07.04.2013, 22:38 | #1 моноблок hermekit проблема |
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 07.04.2013
Адрес: РБ
Репутация: 1
|
Прошу помощи сервис на удаленрости 250 км.имеется моноблок hermekit.Подключил 380 вольт включаем пуск на конролере высвечивается L4 .секунд через 10 запускается вентилятор в камере 14 куб.через минуты 2 включается вентилятор охлаждения и сам компрессор который через 5 сек.отключается через 15 сек.включается в таком цикле работы в течении 25-30 минут в камере минус 6 при дальнейшей работе ниже не опускается.Кнопки регулировки температуры на контролере на нажатия не реагируют кроме одновременрого нажатия(+) и кнопки V и далее кнопка ( -) высвечивает следующие пункты программы (1п -05) (С1 -40)(С2 01) (С3 06) (С4 02) (С5 25) (С6 05) (С7 05) (С8 50) (С9 01) (1 -05) (2 -07) (ПС 32) В интернете никакой информации о выше указанном моноблоке ненашол. Помогите советом может у кого есть инструкция эксплуатации.Заранее благодарен . На шильде N.C.F. E M N -20 R R-404A 380 V 50
|
|
11.04.2013, 23:18 | #2 |
Пользователь
Сообщений: 9
Регистрация: 25.06.2011
Адрес: Санкт- Петербург
Репутация: 133
|
Похоже, что срабатывает реле по высокому или низкому давлению.Через конденсатор достаточный проход воздуха?
|
|
13.04.2013, 01:18 | #3 |
Пользователь
Сообщений: 2
Регистрация: 07.04.2013
Адрес: РБ
Репутация: 1
|
Одну проблему нашел был плохой контакт на одну фазу.Но проблема осталась не реагируют кнопки управления невозможно выставить температуру морозит не выключаясь до -23..Кнопки регулировки температуры на контролере на нажатия не реагируют кроме одновременрого нажатия(+) и кнопки V и далее кнопка ( -) высвечивает следующие пункты программы (1п -05) (С1 -40)(С2 01) (С3 06) (С4 02) (С5 25) (С6 05) (С7 05) (С8 50) (С9 01) (1 -05) (2 -07) (ПС 32) При одновременном (+) и (-) срабатывает принудительная оттайка В интернете никакой информации о выше указанном моноблоке ненашол. Помогите советом может у кого есть инструкция эксплуатации.Заранее благодарен . На шильде N.C.F. E M N -20 R R-404A 380 V 50. на контролере шильда 3227 03 95 13528 Indico :2 Сode:6 MAT 0601
|
|
13.04.2013, 10:30 | #4 Инструкция эксплуатации |
Пользователь
|
Аккуратно открываем блок управления,(где кнопочки и цыферки) внимательно смотрим на плату управления.
Списываем данные, производителя и гугл в помощь, там все есть. Скачиваем инструкцию, при необходимости переводим в том-же гугле, распечатываем и радуемся жизни. |
|
13.04.2013, 21:38 | #5 |
Мастер
Сообщений: 414
Регистрация: 16.03.2012
Адрес: Воскресенск, Московская обл. 8-926-598-99-69
Репутация: 1075
|
Проще выкинуть старую электронику (если дело все таки в ней) и переделать на Elliwel 974 или другой прибор. Затраты небольшие, времени тоже час-другой уйдет.
|
|
13.04.2013, 22:59 | #6 |
Мастер
|
|
|
16.06.2013, 01:19 | #7 |
Мастер
Сообщений: 121
Регистрация: 08.01.2009
Адрес: Татарстан Н-К
Репутация: 48
|
Судя по всему, у человека нет описания на MasterLog (MasterLog II). Отсюда и все его проблемы. Сам по себе прибор оч. простой, можно сказать, дубовый, но вход в меню достаточно своеобразен. ТС его не нашел, хотя был на правильном пути...
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема с холодильником Samsung RL39EBSW | Хатуль | Форум для мастеров холодильной техники | 10 | 22.09.2012 11:50 |
Проблема с Liebherr CBNes 50670 | Abcde | Liebherr (Либхер) | 8 | 01.06.2011 17:24 |
Проблема с Electrolux ERO 2924 | Dmitri_K | Холодильники и Морозильники | 1 | 20.04.2011 12:21 |
проблема с оттайкой Whirlpool ARC 8120 IX | Везучий | Форум для мастеров холодильной техники | 33 | 01.12.2010 05:26 |
Проблема с холодильником «Libherr CUN 4013». | eggerl | Отзывы | 0 | 20.03.2010 20:33 |