | ||
Мастер
|
Цитата:
Цитата:
|
||
|
06.02.2012, 15:42 | #36 |
Мастер
|
Как и обещал, завершающие фото. За двое суток накачанное давление 10 атм не снизилось, запенил, заклеил, заправил.
|
|
06.02.2012, 18:07 | #37 |
Мастер
Сообщений: 598
Регистрация: 10.10.2008
Адрес: татарстан
Репутация: 300
|
|
|
10.02.2012, 16:41 | #38 | |
Пользователь
Сообщений: 9
Регистрация: 02.02.2012
Адрес: МСК
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
10.02.2012, 20:13 | #39 |
Пользователь
Сообщений: 128
Регистрация: 06.06.2009
Адрес: СПб
Репутация: 312
|
Замечательно! Мне Помигуев завернул два ремонта сделанные вышеописанным способом. У тебя не сохранилось рекомендаций мерлони по этому поводу или видеоролика?
|
|
12.02.2012, 11:59 | #40 |
Пользователь
Сообщений: 9
Регистрация: 02.02.2012
Адрес: МСК
Репутация: 1
|
Дома ролика нет,если только бывших коллег попросить...А рекомендации касались плачущих испарителей,может по FNF другие требования?
|
|
|
|
|