25.05.2012, 12:23 | #1 Чиллер York VLC Y 1004 |
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Иваново
Репутация: 1
|
Прошу прощения, немножко не в теме ,здесь обсуждается ремонт промышленных холодильников ?
Доброе утро! Столкнулся тут первый раз с чиллером York VLC Y 1004,немогу запустить после зимы,все вентеля открыл - фреон есть(R410).Контроллер Carel pCO1. Ошибки AL11,AL12-неисправность датчиков (воды) на входе и выходе,на контроллере их нет-колодка для подключения пустая.Документация только на ошибки,да ещё требует пароль на обслуживание.Кто нибудь чинил такое? Апарат работал 5 лет,сам видел,обслуживали другие ,а сейчас нам всё до кучи спихнули,документации нет. |
|
07.06.2012, 15:01 | #2 |
Пользователь
Сообщений: 1
Регистрация: 07.06.2012
Адрес: Челябинск
Репутация: 1
|
Добрый день, пока не знаю как отключить програмно но можно обмануть, поставив вместо датчиков на клеммы проволочные резисторы 1кОм или 10 кОм помогло 2 раза на разных контроллерах поэтому и разные номиналы нужно попробовать
|
|
09.06.2012, 06:45 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 27.04.2010
Адрес: Иваново
Репутация: 1
|
Спасибо,датчиков небыло совсем но система работала,скорей всего управляется по сети с компа,кстате узнал заводской пароль :Обслуга- пароль 18,User- 3.
|
|