Термокинг ошибка 09 Перегрев испарителя
Опции темы
Старый 01.06.2013, 10:55 #1 По умолчанию Термокинг ошибка 09 Перегрев испарителя
Пользователь
 
Сообщений: 4
Регистрация: 01.06.2013
Адрес: Новосибирск
Репутация: 1
Прошу знатаков помочь советом.
Thermo king CF-II M19.6 1994 год.
Реф работает на -18. Температуру держит, но постоянно возникает ошибка 09 "Перегрев испарителя".
Еще было замечено следующее:
1. Фреон пляшет. В целом ресивер показывает нормальный уровень, но иногда может опуститься ниже смотрового окошка. Сильных утечек газоаналихатор не обнаружил.
2. Ошибка 09 появляется не сразу, а спустя несколько часов после сброса.
3. Давление на всасывание - 0.2-0.5 атм. тоже пляшет.
4. Постоянно горит лампочка "Ограничение мощности"
5. Всасывающая труба всегда теплая.
6. Темепература набирается долго (около суток при +20 на улице)

Холодильщики ничего толком не сказали, только покрутили ТРВ. Это никаких результатов не дало.
holod2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 14:19 #2 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 242
Регистрация: 03.04.2012
Адрес: Тюмень 8-922-481-0231
Репутация: 260
Отправить сообщение для SAVAS с помощью Skype™
09 Высокая температура испарителя. Установка отключается для предотвращения поломки. Ремонт немедленно.
Обращайся в сервис. нужна нормальная диагностика Причин может быть много, от забитого фильтра до падения производительности компрессора. да и много чего еще.
Цитата:
4. Постоянно горит лампочка "Ограничение мощности"
не ограничение мощности, а: "Установка работает с заниженной производительностью"
SAVAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 18:22 #3 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 4
Регистрация: 01.06.2013
Адрес: Новосибирск
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от SAVAS Посмотреть сообщение
09 Высокая температура испарителя. Установка отключается для предотвращения поломки. Ремонт немедленно.
Обращайся в сервис. нужна нормальная диагностика Причин может быть много, от забитого фильтра до падения производительности компрессора. да и много чего еще.
да уже обращался, деньги отдал, проблема осталась.
А можно привести хотя бы несколько причин в порядке убывания значимости?
Фильтр поменяю.
Производительности компресоора, вроде, хватает, раз он даже в таком режиме -18 держит.
Есть подозрение, что в системе вода. Как этом можно определить, если штатные датчики(на ресивере) уже ничего не показывают?
Цитата:
Сообщение от SAVAS Посмотреть сообщение
не ограничение мощности, а: "Установка работает с заниженной производительностью"
ну да, можно и так перевести, суть не меняется, одним словом "Power limit".
holod2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 21:32 #4 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от holod2000 Посмотреть сообщение
Сильных утечек газоаналихатор не обнаружил.
а не "сильных" обнаружил? и как вы их классифицируете "сильные "-"не сильные"?
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 23:05 #5 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 4
Регистрация: 01.06.2013
Адрес: Новосибирск
Репутация: 1
Цитата:
Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
а не "сильных" обнаружил? и как вы их классифицируете "сильные "-"не сильные"?
да, утечки были. В области ТРВ. В вопросе сильные они или не сильные пришлось довериться холодильщику и его прибору. В целом заключение было такое "для промышленных установок данный уровень утечек является допустимым".
holod2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2013, 23:24 #6 По умолчанию
Мастер
 
Сообщений: 3,180
Регистрация: 14.03.2010
Адрес: Северодвинск
Репутация: 1957
Отправить сообщение для muravei77 с помощью ICQ
Цитата:
Сообщение от holod2000 Посмотреть сообщение
В целом заключение было такое "для промышленных установок данный уровень утечек является допустимым".
меняй холодильщика.))
muravei77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 17:24 #7 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 4
Регистрация: 01.06.2013
Адрес: Новосибирск
Репутация: 1
От ошибки 9 удалось избавиться - там, тупо не подсоединен хвост дачика перегрева оказался. Этого хвоста я не нашел - временно подключил на землю. Посмотрел схему - оказывается на землю и надо))
Все остальное по-прежнему.
holod2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 18:26 #8 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 642
Регистрация: 06.02.2013
Адрес: иркутская обл Братск
Репутация: 415
первое правило ремонта-не надо курочить работающий холодос.
ваттный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 23:51 #9 По умолчанию
Пользователь
 
Сообщений: 3
Регистрация: 29.03.2014
Адрес: Тбилисская
Репутация: 1
здравствуйте! у меня проблема с термокингом когда потключаю клемы на акб то на блоке управления кабини сигнал и моргает монитор несколько раз и тухнет после ни на какие кнопки не реагирует(не включаеться) кто знает что с ним? да кстати предохранитель смотрел который на клеме с ним все в порядке машина заводиться нормально акб уже зарядил.если кто знает ответ на мою проблему просьба ответить или позвонить +79181109998
Снар вне форума   Ответить с цитированием

Вернуться   Форумы Холодильник.Инфо > Ремонтный цех (Форум Мастеров холодильной техники) > Форум для мастеров холодильной техники

Ответ

Holodilnik.ru




Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.


 
   О сайте  |  Глоссарий  |  Новости  |  Статьи  |  Каталог моделей  |  База каталогов  |  Форум  |  Отзывы  |  Производители  
 
Rambler's Top100       Яндекс цитирования