07.11.2012, 07:40 | #1 Контроллер для нагрева |
Пользователь
Сообщений: 6
Регистрация: 06.01.2010
Адрес: Пермь
Репутация: 1
|
Уважаемые мастера,подскажите пожалуйста,какой из холодильных контроллеров (ID 961, 974 и др.) можно использовать для контроля-регулировки процессу - обратному от холода,т.е. нагрев.?(механика не в счёт).Или есть какие- нибудь,универсальные ,где меняется конфигурация- параметры на процесс нагрева?( датчики соответственно - штатные от контроллера, Тизмеряемое -25гр. \+40 гр)
|
|
07.11.2012, 08:55 | #2 |
Заблокирован
Сообщений: 1,816
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Брянск
Репутация: 658
|
Контроллер программируется под любые параметры . Если знания есть , то будет контролировать нагрев (режим оттайки) сколь угодно.
|
|
07.11.2012, 09:34 | #3 | |
Мастер
|
Цитата:
|
|
|
07.11.2012, 10:42 | #4 | |
Пользователь
Сообщений: 6
Регистрация: 06.01.2010
Адрес: Пермь
Репутация: 1
|
Цитата:
-нагрузка подключается на выход "DEF"т.е. выставив соответствующие значения для режима "Оттайки" (DEF)- для 974 - в моём случае не годится, т.к.темп-ра на испарителе(читай батарея) будет всегда выше комнатной и контроллер не встанет в режим "оттайка" при подключении к нагрузке "Fan"(вентиляторы) контроллера,задаём параметр FSt - тем-ра останова вен-ов по Pb2 эксперементально около 90 градусов(это наверное слишком,тк. температура теплоносителя не выше 80 градусов в батарее), гистерезис можно сделать 2 задержки,дренаж ставим на 0, блокировки вент-ов при оттайке на нет режим работы вен-ов при выкл. компрессоре ставим на да(работает по Pb2 и с учётом FSt) режим работы от "дверей" - можно поставить на нет ,подключив при этом на вход дверей выключатель отключения вентиляторов в нише . Уставку " SET" ставим любую + температуру В остальных настройках - по умолчанию ....Вроде так ? жаль только что при этом нет никакой регулировки,зато будет индикация темп-ры на батарее и в комнате... |
|
|
07.11.2012, 13:31 | #5 |
Мастер
Сообщений: 1,527
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: Kiev +38 093 781 88 99
Репутация: 3062
|
Если так уж хочется - то поставив самый простой ЕVСО EVKB21 и переключив его на простой нагрев
(r5 = 1)- , поправив остальные параметры, получите тот-же результат. Вентилятор на реле и вперед. |
|
07.11.2012, 14:37 | #6 | |
Мастер
|
Цитата:
|
|
|
07.11.2012, 23:36 | #7 | |
Мастер
|
Цитата:
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О |
|
|
08.11.2012, 12:18 | #8 |
Мастер
|
Timur591, а можно узнать глубину задумки , что в конечном результате должно получиться , просто нагреть лоджию или поддерживать там определённую температуру ?
__________________
Разным людям плевать на совершенно разные вещи. |
|
08.11.2012, 13:58 | #9 | ||
Пользователь
Сообщений: 6
Регистрация: 06.01.2010
Адрес: Пермь
Репутация: 1
|
Цитата:
Как видите - нет штатных окон,лоджия не отапливается,холод с балкона идёт в квартиру,хочу поддерживать определённую температуру вышесказанным способом Цитата:
|
||
|
09.11.2012, 20:22 | #10 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
У Данфосс есть отдельные марки контроллеров с функцией переключения "Heat-Cool"
Разница при этом только в "полярности" дифференциала.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
09.11.2012, 20:41 | #11 | |
Пользователь
Сообщений: 6
Регистрация: 06.01.2010
Адрес: Пермь
Репутация: 1
|
Цитата:
|
|
|
10.11.2012, 00:39 | #12 |
Мастер
|
EKC101 например.. там правда датчик один)) кстати в данной теме были хорошие советы. почитайте ещё раз))
|
|
10.11.2012, 11:07 | #13 |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Только что просматривал параметры EW961(один датчик), там есть параметр HC с переключением на Н и С. Надо думать, что есть и EW972...974 такого же плана.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
10.11.2012, 12:24 | #14 |
Заблокирован
Сообщений: 1,816
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Брянск
Репутация: 658
|
Если честно , то я вообще не вижу никакого препятствия для того , чтобы запрограммировать контроллер для поддержания какой бы то ни было температуры. Гнать тёплый воздух ? Да пожалуйста , сколь угодно , ведь охлаждение всё равно будет идти , только циклы другие во время стоянки вентилятора или нагревателя. Параметр оттайки вообще не нужен , всё программируется элементарно. dit = 0 и оттайки уже нет , а реле у того же 961 имеет два положения контактов и пока не охлаждает (выключив нагрев) оно нагревает замкнутой парой.
Я не откровенно не понимаю , что тут разжевывать ещё надо ? Смените в своём мозгу мысль о нагреве на охлаждение квартиры , но чтобы в ней не замёрзнуть при этом нагревая балкон. |
|
10.11.2012, 15:32 | #15 | |
Мастер
|
Цитата:
|
|
|
10.11.2012, 16:31 | #16 | ||||
Пользователь
Сообщений: 6
Регистрация: 06.01.2010
Адрес: Пермь
Репутация: 1
|
Цитата:
Теперь,благодаря Всем откликнувшимся знаю - у Данфосса есть данный режим Цитата:
А вот Цитата:
А про Н.З. контакт на контроллере в компрессорном исполнении в самом начале говорилось Цитата:
|
||||
|
10.11.2012, 17:12 | #17 | |
Мастер
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
|
Цитата:
Последний, если правильно понимаю - Китай. Хотя - правильный Китай, еще не видел с ними косяков. Ну вот порылся, есть и у ID варианты с функцией НС (Heat/Cool Mode. If set to H the generic regulator actuates for hot operation. If set to C the generic regulator actuates for cold operation): IC901A
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда." |
|
|
10.11.2012, 17:23 | #18 |
Мастер
Сообщений: 1,527
Регистрация: 19.07.2011
Адрес: Kiev +38 093 781 88 99
Репутация: 3062
|
|
|
10.11.2012, 20:07 | #19 | |
Мастер
|
Цитата:
|
|
|
11.11.2012, 09:45 | #20 |
Заблокирован
Сообщений: 1,816
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Брянск
Репутация: 658
|
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ПРОДАМ для Liebherr CBP 4056 полки, ящики | I_rina | Частные объявления о продаже б.у. холодильников и морозильников | 2 | 29.08.2012 20:59 |
система охлаждения задача для профи | Ваген | Форум для мастеров холодильной техники | 27 | 17.06.2012 13:57 |
Продам аксессуары для Холодильника Liebherr CN 4013 | oleg2100 | Частные объявления о продаже б.у. холодильников и морозильников | 0 | 29.03.2012 20:42 |
Куплю холодильник для аптеки для лек средств | апт | Частные объявления о продаже б.у. холодильников и морозильников | 0 | 13.12.2011 00:12 |
Принцип работы Минск-126 (предлагаю тему для дискуссии) | Андрей-холодильщик | Форум для мастеров холодильной техники | 96 | 12.10.2011 22:05 |