Старый 29.05.2013, 18:31 #21 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 246
Регистрация: 28.10.2010
Адрес: Украина, Луганск, теперь Краснодар, Россия
Репутация: 295
Цитата:
Сообщение от Artkomf1979 Посмотреть сообщение
смонтировал, входит в режим тяжко, 30 град в помещении внутри медленно опускается температура, но выбивает теплушка компрессор градусов 90 фильтр большой на 50гр тёплый( градусов 30) на всасе 0.15 вот приехал на обед может пака поем ктот чтот подскажет но думаю что при такой комнатной температуре это в порядке вещей...
Какой хладон? Заправляйте до -15 градусов кипения... У Вас паров на всасе компрессора совсем не остается.
Alex-M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 19:43 #22 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 293
Регистрация: 28.12.2010
Адрес: Рубцовск
Репутация: 397
Отправить сообщение для ColdSir с помощью Skype™
Artkomf1979, испаритель протянут , ток компрессора соответствует кипению ?
__________________
Разным людям плевать на совершенно разные вещи.
ColdSir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 20:19 #23 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 534
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Алтайский край Камень на Оби т.8 929 324 22 75
Репутация: 340
Цитата:
Сообщение от Artkomf1979 Посмотреть сообщение
смонтировал, входит в режим тяжко, 30 град в помещении внутри медленно опускается температура, но выбивает теплушка компрессор градусов 90 фильтр большой на 50гр тёплый( градусов 30) на всасе 0.15 вот приехал на обед может пака поем ктот чтот подскажет но думаю что при такой комнатной температуре это в порядке вещей...
Потребляемый ток компрессора мерили? Компрессор греться может из-за повышенного потребляемого тока, поэтому и теплушка сробатывает. На всасе 0,15, а температура патрубка?
Владимир 56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 22:57 #24 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 641
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Одесская обл. г.КИЛИЯ. тел: +380676632534, АНДРЕЙ
Репутация: 108
Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью ICQ Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от ваттный Посмотреть сообщение
на витрину под напитки не маловато 0.15 на всасе? что на ВД?, да можно смело отрезать КТ 1/3. но сначала лишка влить. посмотреть.
виноват, не вваривался в линию нагнетания но фильтр горячковат, пробовал я на всасе доводить до 1.5 по барам нагрев компрессора быстрей прроисходит...

Цитата:
Сообщение от Alex-M Посмотреть сообщение
Какой хладон? Заправляйте до -15 градусов кипения... У Вас паров на всасе компрессора совсем не остается.
алекс я смонтировал компрессор по вашей рекомендации на 134 хладоне в тот момент когда наружка была 30градусов внутри температурка дошла до 10 градусов обратка слегка была прохладной из-за того что теплуха отключала питание после возобновления он снова входит врежим до 10 градусов и снова вырубает тепловое... завтра поеду посмотрю что там и как надеюсь что за ночь войдёт в режим чувствую с капиляром придётся повозится , мне кажется что там капиляр под 22 хладогент уж больно толстоват...
хотел проверить ток но западляна тестер рабочий вышел из строя по неизвестной причине(не шучу) а второй оказывается может замерить ампераж только постоянного тока+ заподло родное реле оказалось бракованным, повезло что в загашнике было реле с теплухой и конденсатором, конденсатор к стати на 75 мкф но и с родным он работает

Цитата:
Сообщение от Владимир 56 Посмотреть сообщение
Потребляемый ток компрессора мерили? Компрессор греться может из-за повышенного потребляемого тока, поэтому и теплушка сробатывает. На всасе 0,15, а температура патрубка?
как уже сказал к сожелению не получилось замерить а обратка слегка холодная испаритель в кожухе с обдувом если придётся манипулировать капиляром то увижу в чём там дело щас попробую скинуть фото агрегата и шкафа спс всем что помогаете )
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников
Artkomf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 23:15 #25 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 641
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Одесская обл. г.КИЛИЯ. тел: +380676632534, АНДРЕЙ
Репутация: 108
Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью ICQ Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью Skype™
снимки шкафа и агрегата
Изображения
Тип файла: jpg Фото2542.jpg (150.0 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg Фото2543.jpg (142.1 Кб, 55 просмотров)
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников
Artkomf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 23:16 #26 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 641
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Одесская обл. г.КИЛИЯ. тел: +380676632534, АНДРЕЙ
Репутация: 108
Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью ICQ Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью Skype™
снимки шкафа и агрегата2
Изображения
Тип файла: jpg Фото2544.jpg (132.1 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg Фото2545.jpg (136.1 Кб, 46 просмотров)
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников
Artkomf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2013, 23:18 #27 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 641
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Одесская обл. г.КИЛИЯ. тел: +380676632534, АНДРЕЙ
Репутация: 108
Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью ICQ Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью Skype™
снимки шкафа и агрегата3
Изображения
Тип файла: jpg Фото2546.jpg (158.0 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg Фото2542.jpg (120.3 Кб, 52 просмотров)
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников
Artkomf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 06:17 #28 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 642
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: иркутская обл Братск
Репутация: 415
75мкФ!, запредельные величины. если нет ошибки и это так то, он работает на пусковой обмотке. этому 10мкФ думаю хватит. если все нормально с компрессором и не понятно на каком хладоне работать должен, влить ему 600 и нихай мерзнет.
ваттный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 10:13 #29 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 641
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Одесская обл. г.КИЛИЯ. тел: +380676632534, АНДРЕЙ
Репутация: 108
Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью ICQ Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от ваттный Посмотреть сообщение
75мкФ!, запредельные величины. если нет ошибки и это так то, он работает на пусковой обмотке. этому 10мкФ думаю хватит. если все нормально с компрессором и не понятно на каком хладоне работать должен, влить ему 600 и нихай мерзнет.
Aspera NEK6214Z шёл с родным кондёром на 80 мкф
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников
Artkomf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 12:38 #30 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 246
Регистрация: 28.10.2010
Адрес: Украина, Луганск, теперь Краснодар, Россия
Репутация: 295
Цитата:
Сообщение от Artkomf1979 Посмотреть сообщение
Aspera NEK6214Z шёл с родным кондёром на 80 мкф
Это пусковой кондер, все нормально. Капиляр, похоже действительно на 0,5 метра короче придется делать (у Вас похоже изначально либо R22, либо R502 был)...
Alex-M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 14:05 #31 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3,253
Регистрация: 11.05.2006
Адрес: Россия, Казань
Репутация: 2535
Цитата:
Сообщение от ваттный Посмотреть сообщение
если все нормально с компрессором и не понятно на каком хладоне работать должен, влить ему 600 и нихай мерзнет.
Ни чего так советы.... без логики
NEK6214Z на R134а
bali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 15:43 #32 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 641
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Одесская обл. г.КИЛИЯ. тел: +380676632534, АНДРЕЙ
Репутация: 108
Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью ICQ Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Alex-M Посмотреть сообщение
Это пусковой кондер, все нормально. Капиляр, похоже действительно на 0,5 метра короче придется делать (у Вас похоже изначально либо R22, либо R502 был)...
ок, спс ) сегодня вечером отпишу...

Цитата:
Сообщение от bali Посмотреть сообщение
Ни чего так советы.... без логики
NEK6214Z на R134а
я тоже чёт не въехал... решил не отвечать
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников
Artkomf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 17:40 #33 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 642
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: иркутская обл Братск
Репутация: 415
Цитата:
я тоже чёт не въехал... решил не отвечать
и правильно. с начала не читал я тему,увидел бы, что за компрессор, вообще б не лез.
ваттный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 17:42 #34 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 293
Регистрация: 28.12.2010
Адрес: Рубцовск
Репутация: 397
Отправить сообщение для ColdSir с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от Alex-M Посмотреть сообщение
похоже действительно на 0,5 метра короче придется делать (у Вас похоже изначально либо R22, либо R502 был)...
Смело уменьшай длину капилляра , у тебя конденсатор , похоже , от ВСэ-1250 , так что запас по мощности есть . У меня на подобном ШХ NE2134GK стоит , родной .
__________________
Разным людям плевать на совершенно разные вещи.
ColdSir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 17:51 #35 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
это шкаф фирмы TRUE-чистый америкос. поставлялся только для кока колы. компрессор в тех которых я видел стоял тож америкоссный текумсе.. должен быть насколько помню на 22. класс Т до +43 кондёр с запасом. температуру набирает со зверской динамикой (когда всё живое) ТС делай выводы)) ничего "уменьшать" не надо-надо тот компрессор, что надо имхо. зы: кока кола ставила эти шкафы по всему миру и под палящим солнцем..
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 21:07 #36 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
примерно из этой серии.. http://manuals.kdfsi.com/True/Parts%...M/PI6DF1~1.PDF кстати первый раз вижу полугерметик на шкафе чесснслово))
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 22:32 #37 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от Artkomf1979 Посмотреть сообщение
сегодня позвонил клиент и подтвердил что витрина КОКАКОЛАвская ...
Сегодня рылся в примерно такой же Кокаколовской - компрессор SC18G (блин - 60 гц!).. По моим прикидкам из Embraco аналог туда будет 6217Z.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 22:37 #38 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
кстати кока слезла с дико дорогой и надёжной TRUE всё нынешнее гавно.
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 00:35 #39 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 641
Регистрация: 15.12.2010
Адрес: Одесская обл. г.КИЛИЯ. тел: +380676632534, АНДРЕЙ
Репутация: 108
Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью ICQ Отправить сообщение для Artkomf1979 с помощью Skype™
Цитата:
Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
Смело уменьшай длину капилляра , у тебя конденсатор , похоже , от ВСэ-1250 , так что запас по мощности есть . У меня на подобном ШХ NE2134GK стоит , родной .
Цитата:
Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
это шкаф фирмы TRUE-чистый америкос. поставлялся только для кока колы. компрессор в тех которых я видел стоял тож америкоссный текумсе.. должен быть насколько помню на 22. класс Т до +43 кондёр с запасом. температуру набирает со зверской динамикой (когда всё живое) ТС делай выводы)) ничего "уменьшать" не надо-надо тот компрессор, что надо имхо. зы: кока кола ставила эти шкафы по всему миру и под палящим солнцем..
Цитата:
Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
примерно из этой серии.. http://manuals.kdfsi.com/True/Parts%20Manuals/GDM/PI6DF1~1.PDF кстати первый раз вижу полугерметик на шкафе чесснслово))
да уж однако....

Цитата:
Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
кстати кока слезла с дико дорогой и надёжной TRUE всё нынешнее гавно.
Цитата:
Сообщение от 444 Посмотреть сообщение
Сегодня рылся в примерно такой же Кокаколовской - компрессор SC18G (блин - 60 гц!).. По моим прикидкам из Embraco аналог туда будет 6217Z.
сегодня не решился что либо делать, много людей в заведении не хотел портить им вечер и думаю правильно исходя из вашей информации, спасибо, к стати испаритель там не велик... чтож советуете при таком раскладе?
фото испарителя: ( испаритель не протянут просто налёт на трубках бледного цвета, к сожелению)
Изображения
Тип файла: jpg Фото2555.jpg (121.0 Кб, 48 просмотров)
__________________
Меня зовут Андрей, я из Одесской обл. г. Килия, занимаюсь ремонтом бытовых холодильников и морозильников
Artkomf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 01:29 #40 По умолчанию
444
Мастер
 
Сообщений: 3,081
Регистрация: 27.08.2005
Адрес: Тихорецкий ИО
Репутация: 657
Цитата:
Сообщение от Artkomf1979 Посмотреть сообщение
... чтож советуете при таком раскладе? ...
Для начала уточни, сколько проработал компрессор после ремонта: если проработал менее трех лет, то мощи можно добавить побольше, процентов 30. Если отработал три и более года, то 15-20% не помешает добавить. Кстати - если компрессор действительно Данфосс, то у него на кожухе как ни у кого другого выдавлена масса информации, если ее расшифровать (есть представительство, наконец!) то от нее можно отталкиваться при подборе.
__________________
3-й закон Линуса Торвальдса:"Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда."
444 вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена на компрессор с большей производительностью R13a Форум для мастеров холодильной техники 85 17.07.2016 10:30
Замена алюминиевого испарителя на медный Spas Форум для мастеров холодильной техники 5 09.12.2012 18:24
Помогите определить компрессор на витрине. vovden Форум для мастеров холодильной техники 3 21.07.2010 22:55
Замена компрессора vdonin Liebherr (Либхер) 9 06.01.2010 20:07
Замена компрессора у Bosch 36X11 devnik Холодильники и Морозильники 1 30.10.2006 16:51


Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования