Информация о холодильниках от

Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках
Холодильник.Инфо первый информационный портал о бытовых холодильниках и морозильниках  первый информационный портал о бытовых
  холодильниках и морозильниках
Баннер

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ
Охлаждение кондиционером
Опции темы
Старый 26.04.2012, 10:26 #1 По умолчанию Охлаждение кондиционером
Пользователь
 
Сообщений: 14
Регистрация: 26.07.2011
Адрес: Дніпропетровськ
Репутация: 1
Всем добрый день.Есть интересный вопрос.
Камера 55куб.,для выращивания грибов.
Температура нужна +12
Хочу поставить 24-ку.
Что будет лучше пересчитать капилляр или поставить трв?
Заранее спасибо!
Vovka_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 21:02 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от Vovka_ Посмотреть сообщение
Всем добрый день.Есть интересный вопрос.
Камера 55куб.,для выращивания грибов.
Температура нужна +12
Хочу поставить 24-ку.
Что будет лучше пересчитать капилляр или поставить трв?
Заранее спасибо!
поставить моноблок или сплит. http://www.polair.com/catalog/?section=69
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2012, 22:07 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 246
Регистрация: 28.10.2010
Адрес: Украина, Луганск, теперь Краснодар, Россия
Репутация: 295
Цитата:
Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
поставить моноблок или сплит. http://www.polair.com/catalog/?section=69
Нужно ставить промышленное холодильное оборудование, сплит не подойдет. У испарителя слишком частые ламели, быстро будет забиваться грязью, да и температуры не те...
Alex-M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 11:09 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от Alex-M Посмотреть сообщение
Нужно ставить промышленное холодильное оборудование, сплит не подойдет. У испарителя слишком частые ламели, быстро будет забиваться грязью, да и температуры не те...
Уважаемый... если бы вы перешли по моей ссылке на полаировский сайт то узнали бы много нового для себя. в частности то что "сплит" и "кондей" не всегда тождественно. есть ещё название кстати "би-блок"..)) ТС кстати не указал влажность нужную грибам. может быть затраты на самом деле будут намного больше и разговор беспредметный без этого.
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 05:31 #5 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 30
Регистрация: 22.05.2011
Адрес: usa
Репутация: -15
На такой объем помещения лучше использовать холодильный агрегат, мощность нужно не меньше 2кВт,
использовать нужно только ТРВ, смотри по цене, какие компрессора подходят по цене, советую брать на R404a, цена дешевая а производительность нормальная
freeze123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 20:13 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 246
Регистрация: 28.10.2010
Адрес: Украина, Луганск, теперь Краснодар, Россия
Репутация: 295
Цитата:
Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
Уважаемый... если бы вы перешли по моей ссылке на полаировский сайт то узнали бы много нового для себя. в частности то что "сплит" и "кондей" не всегда тождественно. есть ещё название кстати "би-блок"..)) ТС кстати не указал влажность нужную грибам. может быть затраты на самом деле будут намного больше и разговор беспредметный без этого.
Я хотел сказать, что 24-ка не подойдет. Прошу прощения за неточность выражения.
Думаю для данных условий нужно подбирать воздухоохладитель с широкой ламелью и малой дельтой, порядка 4 градусов(влажность для грибов помоему приближена к 100%). Затраты будут существенные. даже если Вы приобретете "24-ку", вконце концов придете к совершенно другому классу оборудования.
Кондиционер выдает обычно +16 градусов, и это не соответствует Вашим требованиям
Alex-M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 10:03 #7 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 14
Регистрация: 26.07.2011
Адрес: Дніпропетровськ
Репутация: 1
Извиняюсь,за отсутствие.Если промышленный холод,то для заказчика дорого.Думал сделать ему дешевле.Спасибо за предложения!!!
Vovka_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 16:19 #8 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
Цитата:
Сообщение от Vovka_ Посмотреть сообщение
для заказчика дорого!!
Открою вам тайну, мой друг: для заказчика все дорого.
ded t вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
отопление квартиры кондиционером сева Форум для мастеров холодильной техники 31 10.12.2020 18:07
Кто-то охлаждал помещение до +10С кондиционером? volja Форум для мастеров холодильной техники 14 13.07.2009 21:19
проблема с древним кондиционером БК2300 sergeiagon Форум для мастеров холодильной техники 15 19.06.2009 19:25
Циркуляционное охлаждение WhyNot Liebherr (Либхер) 1 01.03.2009 11:34


Текущее время: 04:26. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования