Защита холодильника с помощью реле напряжения
Опции темы
Старый 05.01.2013, 18:32 #21 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 242
Регистрация: 03.04.2012
Адрес: Тюмень 8-922-481-0231
Репутация: 260
Отправить сообщение для SAVAS с помощью Skype™
а на вопрос - что делать. сделайте дополнительный зануляющий контур. (3-4 уголка двухметровых в землю вбить и сварить меж собой... но это вам и любой грамотный электрик расскажет и сделает.
SAVAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 18:55 #22 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 20
Регистрация: 02.01.2013
Адрес: Украина
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от толян мастер Посмотреть сообщение
Уже больше года использую данный стабилизатор ( Китай) на хол-ке BOSCH KCU 40631NE живу тоже частный сектор но при напряжении сети ниже 160 в уже не в состоянии поднимать . Гдето был график зависимости напряжения сети и мощности не могу найти
спасибо за совет! как я понял у Вас наоборот низкое напряжение?! по-идее при повышенном напряжении мощность прибора где-то 97% от максимума...
Дмитрий 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 19:02 #23 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 20
Регистрация: 02.01.2013
Адрес: Украина
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от SAVAS Посмотреть сообщение
Ну как вам по популярней объяснить то. Ну представьте линию в 380 (3 фазы) в виде трех точек составляющих равносторонний треугольник с точкой посередине. эта точка и есть ноль=земля.
Вложение 4346

если ноль нормальный, то включение большой нагрузки на одной фазе лишь немного просаживает эту самую фазу. А если ноль удален от подстанции и не имеет дополнительных занулений, как у нас обычно и бывает в частном секторе, то включение большой нагрузки на одной фазе (на второй на нашем втором рисунке) приводит и к "сползанию" нуля в сторону той самой фазы. В итоге на ней напряжение падает ( в вашем случае до 180 вольт) а на двух других вырастает (в вашем случае до 240 вольт) расчеты конечно очень условные и много чего не учитывают, но общий принцип обрисовывает в общих чертах.

Короче "Козла" кто-то у вас там по ночам включает. и дом тех кто подключает этого самого"козла" сидит на другой фазе, не на той на которой запитан ваш дом.
спасибо за объяснение только русский человек покупая "вещь" не эксплуатирует её, а старается изучить а вообще по-вашему мнению для компрессора ток хоть и не постоянный , но появляющийся в диапазоне 243-245 плохо???
Дмитрий 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 19:04 #24 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 586
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Кыргызстан Бишкек
Репутация: 595
Цитата:
Сообщение от Дмитрий 777 Посмотреть сообщение
спасибо за совет! как я понял у Вас наоборот низкое напряжение?! по-идее при повышенном напряжении мощность прибора где-то 97% от максимума...
Зимой у нас вобще кошмар что творится с напряжением выше 170 в не поднимается в основном 160 это у нас нормалёк . Ну что зделаеш страна идиотов какой интелект у титульной нации то и остальное всё через одно место.
толян мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 19:08 #25 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 20
Регистрация: 02.01.2013
Адрес: Украина
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от толян мастер Посмотреть сообщение
Зимой у нас вобще кошмар что творится с напряжением выше 170 в не поднимается в основном 160 это у нас нормалёк . Ну что зделаеш страна идиотов какой интелект у титульной нации то и остальное всё через одно место.
это конечно тоже очень плохо, ведь слабый ток не дает нормально работать силовым агрегатам..., компрессора, техника бытовая и т.д.
Дмитрий 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 19:10 #26 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 586
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Кыргызстан Бишкек
Репутация: 595
Цитата:
Сообщение от Дмитрий 777 Посмотреть сообщение
по-идее при повышенном напряжении мощность прибора где-то 97% от максимума...
При повышенном напряжении да где то 97-98% от максимума: будет держать нормально
толян мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 19:25 #27 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 586
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Кыргызстан Бишкек
Репутация: 595
Цитата:
Сообщение от Дмитрий 777 Посмотреть сообщение
это конечно тоже очень плохо, ведь слабый ток не дает нормально работать силовым агрегатам..., компрессора, техника бытовая и т.д.
А мне пофиг если здохнет что-то то в течении 2х часов уже востановлю
толян мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 19:30 #28 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 242
Регистрация: 03.04.2012
Адрес: Тюмень 8-922-481-0231
Репутация: 260
Отправить сообщение для SAVAS с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Дмитрий 777 Посмотреть сообщение
спасибо за объяснение только русский человек покупая "вещь" не эксплуатирует её, а старается изучить а вообще по-вашему мнению для компрессора ток хоть и не постоянный , но появляющийся в диапазоне 243-245 плохо???
Вообще 245 ВОЛЬТ ( это простите за замечание напряжение а не ток) высоковато, но в общем не критично. Современные электроприборы рассчитаны на работу при 240 вольтах. Ну а 5 вольт - это вполне допустимая погрешность. лишь бы не росло сильно дальше.
SAVAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 19:34 #29 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 586
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Кыргызстан Бишкек
Репутация: 595
Цитата:
Сообщение от Дмитрий 777 Посмотреть сообщение
это конечно тоже очень плохо, ведь слабый ток не дает нормально работать силовым агрегатам..., компрессора, техника бытовая и т.д.
За то приходит весна работы не початый край сколько моторов за зиму здохнет так что в каждом минусе есть и свой плюс
толян мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 00:34 #30 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 20
Регистрация: 02.01.2013
Адрес: Украина
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от толян мастер Посмотреть сообщение
За то приходит весна работы не початый край сколько моторов за зиму здохнет так что в каждом минусе есть и свой плюс
как говорится, все профессии нужны и важны!
Дмитрий 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 00:39 #31 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 20
Регистрация: 02.01.2013
Адрес: Украина
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от SAVAS Посмотреть сообщение
Вообще 245 ВОЛЬТ ( это простите за замечание напряжение а не ток) высоковато, но в общем не критично. Современные электроприборы рассчитаны на работу при 240 вольтах. Ну а 5 вольт - это вполне допустимая погрешность. лишь бы не росло сильно дальше.
так может просто оставить реле с отсечкой на 200-245 Вт и забить на стабилизатор?! посоветуйте....
Дмитрий 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 00:24 #32 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 20
Регистрация: 02.01.2013
Адрес: Украина
Репутация: 1
ну что??? оставить только реле?
Дмитрий 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 21:42 #33 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 242
Регистрация: 03.04.2012
Адрес: Тюмень 8-922-481-0231
Репутация: 260
Отправить сообщение для SAVAS с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Дмитрий 777 Посмотреть сообщение
ну что??? оставить только реле?
я вам уже дал совет. Он вас как-то совсем не заинтересовал.
Ну раз мой совет вам не подошел, то отвечу на ваш последний вопрос.

ИМХО. Реле в таком виде мало поможет. Высокое напряжение через какой-то промежуток времени все таки доканает ваш холодильник. ставьте стабилизатор. И на стиралку ставьте стабилизатор. и на всю остальную бытовую технику.
SAVAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 22:05 #34 По умолчанию
Заблокирован
 
Сообщений: 1,816
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Брянск
Репутация: 658
Цитата:
Сообщение от SAVAS Посмотреть сообщение
Высокое напряжение через какой-то промежуток времени все таки доканает ваш холодильник. ставьте стабилизатор. И на стиралку ставьте стабилизатор. и на всю остальную бытовую технику.
И квартиру меняйте и город . Только с энергоснабжающей вас организацией не связывайтесь ! Лечить надо не симптомы , а болезни. Точно так же льют метанол в холодильники вместо замены фильтра и устранения негерметичности системы. Точно также меняют компрессора при выходе из строя пускового реле.
R13a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2013, 22:20 #35 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 242
Регистрация: 03.04.2012
Адрес: Тюмень 8-922-481-0231
Репутация: 260
Отправить сообщение для SAVAS с помощью Skype™
я ему полностью разжевал проблему в 20 и 21 постах. но Дмитрий777 как-то на это не среагировал. как и на твой совет насчет энергоснабжающей организации не среагирует. ну так пусть ставит везде стабилизаторы. Я его и хотел подтолкнуть к устранению причины, а не последствий.
SAVAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 01:25 #36 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 20
Регистрация: 02.01.2013
Адрес: Украина
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от SAVAS Посмотреть сообщение
я ему полностью разжевал проблему в 20 и 21 постах. но Дмитрий777 как-то на это не среагировал. как и на твой совет насчет энергоснабжающей организации не среагирует. ну так пусть ставит везде стабилизаторы. Я его и хотел подтолкнуть к устранению причины, а не последствий.
Спасибо вам огромное за советы! обратился в организацию поставщика электричества, которая приняла заявку и пообещала в ближайшее время проверить... Поговорю со знакомым электриком и потом отпишусь... В крайнем случае стабилизатор поставлю!
Дмитрий 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 14:06 #37 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 15
Регистрация: 28.12.2012
Адрес: Днепропетровская область
Репутация: 1
Дмитрий 777
Пожалуйтесь пожарникам. повышенное напряжение опасно с точки зрения пожарной безопасности, а это уже не шутки. Вот тогда, получив пинок коленом под задниду, энергетики сделают свою работу.
В крайнем случае должны найти источник перекоса фаз и устранить его.
Tamerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 14:28 #38 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 586
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Кыргызстан Бишкек
Репутация: 595
Цитата:
Сообщение от Tamerlan Посмотреть сообщение
Пожалуйтесь пожарникам. повышенное напряжение опасно с точки зрения пожарной безопасности,
.
Бред пожарники следят за ПТЭ и ПТБ электроустановок а каково значение напряжения сети для них всё равно
толян мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 20:42 #39 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 15
Регистрация: 28.12.2012
Адрес: Днепропетровская область
Репутация: 1
толян мастер
в Украине пожарники входят в структуру МЧС, поэтому их касается много вопросов, хоть косвенно касающихся чрезвычайных ситуаций (экология, гражданская оборона, промышленная безопасность, охрана окружающей среды, обеспечение достаточного уровня техногенной и пожарной безопасности)
Времена, когда они отвечали только за пожарные дела, они вспоминают с большой ностальгией...
Tamerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 20:55 #40 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 916
Регистрация: 04.01.2012
Адрес: ДОНБАСС
Репутация: 859
Цитата:
Сообщение от Tamerlan Посмотреть сообщение
Дмитрий 777
Пожалуйтесь пожарникам. повышенное напряжение опасно с точки зрения пожарной безопасности, а это уже не шутки. Вот тогда, получив пинок коленом под задниду, энергетики сделают свою работу.
В крайнем случае должны найти источник перекоса фаз и устранить его.
Дядьку ! ХАЙ СЛАВИТСЯ НЭНЬКА !
Хиба Вы в нэй нэ живэтэ ? Нэ розумиетэ що у нас коится?
По русски , может Вы депутат ДУМЫЫЫЫ????
loza68v вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Защита холодильника от скачков напряжения AHTOH Форум для мастеров холодильной техники 14 23.11.2012 20:13
Стабилизатор напряжения для холодильника Электтролюкс lara2010 Форум для мастеров холодильной техники 5 22.10.2012 18:57
реле 875B-1CH-F-V холодильника вирпул. Golaid85 Форум для мастеров холодильной техники 9 10.01.2012 15:03
Защита холодильника от перепада напряжения weo Форум для мастеров холодильной техники 26 06.11.2010 13:15
стабилизатор напряжения для холодильника Gorenje RK 65365 E kario Форум для мастеров холодильной техники 1 10.10.2009 23:09