29.06.2012, 21:50 | #1 Конденсатор пусковой в кондиционере BEKO 18. |
Пользователь
Сообщений: 47
Регистрация: 15.06.2009
Репутация: 1
|
Приветствую всех! Интересует вот что. В небольшем магазине стоит себе кондиционер BEKO 18 уже 4-ый год. Недели 2 назад позвонили, не работает приедь посмотри. Разобрал внешний блок в общем у конденсатора одна клемма отгорела, ну и провода немного опалило. В общем поехал купил такой же маркировки 50 мкф 450в. Поставил естественно обгоревшие провода замотал мамы пережал другие, все заработало. Сегодня в обед звонят, приезжаю, вообще не включается, предохранитель меняю все вкл. но при вкл нар. блока опять перегорел. Пошел на улицу открыл а там пипец. Конденсатор взорвался все провода оплавились конкретно, как будто пожар был. Звоню тому у кого покупал и говорю что типа за говно ты продаешь, на что он отвечает ты его не правильно подключил, какое то та пусковое реле смотри я ему что это сплит не большей нет там такого! В общем поругались немного. Теперь вопрос? Почему взрываются кондеры? Были до этого продавцы говорят скачки напряжения, но я что то сомневаюсь что это из за этого! Я так думаю какой то кондер был маловат по размерам тоньше чем родной хотя маркеровка совпадала! Еще хотел спросить цвета отходящие от компрессора красный желтый по моему какой куда, так как все разорвал склеилось и забыл какой куда. До этого когда менял не перепутал точно уверен на 100%, а теперь все по новому, схему бы где посмотреть? Принцип работы понимаю но по схеме лучше? Буду благодарен за помощь
|
|
30.06.2012, 00:35 | #2 | |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
Цитата:
|
|
|
30.06.2012, 07:43 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 47
Регистрация: 15.06.2009
Репутация: 1
|
Компрессор прозванивается нормально, короткого нет, а вот ток не мерял, перепутать не мог, так как до меня некто не лазил, а я снял поставил другой на место. Так от чего же всекаки взорвался? Брак или компресору каюк?
|
|
30.06.2012, 13:48 | #4 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Россия, УР.
Репутация: 125
|
Прозвони обмотки компрессора, потом на корпус.
|
|
30.06.2012, 21:07 | #5 |
Пользователь
Сообщений: 47
Регистрация: 15.06.2009
Репутация: 1
|
На массу между собой каждый вывод обычно так и проверяю. Сегодня поставили еще один конденсатор запустился работае нормально без нагрузки! Посмотрим как будет работать, кстати кондиционер работает сутками. Конденсаор поставили правдо пластмассовый, так как других небыло.
|
|
01.07.2012, 02:41 | #6 | |
Мастер
Сообщений: 768
Регистрация: 09.05.2012
Адрес: Харьков
Репутация: 1431
|
Цитата:
P.S. ловить межвитковое мультиметром бесполезно. |
|
|
01.07.2012, 12:02 | #7 |
Мастер
Сообщений: 325
Регистрация: 04.05.2010
Адрес: Россия, УР.
Репутация: 125
|
Посмотри потребляемый ток клещами.
|
|
01.07.2012, 23:55 | #8 |
Мастер
Сообщений: 916
Регистрация: 04.01.2012
Адрес: ДОНБАСС
Репутация: 859
|
Честно говоря,ни разу не попадалось,что-бы от повышенного тока взрывался конденсатор.
У меня пробой попадался. Глючный кондюк,может попался? |
|
03.07.2012, 01:46 | #9 |
Мастер
Сообщений: 768
Регистрация: 09.05.2012
Адрес: Харьков
Репутация: 1431
|
Действительно. я некорректо выразился по поводу повышенного тока. Известно, что подключив неполярный конденсатор к сети переменного тока, при условии, что его рабочее напряжение конденсатора это позволяет. можно вычислить его емкость. измерив напряжение и ток через конденсатор. Ток будет ограничен реактивным сопротивлением конденсатора. Но если был взрыв конденсатора. то явно был нарушен тепловой баланс. Это могло произойти если рабочее напряжение конденсатора ниже сетевого, повышения температуры. или брак производства. А взорвется конденсатор или тихо умрет уже зависит от материалов и особенностей конструкции.
|
|
04.07.2012, 01:05 | #10 | |
Мастер
Сообщений: 916
Регистрация: 04.01.2012
Адрес: ДОНБАСС
Репутация: 859
|
Цитата:
Нельзя сказать по проще:конденсатор взорвётся - когда сетевое напряжение,выше напряжения конденсатора. |
|
|
05.07.2012, 01:12 | #11 |
Мастер
Сообщений: 768
Регистрация: 09.05.2012
Адрес: Харьков
Репутация: 1431
|
Что, опять не так?. Ну, извините, если что не так, учту в дальнейшем. Единственная ремарка: тепловой баланс это не "лекция", а суровая правда. Даже если конденсатор проходит по напряжению. но установлен так(висит, как попало). что касается корпуса компрессора. то при температуре порядка 60 град С и выше пробой более, чем вероятен. Сам имел такой случай, но и винить ремонтника я бы не стал:наружный блок установщики иногда лепят, не думая. что до него придеться добираться и при этом еще иметь две свободных руки(а не стоять на одной ноге, удерживаясь одной рукой).
|
|
05.07.2012, 23:47 | #12 | |
Мастер
Сообщений: 916
Регистрация: 04.01.2012
Адрес: ДОНБАСС
Репутация: 859
|
Цитата:
|
|
|
23.07.2012, 20:07 | #13 |
Пользователь
Сообщений: 47
Регистрация: 15.06.2009
Репутация: 1
|
В общем кондюк проработал не долго 2 недели! Сдохла тепловая защита на компрессоре, поменял другую и снова, вобщем решили новый видать на улице 45-47 и он не выдерживает 8 холодильников, а мощность всего 18-ый. Решили ЛЖ 24-ый ставить. Теперь еще вопрос имеется 2-а 24-ых самсунга, дело вот в чем. Позвонили что слабо дует, приехал осмотрел оба одинаково, кагбуд то рывками воздух идет, хотя вентилятор работает на максимуме, думал вентилятор забит разобрал промыл почистил все включил норма. Звонят на следующий день опять не дует, прихожу такая же хрень. Такое ощущение что радиатор не пропускает воздух. Выключили постоял пол часа включили опять дует, я так думаю что конденсат забивает соты радиатора и тот в свою очередь не пропускает воздух, образуется своего рода пробка. У кого такое было посоветуйте что сделать. Радиатор холодный не обмерзает, я думаю 2-а сразу же не могли сломаться, и газ в обоих тоже не мог выйти, давление в норме. Думаю далить газу чтоб поднять температуру а потом думаю не перегружу ли я компрессор. И возможно ли еще что сделать посоветуйте? Очень нужно задалбали. Кстати температура около 45 держится, я им говорю что они не справляются!
|
|
23.07.2012, 22:38 | #14 | |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
Цитата:
|
|
|
24.07.2012, 02:39 | #15 | |
Мастер
Сообщений: 916
Регистрация: 04.01.2012
Адрес: ДОНБАСС
Репутация: 859
|
Цитата:
|
|
|
24.07.2012, 07:15 | #16 |
Пользователь
Сообщений: 47
Регистрация: 15.06.2009
Репутация: 1
|
Напряжение 210 в. Дует на максимуме, первые минуты после включение воздух равномерный потом захлебывается.Радиатор не забит, барабан как новый. С войлочным кожухом попробуем
|
|
24.07.2012, 20:20 | #17 |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
|
|
24.07.2012, 21:34 | #18 |
Пользователь
Сообщений: 47
Регистрация: 15.06.2009
Репутация: 1
|
Сегодня утром пришел он уже пол часа работал та же ситуация. Открыл клемник еще раз проверил напругу 210в. давление было около 4, решил все таки довести до 5 , так как я думаю радиатор ледяной сильно и видать конденсат с него сильно бежит, практически струйка с дренажа. Завтра утром сказал приду проверю как он себя поведет. Температура в помещении была 33, на улице и того больше. Вопрос !возможно ли такое что конденсат образуется так сильно что начинает закупоривать соты радиатора? Кстати кондеры Самсунги, а у них радиаторы очень мелкие.
|
|
25.07.2012, 00:07 | #19 | |
Мастер
Сообщений: 125
Регистрация: 27.01.2010
Адрес: Феодосия
Репутация: 37
|
Цитата:
|
|
|
25.07.2012, 20:16 | #20 |
Пользователь
Сообщений: 47
Регистрация: 15.06.2009
Репутация: 1
|
Сегодня попробовал 2-ой кондер который не заправлял перевести в режим нагрева. После включение как в бане шел пар. После 3 минут работы переключил на охлаждение, давление возросло с 4.3 до 5.5 и в течении почти часа не падало пока я смотрел, зашел с улицы в магазин и почувствовал прохладу всего за час работы, значит все таки получается что из за конденсата происходит закупорка! Оставили на ночь включенным завтра будет видно. Мне интересно неужели не у кого небыло похожей ситуации, и кто как решал похожие проблемы?
|
|
|
|
|