26.09.2012, 18:42 | #41 | |||
Заблокирован
Сообщений: 1,816
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Брянск
Репутация: 658
|
Цитата:
Цитата:
Где я неправду пишу - понять не могу. Цитата:
|
|||
|
26.09.2012, 18:45 | #42 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Нашел в записях- однокамерный холодильник, 250 литров, испаритель прокатно-сварной
С-КН80- 93 Вт НТК95АА- 167 Вт |
|
26.09.2012, 18:48 | #43 |
Заблокирован
Сообщений: 1,816
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Брянск
Репутация: 658
|
Расчёт длинны капиллярной трубки с учётом полного дросселирования потока R22 (2000Вт )
Масовый расход хладагента - 48.554 кг/час Расчётная длина трубки - 1.383 м Расчёт длинны капиллярной трубки с учётом полного дросселирования потока R22 (1000Вт) Масовый расход хладагента - 24.277 кг/час Расчётная длина трубки - 5.681 м |
|
26.09.2012, 18:48 | #44 | ||||
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
26.09.2012, 18:50 | #45 |
Заблокирован
Сообщений: 1,816
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Брянск
Репутация: 658
|
|
|
26.09.2012, 18:54 | #46 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Я говорю. Была просто замена НТК95АА на С-КН80
|
|
26.09.2012, 18:59 | #47 |
Мастер
Сообщений: 4,506
Регистрация: 18.02.2007
Адрес: Питер 956-26-05
Репутация: 2200
|
Рома давай не будем цепляться к словам. Все поняли что это было Юрюзань 207. Я к тому что при установке мощного компрессора - холодос быстро отключается по плачке а в МК еще не успевает набрать холод. Но как заметил Bali здесь идет обсужденен однокамерных холодосов.
__________________
|
|
26.09.2012, 19:28 | #48 | ||||
Мастер
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я к чему, собственно, клоню. Установив компрессор на 70% мощнее, получаем прибавку в холодопроизводительности много меньше этой цифры. Какой смысл оного действия? И еще один нюанс. Мощный компрессор уйдет в более низкотемпературный режим, образно LBP+. Снизится СОР. А это еще один минус от холодопроизводительности. Дольше проживет...ну может быть...а насколько дольше? Туманно как-то.. |
||||
|
26.09.2012, 19:38 | #49 |
Заблокирован
Сообщений: 1,816
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Брянск
Репутация: 658
|
|
|
26.09.2012, 19:53 | #50 |
Мастер
|
вот тож думаю, если компрессор больше-двигатель мощнее-охлаждение его хуже (на той же системе с тем же капилляром) и если термостат (допустим) неисправен, то при таком раскладе не путь ли это к "смерти" компрессора? по моему это вероятно... или?
|
|
26.09.2012, 19:57 | #51 | ||
Мастер
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
|
Цитата:
В чем правда, брат?(с) Цитата:
Компрессор будет "задушен", потреблять будет меньше. Температура будет ниже, чем у слабого. А вот как это отразится на ресурсе, не знаю. Насколько продлевает ресурс снижение температуры на десяток-другой градусов? Если система рассчитана правильно, то и слабый не должен перегреваться. |
||
|
26.09.2012, 20:11 | #52 |
Заблокирован
Сообщений: 1,816
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Брянск
Репутация: 658
|
bali , может поступим по другому ? Давай ты выложишь доказательства того , что меняя в системе однокамерного холодильника компрессор с увеличением его мощности необходимо уменьшить дозу хлалагента и компрессор будет лучше работать. А то я что то пытаюсь объяснить , а от тебя только - то не так и это не этак.
|
|
26.09.2012, 20:24 | #53 | ||||||
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
Q1/Q2=KF(5+20)/KF(5+25)=25/30=0,83. Испаритель с температурой кипения -25оС имеет производительность на 17% больше. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||||
|
26.09.2012, 20:32 | #54 | |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Цитата:
А ты разве что-то объяснял? Если кто-то из читающих понял твои объяснялки- поднимите руку. Сначала ты приравнял замену компрессора к засорению капиллярки, потом пытался скорость хладагента в капиллярке привязать, потом термостат прикрутить сюда же. Где у тебя "неправда" написал уже. Тебе что-то не ясно, в том почему производительность испарителя увеличится, зачем это надо и почему доза потребуется меньше? Если моё имхо тебе понятно, то перехожу на "вы" ) Пришел, увидел, нахамил, похами с нахами обложил... Бросайте вы это. В приличном обществе так не принято. |
|
|
26.09.2012, 21:32 | #55 |
Мастер
Сообщений: 1,404
Регистрация: 11.03.2009
Адрес: Крым
Репутация: 1184
|
Я не понял, потому как у нас с российскими холодильниками всегда было не фонтан. Ты у меня лучше по Донбассам али Днепрам спроси)). Но у меня в гараже Юрюзань 2 стоит, то я и подумал, что 7 ему подобный. Если разговор про Ю-207 (блин, "юнкерс" какой-то) то вообще не понятно почему там в цвет СК-100 была. Холодильник по всем параметрам равный Минск-15 или Норд 214, а значить СК-140 должно быть в цвет. Может там у тебя проблема в ином была?
|
|
27.09.2012, 00:30 | #56 |
Мастер
|
Юрий, R13a, вот ты пишешь расчет-расчет КТ, данные из DanCap приводишь...
ИМХО нормально определиться с параметрами КТ для конкретной системы можно лишь эмпирическим путём, а расчетами можно выйти лишь на примерные параметры... DanCap зачастую бред показывает... Посмотри в книге Вейнберга Вайна "Бытовые компрессионные холодильники" раздел "Капиллярные трубки", с.185... Какие расчеты дадут на морозильнике Норд-155 20...30 метров 0,8 мм капилляра? А там всё работает отлично.
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О |
|
27.09.2012, 11:44 | #57 |
Мастер
Сообщений: 621
Регистрация: 11.06.2012
Адрес: харьков
Репутация: 2031
|
Читаю,читаю эту тему и думаю как можно советовать установление такого мощного мк для увеличения холодопроизводительности,без дальнейших изменений в бхп(задушить,запороть компрессор?)На мой взгляд тогда требуется увеличение конденсатора,уменьшение длинны капиляра,увеличение площади испарителя или установка вентилятора на испаритель
|
|
27.09.2012, 12:51 | #58 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
На первое предложение ответ был выше.
На второе: увеличение конденсатора не требуется- доза уменьшится, в случае с R12 на около 10 г; проходимость капиллярки и так увеличится, испарителя тоже, вентилятор… ну поставьте, теплопроходимость шкафа до кучи увеличите. А лучше всего посоветовать хозяину холодильника купить приспособленный для этого прибор и не пользовать бытовую технику. |
|
27.09.2012, 17:56 | #59 |
Заблокирован
Сообщений: 1,816
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Брянск
Репутация: 658
|
Но в общем ставить компрессор с завышенной мощностью - это как? На нормальный холодильник. А кто чего хочет - дело третье , на меня где сядешь , там и слезешь . То что надо - посоветую , колхоз - для колхозников , дело добровольное.
|
|
27.09.2012, 18:03 | #60 | |||||
Мастер
Сообщений: 650
Регистрация: 25.01.2011
Адрес: Хабаровск
Репутация: 1535
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замена ACC HKK12AA | Thump | Форум для мастеров холодильной техники | 35 | 19.12.2011 20:55 |
кондиционер ACSON SL60/CR не включается компрессор | сева | Форум для мастеров холодильной техники | 13 | 16.08.2011 21:44 |