Старый 22.06.2012, 10:28 #1 По умолчанию работа коннтроллеров холодильных машин
Пользователь
 
Сообщений: 16
Регистрация: 21.05.2010
Адрес: республика Коми
Репутация: 1
контроллер диксел не поддерживает работу вентилятора испарителя через каждую минуту отключает и включает кто знает подскажите в чем дело
мажид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 10:42 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
Цитата:
Сообщение от мажид Посмотреть сообщение
в чем дело
В температурных уставках работы вентилятора.
ded t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 18:47 #3 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 293
Регистрация: 28.12.2010
Адрес: Рубцовск
Репутация: 397
Отправить сообщение для ColdSir с помощью Skype™
С чего всё началось , работал и вдруг перестал ? Или с новья ?
__________________
Разным людям плевать на совершенно разные вещи.
ColdSir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 20:45 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от мажид Посмотреть сообщение
контроллер диксел не поддерживает работу вентилятора испарителя через каждую минуту отключает и включает кто знает подскажите в чем дело
скорее всего контроллер не причём. он "смотрит" температуру на датчике испарителя и согласно этому включает и выключает реле вентилятора по уставке включения (выключения) и дифференциалу.
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 08:37 #5 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 16
Регистрация: 21.05.2010
Адрес: республика Коми
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
С чего всё началось , работал и вдруг перестал ? Или с новья ?
началось с того, что после перебоя в электропитани заново включили вот началось спас ибо
мажид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 08:43 #6 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 16
Регистрация: 21.05.2010
Адрес: республика Коми
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
скорее всего контроллер не причём. он "смотрит" температуру на датчике испарителя и согласно этому включает и выключает реле вентилятора по уставке включения (выключения) и дифференциалу.
уставки стандартные все появилось после перебоя в питании вопрос у меня возможноли в них изменения программы при отключениях аварийных в питании нужноли его менять или можно исправить самому спасибо
мажид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 19:42 #7 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
марка дикселя какая?
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2012, 20:32 #8 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 293
Регистрация: 28.12.2010
Адрес: Рубцовск
Репутация: 397
Отправить сообщение для ColdSir с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от мажид Посмотреть сообщение
уставки стандартные все появилось после перебоя в питании вопрос у меня возможноли в них изменения программы при отключениях аварийных в питании нужноли его менять или можно исправить самому спасибо
Такое бывает при неустойчивом напряжении , происходит сброс к стандартным настройкам .
Самому лезть в контроллер не надо бы , вы можете усугубить ситуацию , лучше обратитесь к специалистам .
__________________
Разным людям плевать на совершенно разные вещи.
ColdSir вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования