20.11.2012, 13:05 | #121 | |
Заблокирован
Сообщений: 1,816
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Брянск
Репутация: 658
|
Цитата:
bali зря поделил темы , потому что сейчас она опять плавно стекает в сторону той же смести 22го и 142 го , а что и как бодяжили там и сколько вариантов этой бодяги существует - нее обсуждалось , хотя она проигрывает по своим характеристикам смеси 290|R600 |
|
|
20.11.2012, 13:14 | #122 |
Мастер
Сообщений: 586
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Кыргызстан Бишкек
Репутация: 595
|
|
|
20.11.2012, 13:21 | #123 |
Заблокирован
Сообщений: 1,816
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Брянск
Репутация: 658
|
Не веришь - забей в поисковик и смотри химический состав или формулу.
|
|
20.11.2012, 13:38 | #124 | |
Мастер
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
|
Цитата:
Про таких как Вы говорят простыми словами-))): "Слышал звон, да не знает, где он." Запомните раз и навсегда: R600 - это бутан R600a - это изобутан. |
|
|
20.11.2012, 13:42 | #125 | ||
Заблокирован
Сообщений: 1,816
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Брянск
Репутация: 658
|
Цитата:
Цитата:
|
||
|
20.11.2012, 13:43 | #126 | |
Мастер
|
Цитата:
буква "а" указывает на то, что хладагент - изомер, поэтому изобутан никогда не указывают без индекса "а" и авторы той статьи (откуда ты взял таблицу) делают "упор" именно на бутан, т.к. смесь пропан-бутан имеет более высокие энергетические показатели, чем пропан-изобутан по их мнению, поэтому приведенная тобой таблица, как бы не совсем относится к твоим "хладагентным изысканиям" ну, так можно до такого догорится... мы же здесь все считаем себя специалистами... поэтому надо пользоваться давно принятой технической терминалогией, а не тем, что написано на заборе или в инете тупыми барыго-сплитоустановщиками... всегда считал и считаю, что фреоны - это только фтор- и хлорсодержащие углеводороды и хладагенты - это не есть исключительно только фреоны... Вот ещё статейка, где можно увидеть именно различие смесей пропан-бутан и пропан-изобутан:
__________________
ремонт холодильников в Бердянске и районе - (О5О)787-555-8, (О98)83Ч-7О-2О |
|
|
20.11.2012, 13:45 | #127 |
Мастер
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
|
|
|
20.11.2012, 13:53 | #128 | |
Мастер
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
|
Цитата:
Никто из них не утверждал на этом форуме, что изобутан идёт под индексом 600 , Хладон R600 , Фреон R-600a , да и как бы его не называли - одно и то же вещество , потому что бутан - совсем другое по свойствам вещество. , это делали именно Вы. Зато теперь понятно, откуда Вы почерпнули основную массу информации о ХА. Опрометчиво доверять технически неграмотным торгашам.-))) |
|
|
20.11.2012, 14:00 | #129 | |
Мастер
Сообщений: 586
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Кыргызстан Бишкек
Репутация: 595
|
Цитата:
Последний раз редактировалось толян мастер; 20.11.2012 в 14:02. Причина: ошибка |
|
|
20.11.2012, 14:28 | #130 | ||
Заблокирован
Сообщений: 1,816
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Брянск
Репутация: 658
|
Цитата:
Чистые вещества R170 Этан R290 Пропан R600a Изобутан R717 Аммиак R718 Вода R729 Воздух R744 Двуокись углерода R1270 Пропилен Где там затерялся Бутан ? И там же таблица , где рекомендуется (Таблица 1. Хладагенты, рекомендуемые для замены R12) R290/R600a В зависимости от соотношения температуры кипения. (не хочу время даже тратить на копирование и вставление информации , безсмысленно всё это, тут не академики собрались. Цитата:
Хотел гордо встать и крикнуть , получилось только приподняться и пукнуть. |
||
|
20.11.2012, 14:52 | #131 |
Мастер
Сообщений: 586
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Кыргызстан Бишкек
Репутация: 595
|
Всё понятно хватаете термины и таблицы из инетта выкидываете их в свои посты потом переворачиваете их так как вам хочется и тогда действительно это словоблудие ни когда не кончится а у меня больше нет желания этим заниматься мне ешё сегодня предстоит 3 вызова проехать пока
|
|
20.11.2012, 15:52 | #132 | |
Мастер
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
|
Цитата:
Зачем специально-то придуриваться? Международный стандарт обозначения хладагентов и химические формулы. Хладагент Обозначение по международному стандарту Химическая формула Воздух R729 Вода R718 H2O Диоксид углерода R744 CO2 Аммиак R717 NH3 Сернистый ангидрид R764 SO2 Водород R702 H2 Гелий R704 He Неон R720 Ne Азот R728 N2 Кислород R732 O2 Аргон R740 Ar Шестифтористая сера R846 SF6 Метан R50 CH4 Этан R170 C2H6 Пропан R290 C3H8 Бутан R600 C4H10 Изобутан R600a CH (CH3)3 Этилен R1150 C2H4 Пропилен R1270 C3H6 Фреоны Обозначение по международному стандарту Химическая формула R10 CCl4 R11 CCl3F R12 CCl2F2 R13 CF3Cl R14 CF4 R13B1 CF3Br R20 CHCl3 R21 CHCl2F R22 CHClF2 R23 CHF3 R30 CH2Cl2 R31 CH2ClF2 R32 CH2F2 R40 CH3Cl R41 CH3F R110 C2Cl6 R111 C2FCl5 R112 C2F2Cl4 R112a CCl3CClF2 R113 CCl2FCClF2 R113a CCl3CF3 R114 CClF2CClF2 R114a CCl2FCF3 R114B2 CBrF2CBrF2 R115 CCl2F2CF3 R116 C2F6 R120 C2HCl5 R123 C2HCl2F3 R124 C2HClF4 R124a CHF2CCl2F2 R125 CHF2CF3 R133a CH2ClCF3 R134a CF3CFH2 R140a CH3CCl3 R142b CH3CClF2 R143a CH3CF3 R150a CH3CHCl2 R152a CH3CHF2 R160 CH3CH2Cl R218 C3F8 RC316 C4Cl2F6 RC317 C4ClF7 RC318 C4F8 R500 CCl2F2 (73,8%) + C2H4F2 (26,2%) R501 R22 (75%) + R12 (25%) R502 R22 (48,8%) + R115 (51,2%) R503 R23 (40,1%) + R13 (59,9%) R504 R32 (48,2%) + R115 (51,8%) R505 R12 (78,0%) + R31 (22,0%) R506 R31 (55,1%) + R114 (44,9%) R507 R125 (50%) + R143 (50%) R508 R23 (46%) + R116b (54%) Зеотропные смеси группы гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) Обозначение по Международному стандарту Химическая формула R401A R22 (53%) + R152 (13%) + R124 (34%) R401B R22 (61%) + R152 (11%) + R124 (28%) R401C R22 (33%) + R152 (15%) + R124 (52%) R409A R22 (60%) + R124 (25%) + R124b (15%) C10M1 R22 (65%) + R21 (5%) + R142b (30%) R402A R22 (38%) + R125 (60%) + R290 (2%) R402B R22 (60%) + R125 (38%) + R290 (2%) R406A R22 (55%) + R142b (41%) + R600a (4%) R408A R22 (44%) + R143a (4%) + R125 (52%) R403B R22 (56%) + R218 (39%) + R290 (5%) Зеотропные смеси группы гидрофторуглеродов (ГФУ) Обозначение по Международному стандарту Химическая формула R404A R125 (44%) + R143a (52%) + R134a (4%) R407C R32 (23%) + R125 (25%) + R134a (52%) R407A R32 (20%) + R125 (40%) + R134a (40%) R410A R32 (50%) + R125 (50%) R413A R134a (88%) + R218 (9%) + R600a (3%) FX40 R32 (10%) + R125 (45%) + R143a (45%) |
|
|
20.11.2012, 16:00 | #133 |
Мастер
Сообщений: 246
Регистрация: 28.10.2010
Адрес: Украина, Луганск, теперь Краснодар, Россия
Репутация: 295
|
А можно ссылку на этот стандарт?
|
|
20.11.2012, 16:11 | #134 |
Мастер
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
|
Можете прямо на нашем сайте посмотреть.
|
|
20.11.2012, 18:08 | #135 | |
Заблокирован
Сообщений: 45
Регистрация: 16.11.2012
Адрес: Джанкой
Репутация: -101
|
Цитата:
ДАЕШЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ХЛАДАГЕНТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|
|
20.11.2012, 18:12 | #136 |
Мастер
Сообщений: 930
Регистрация: 25.01.2009
Репутация: 552
|
|
|
20.11.2012, 18:29 | #138 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Вот именно, оба вы из одной секты.
мда, не надо доверять всяким неграмотным сайтам. Есть официальная классификация ASHRAE |
|
20.11.2012, 18:38 | #139 |
Заблокирован
Сообщений: 45
Регистрация: 16.11.2012
Адрес: Джанкой
Репутация: -101
|
|
|
20.11.2012, 18:48 | #140 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Конфессии уж тогда. Только результат один и тот же...
|
|