21.05.2013, 18:31 | #1 Замена компрессора на витрине |
Мастер
|
привет всем ) Ребят нужна инфа по подбору компрессора на двух створчатую витрину для воды стоячего типа, не спрашивайте что там стоит и бренд изготовитель, потому как там нет ни шильдиков ничего компрессор там стоит уже не родной по форме похож на данфос наклейка сдёрнута, клиент такой что не желаю никому такого.. бывший рекетир но везде суёт свой нос, что посоветуете ?
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников |
|
21.05.2013, 18:43 | #2 |
Пользователь
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
|
Ну хоть опишите витрину как-нибудь...Объем? Конденсатор какой? Хладагент? Испаритель вентилируемый? Контроллер? Если Danfoss, у него на корпусе еще цифирки выбиты (их не сдерешь)
|
|
21.05.2013, 18:54 | #3 |
Мастер
|
витрина на подобии кокаколовской ) КОНТРОЛЕРА НЕТ ЕСТЬ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ИСПАРИТЕЛЬ ОБДУАЕМЫЙ НАВЕРНЯКА ПЛАЧУЩИЙ (извините за капс) конденсатор с компрессором представляет один агрегат на одной основе с вентилятором обдува... витрина примерно на зоо литров может больше высота примерно 2 метра ширина ориентировочно 1м30см...
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников |
|
21.05.2013, 19:07 | #4 | |
Мастер
Сообщений: 246
Регистрация: 28.10.2010
Адрес: Украина, Луганск, теперь Краснодар, Россия
Репутация: 295
|
Цитата:
Из выданных Вами размеров: "двух створчатая витрина", "высота примерно 2 метра ширина ориентировочно 1м30см" - это больще на 1400 литров похоже. Если динамическое охлаждение, то ставьте среднетемпературный компрессор на 700-800 Вт при -10 градусах кипения на R134, например: Aspera NEK6214Z. И обратите внимание, есть ли ванночка для сбора конденсата между компрессором и конденсатором, там должен быть теплообменник, при ремонте часто народ вырезает, а потом холодильнику тяжко в жару без оного. |
|
|
21.05.2013, 19:31 | #5 |
Мастер
|
__________________
Разным людям плевать на совершенно разные вещи. |
|
21.05.2013, 20:16 | #6 | ||
Заблокирован
Сообщений: 1,816
Регистрация: 08.09.2012
Адрес: Брянск
Репутация: 658
|
Цитата:
Цитата:
|
||
|
22.05.2013, 02:55 | #7 | ||
Мастер
|
Цитата:
принято... Цитата:
хорошая идея )
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников |
||
|
22.05.2013, 02:58 | #8 |
Мастер
|
я так понимаю что и капилярку придётся там сменить, метров 6 достаточно будет 0.8 ки ? я наверное лучше туда заеду ещё раз...и отпишусь всем спасибо ...
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников |
|
22.05.2013, 05:05 | #9 |
Мастер
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
|
Если : R134a,Q=800 вт и КТ= 0.8 мм,то на вскидку,не трогая Альтшуля и Рейнольдса,у меня получается L=2.5 м - это без эффекта теплообмена. Ну,а если учитывать,то L= 4÷6 м.
|
|
22.05.2013, 08:41 | #10 |
Мастер
Сообщений: 246
Регистрация: 28.10.2010
Адрес: Украина, Луганск, теперь Краснодар, Россия
Репутация: 295
|
Artkomf1979, для Вас я советовал Асперу, Данфос я предложил для мастера riby, несколькими постами выше. А на каком хладоне был компрессор, который Вы собрались менять? 404 - ? Если да, то капиляру менять не надо, заправлйте по давлению и "протягу".
|
|
22.05.2013, 10:54 | #11 |
Мастер
|
да вот в том и дело что там уже кто то ремонтировал до меня, и нет данных никаких даже на компрессоре наклейки нет но вижу что данфос...как всегда думаю причина загрязнённого конденсатора потому что забит был полностью тупо заклинивший компрессор.
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников |
|
22.05.2013, 16:21 | #12 |
Мастер
Сообщений: 246
Регистрация: 28.10.2010
Адрес: Украина, Луганск, теперь Краснодар, Россия
Репутация: 295
|
Тогда R134a Вам в помощь. Сколько на этот газ по переводил шкафов и витрин, в случае работы оборудования с загрязненным конденсатором последствий меньше: у меня на Ш/Х на R404 конденсатор порвало...
|
|
22.05.2013, 16:42 | #13 |
Мастер
|
ясно будем работать спасибо)
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников |
|
22.05.2013, 21:58 | #14 |
Мастер
|
на шкаф купе каравелл идёт SC15F (к примеру-он подходит под описалово).. дал бы фото-народ бы вмиг сказал.))
|
|
23.05.2013, 02:25 | #15 |
Мастер
|
сегодня позвонил клиент и подтвердил что витрина КОКАКОЛАвская ...
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников |
|
23.05.2013, 10:06 | #16 |
Мастер
Сообщений: 246
Регистрация: 28.10.2010
Адрес: Украина, Луганск, теперь Краснодар, Россия
Репутация: 295
|
|
|
23.05.2013, 11:31 | #17 |
Мастер
Сообщений: 378
Регистрация: 20.11.2009
Адрес: Камчатский край г.Ключи-1
Репутация: 349
|
Ну,если советуете,значит так и есть. А как узнали? К сожаление сейчас чисто технически нет у меня Cool Pack,но беглый приближенный подсчет говорит в правоту Alex-M. Моя арифметика такая : берем Ткип=-10*С и Тконд.= +58*С. Qкип у R134a больше,чем Qкип у R404a в 1.3 раза,а это значит,чтобы увеличить производительность КТ для R404a,надо увеличить отношение разниц их(R134a и R404a) давлений на концах КТ в 1.3 · 1.3 = 1.69 раз(квадратичная зависимость). Для R404a разница Р =23 бар,а для R134a P=13 бар. 23 : 13 = 1.77 ! И все равно как-то подозрительно,чтобы как и в случае " R12 и R600a",так и в этом случае не надо менять КТ? Чудеса и только!
|
|
23.05.2013, 12:32 | #18 | |
Мастер
Сообщений: 246
Регистрация: 28.10.2010
Адрес: Украина, Луганск, теперь Краснодар, Россия
Репутация: 295
|
Цитата:
На ремонтируемые мной холодильники возвращал теплообменники на законное место с небольшой доработкой (2 метра трубы 6 мм одеваем в термоусадочную трубку, в два слоя, и после этого сворачиваю в кольца, укладываю в ванночку и впаиваю один конец на нагнетающий патрубок компрессора, а второй на вход в конденсатор - согласно заводской схеме). |
|
|
29.05.2013, 16:38 | #19 |
Мастер
|
смонтировал, входит в режим тяжко, 30 град в помещении внутри медленно опускается температура, но выбивает теплушка компрессор градусов 90 фильтр большой на 50гр тёплый( градусов 30) на всасе 0.15 вот приехал на обед может пака поем ктот чтот подскажет но думаю что при такой комнатной температуре это в порядке вещей...
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников |
|
29.05.2013, 17:23 | #20 |
Пользователь
Сообщений: 642
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: иркутская обл Братск
Репутация: 415
|
на витрину под напитки не маловато 0.15 на всасе? что на ВД?, да можно смело отрезать КТ 1/3. но сначала лишка влить. посмотреть.
|
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замена на компрессор с большей производительностью | R13a | Форум для мастеров холодильной техники | 85 | 17.07.2016 10:30 |
Замена алюминиевого испарителя на медный | Spas | Форум для мастеров холодильной техники | 5 | 09.12.2012 18:24 |
Помогите определить компрессор на витрине. | vovden | Форум для мастеров холодильной техники | 3 | 21.07.2010 22:55 |
Замена компрессора | vdonin | Liebherr (Либхер) | 9 | 06.01.2010 20:07 |
Замена компрессора у Bosch 36X11 | devnik | Холодильники и Морозильники | 1 | 30.10.2006 16:51 |