Замучил Лдогенератор
Опции темы
Старый 01.03.2012, 15:34 #1 По умолчанию Замучил Лдогенератор
Пользователь
 
Сообщений: 34
Регистрация: 06.08.2011
Адрес: Новосибирск
Репутация: 1
Добрый вечер господа коллеги! Есть неболшая но очень серьёзная проблемка! Льдогенератор фирмы MBM. Заквзчик обратился с проблемкой Несколько фирм не смогли выполнить ремонт
Стоял компрессор низко температурный газ 404. Конденсация дикая 25 бар лёд даёт только при поливе кондёра. Вопрос КТО знает алгоритм работы льдогенератора! Давления! (я лично всегда ставил 1,5 - 1,8 бара на всасе) Схему установки элементов холодильного контура( весь контур перепаян на сто раз, стоят уголки, переходы с заглушками )
При детальном осмотре выявил отсутствие дифлектора конденсатора - нашёл, купил, поставил . Не помогло. Компрессор поставил по маркировке для льдогенераторов. Поменял капилярку подобрав по программе текумзе - не помогло. по холодмашевской табличке тоже пробывал тоже не вышло.
ИгорьН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 19:04 #2 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 133
Регистрация: 25.01.2010
Адрес: нижневартовск
Репутация: -24
Цитата:
Сообщение от ИгорьН Посмотреть сообщение
Добрый вечер господа коллеги! Есть неболшая но очень серьёзная проблемка! Льдогенератор фирмы MBM. Заквзчик обратился с проблемкой Несколько фирм не смогли выполнить ремонт
Стоял компрессор низко температурный газ 404. Конденсация дикая 25 бар лёд даёт только при поливе кондёра. Вопрос КТО знает алгоритм работы льдогенератора! Давления! (я лично всегда ставил 1,5 - 1,8 бара на всасе) Схему установки элементов холодильного контура( весь контур перепаян на сто раз, стоят уголки, переходы с заглушками )
При детальном осмотре выявил отсутствие дифлектора конденсатора - нашёл, купил, поставил . Не помогло. Компрессор поставил по маркировке для льдогенераторов. Поменял капилярку подобрав по программе текумзе - не помогло. по холодмашевской табличке тоже пробывал тоже не вышло.
посмотри какая вода подается может теплая или горячая ну и естественно промой хорошенько конденсатор от жира (скорей всего он стоит в кухне где жир летает )каким нибудь ну химией для удаления жира с электроплит стоит заменить обдувноивентилятор
север86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 05:52 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 34
Регистрация: 06.08.2011
Адрес: Новосибирск
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от север86 Посмотреть сообщение
посмотри какая вода подается может теплая или горячая ну и естественно промой хорошенько конденсатор от жира (скорей всего он стоит в кухне где жир летает )каким нибудь ну химией для удаления жира с электроплит стоит заменить обдувноивентилятор
Я кондёр замочил в химии отмочил промыл из кархера! Вода поподпет из холодной магистрали!
ИгорьН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 07:30 #4 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 34
Регистрация: 06.08.2011
Адрес: Новосибирск
Репутация: 1
Компрессор NEK 2168 GK Кто желает посчитать капилярку! ? Жду ваши примеры!
ИгорьН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 08:23 #5 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от ИгорьН Посмотреть сообщение
Компрессор NEK 2168 GK Кто желает посчитать капилярку! ? Жду ваши примеры!
для начала скажите полную марку льдогенератора. если не знаете хотя бы какого он типа (чешуйчатый, кубики и т.п)
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 11:29 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 34
Регистрация: 06.08.2011
Адрес: Новосибирск
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
для начала скажите полную марку льдогенератора. если не знаете хотя бы какого он типа (чешуйчатый, кубики и т.п)
На нём нет маркировок! Только MBM ! Делает кубики
ИгорьН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 23:35 #7 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 48
Регистрация: 07.12.2009
Адрес: Ukraine
Репутация: 25
Цитата:
Сообщение от ИгорьН Посмотреть сообщение
Добрый вечер господа коллеги! Есть неболшая но очень серьёзная проблемка! Льдогенератор фирмы MBM. Заквзчик обратился с проблемкой Несколько фирм не смогли выполнить ремонт
Стоял компрессор низко температурный газ 404. Конденсация дикая 25 бар лёд даёт только при поливе кондёра. Вопрос КТО знает алгоритм работы льдогенератора! Давления! (я лично всегда ставил 1,5 - 1,8 бара на всасе) Схему установки элементов холодильного контура( весь контур перепаян на сто раз, стоят уголки, переходы с заглушками )
При детальном осмотре выявил отсутствие дифлектора конденсатора - нашёл, купил, поставил . Не помогло. Компрессор поставил по маркировке для льдогенераторов. Поменял капилярку подобрав по программе текумзе - не помогло. по холодмашевской табличке тоже пробывал тоже не вышло.
А газ как заправили, по весу или по давлению? Скорее газ не хороший!
Rashed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 14:50 #8 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 34
Регистрация: 06.08.2011
Адрес: Новосибирск
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
А газ как заправили, по весу или по давлению? Скорее газ не хороший!
Газом заправил по давлению! Газ покупаем оптом большими партиями пока небыло вопросов!
ИгорьН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 23:49 #9 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 246
Регистрация: 28.10.2010
Адрес: Украина, Луганск, теперь Краснодар, Россия
Репутация: 295
Цитата:
Сообщение от ИгорьН Посмотреть сообщение
Газом заправил по давлению! Газ покупаем оптом большими партиями пока небыло вопросов!
До какого давления заправляли, не сохранилось ли на ледогенераторе этикеток завода-изготовителя о хладоне. Ледогенераторы кубикового льда обычно выпускают под R134a, отсюда и нехватка мощности конденстора...

Последний раз редактировалось Alex-M; 03.03.2012 в 23:50. Причина: ошибка
Alex-M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 00:04 #10 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 246
Регистрация: 28.10.2010
Адрес: Украина, Луганск, теперь Краснодар, Россия
Репутация: 295
Цитата:
Сообщение от ИгорьН Посмотреть сообщение
Добрый вечер господа коллеги! Есть неболшая но очень серьёзная проблемка! Льдогенератор фирмы MBM. Заквзчик обратился с проблемкой Несколько фирм не смогли выполнить ремонт
Стоял компрессор низко температурный газ 404. Конденсация дикая 25 бар лёд даёт только при поливе кондёра. Вопрос КТО знает алгоритм работы льдогенератора! Давления! (я лично всегда ставил 1,5 - 1,8 бара на всасе) Схему установки элементов холодильного контура( весь контур перепаян на сто раз, стоят уголки, переходы с заглушками )
При детальном осмотре выявил отсутствие дифлектора конденсатора - нашёл, купил, поставил . Не помогло. Компрессор поставил по маркировке для льдогенераторов. Поменял капилярку подобрав по программе текумзе - не помогло. по холодмашевской табличке тоже пробывал тоже не вышло.
Алгоритм работы ледогенератора Luxia модель не помню:
1) В пустой ледогенератор необходимо залить воду до заполнения емкости под воду (излишки воды уйдут в канализацию.
2) Включается циркуляция воды, компрессор, вентилятор обдува конденсатора (в более новых моделях Brema стоит реле высокого давления, для управления этим вентилятором).
3) По достижении на испарителе температуры в -30 градусов Цельсия происходит срабатывания термостата испарителя, циркуляционный насос отключается, и включается клапан подачи воды + происходит подача горячего хладона на испаритель.
4) Это безобразие продолжается, пока на испарителе не подымется температура до 0...+2 градусов Цельсия и происходит включение термостата на охлаждение.
В Breme сейчас применяется для цикла оттаивания таймер.
Компрессор выключается по термостату бункера, после заполнения последнего льдом.
Простите мою неосведомленность - дифлектора конденсатора - это диффузор вентилятора конденсатора, я правильно понял...
Alex-M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 00:12 #11 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 48
Регистрация: 07.12.2009
Адрес: Ukraine
Репутация: 25
Цитата:
Сообщение от Alex-M Посмотреть сообщение
До какого давления заправляли, не сохранилось ли на ледогенераторе этикеток завода-изготовителя о хладоне. Ледогенераторы кубикового льда обычно выпускают под R134a, отсюда и нехватка мощности конденстора...
Это не так, частенько бывают и на R404a. Ну тут надо долго и хорошо вакуумировать, и заправить другим газом (например R507), если не поможет значит КТ не правильная.
Rashed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 10:49 #12 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 246
Регистрация: 28.10.2010
Адрес: Украина, Луганск, теперь Краснодар, Россия
Репутация: 295
Попробуй хорошенько отвакуумировать и заправить R134a, масло в компрессоре не свернется, компрессору, в плане нагрузки, будет полегче, а по прогреву конденсатора и по льду определишь, может ледогенератор на R134a изначально работал...
Alex-M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 10:55 #13 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 246
Регистрация: 28.10.2010
Адрес: Украина, Луганск, теперь Краснодар, Россия
Репутация: 295
Цитата:
Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
Это не так, частенько бывают и на R404a. Ну тут надо долго и хорошо вакуумировать, и заправить другим газом (например R507), если не поможет значит КТ не правильная.
Ледогенератор кубикового льда обычно проектируется под тяжелые условия работы - в теплом помещении, с редким обслуживанием в плане чистки конденсатора, поэтому я встречал данный тип ледогенераторов только на R134a.
А вот ледогенераторы гранулированного, чешуйчатого льда применяются обычно на производстве, в супермаркетах, бывают и на R507 (R404a).
Пробовать заправить R507 не вижу смысла (если не было утечек хладона, то разница между R404a и R507 практически не заметна на работе изделия).
Alex-M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 11:21 #14 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 48
Регистрация: 07.12.2009
Адрес: Ukraine
Репутация: 25
Цитата:
Сообщение от Alex-M Посмотреть сообщение
Попробуй хорошенько отвакуумировать и заправить R134a, масло в компрессоре не свернется, компрессору, в плане нагрузки, будет полегче, а по прогреву конденсатора и по льду определишь, может ледогенератор на R134a изначально работал...
Если на R404a конденсации нету, на R134a тем боле не будет (Нагнетание 25 бар). Другой дело если компрессор поменять либо КТ, это ели агрегат изначально не был рассчитан на R404a.
Rashed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 18:10 #15 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 246
Регистрация: 28.10.2010
Адрес: Украина, Луганск, теперь Краснодар, Россия
Репутация: 295
Цитата:
Сообщение от Rashed Посмотреть сообщение
Если на R404a конденсации нету, на R134a тем боле не будет (Нагнетание 25 бар). Другой дело если компрессор поменять либо КТ, это ели агрегат изначально не был рассчитан на R404a.
Я и исхожу из того, что изделие перекопано вдоль и поперек. На счет конденсации, я предположил, что ему не хватает объема конденсатора.
Alex-M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 20:34 #16 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 48
Регистрация: 07.12.2009
Адрес: Ukraine
Репутация: 25
Цитата:
Сообщение от ИгорьН Посмотреть сообщение
Компрессор NEK 2168 GK Кто желает посчитать капилярку! ? Жду ваши примеры!
Ø – 0.8мм , длина =᷉ 1,5м.
Rashed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 04:31 #17 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 34
Регистрация: 06.08.2011
Адрес: Новосибирск
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от Alex-M Посмотреть сообщение
До какого давления заправляли, не сохранилось ли на ледогенераторе этикеток завода-изготовителя о хладоне. Ледогенераторы кубикового льда обычно выпускают под R134a, отсюда и нехватка мощности конденстора...
Была мысль заправить 134a! Только всё говорилось за 404a ! хозяева утверждают что на этикетке было написано
ИгорьН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 04:34 #18 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 34
Регистрация: 06.08.2011
Адрес: Новосибирск
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от Alex-M Посмотреть сообщение
Алгоритм работы ледогенератора Luxia модель не помню:
1) В пустой ледогенератор необходимо залить воду до заполнения емкости под воду (излишки воды уйдут в канализацию.
2) Включается циркуляция воды, компрессор, вентилятор обдува конденсатора (в более новых моделях Brema стоит реле высокого давления, для управления этим вентилятором).
3) По достижении на испарителе температуры в -30 градусов Цельсия происходит срабатывания термостата испарителя, циркуляционный насос отключается, и включается клапан подачи воды + происходит подача горячего хладона на испаритель.
4) Это безобразие продолжается, пока на испарителе не подымется температура до 0...+2 градусов Цельсия и происходит включение термостата на охлаждение.
В Breme сейчас применяется для цикла оттаивания таймер.
Компрессор выключается по термостату бункера, после заполнения последнего льдом.
Простите мою неосведомленность - дифлектора конденсатора - это диффузор вентилятора конденсатора, я правильно понял...
Стояло реле времени! А сей час переделали на legrandovskie одна оттайкой руководит вторая работой! и плюс термостаты бункера и испарителя
ИгорьН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 04:37 #19 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 34
Регистрация: 06.08.2011
Адрес: Новосибирск
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от Alex-M Посмотреть сообщение
Попробуй хорошенько отвакуумировать и заправить R134a, масло в компрессоре не свернется, компрессору, в плане нагрузки, будет полегче, а по прогреву конденсатора и по льду определишь, может ледогенератор на R134a изначально работал...
Как раз сегодня буду пробывать! Менять вновь капилярки! Хочу две паролельно поставить - посмотрим что даст
ИгорьН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 04:39 #20 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 34
Регистрация: 06.08.2011
Адрес: Новосибирск
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от Alex-M Посмотреть сообщение
Я и исхожу из того, что изделие перекопано вдоль и поперек. На счет конденсации, я предположил, что ему не хватает объема конденсатора.
Конденсатор работает как часики переохлождение норма! А давление мне кажется из-за капилярки шарашит давить трудно и возможно расчитано не правильно! кто чем пользуется в расчётах капилярки?
ИгорьН вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования